Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Провод АС , Различие токовых нагрузок по ПУЭ и СТО

RenewableER
сообщение 6.9.2019, 9:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Здравствуйте
В ПУЭ есть Таблица 1.3.29. "Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80" и
Есть СТО 56947007-29.240.55.143-2013 Методика расчета предельных токовых нагрузок ВЛ.

Мне нужно выбрать гибкую ошиновку в ОРУ 35/6 кВ на стороне 6 кВ трансформатора.

Почему по ПУЭ и по СТО большие расхождения в токе?

Например АС-700/86 1180А (ПУЭ), а по СТО ток указан аж в диапазоне температур (беру с учётом солнечной радиации, т.к. ОРУ). Беру 1296А для +30С. Есть большая разница!

По какому документу мне брать в итоге?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 9.9.2019, 9:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для использования стандарта другой организации ваша организация издает приказ о принятии этого СТО в качестве стандарта вашей конторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены