Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Потери в сети частного дома. Паразитное потребление? , Большая нагрузка на резервный источник энергии, не понимаю, почему...

VladimirLienel
сообщение 6.9.2019, 18:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 55134



Небольшой частный дом 2 этажа и гараж. Лампы все светодиодные. Проводка Алюминий 2.5, розеток в доме около 10 штук и пару в гараже, Возраст кирпичного дома и гаража 15 лет...

Часто выключают свет, по этому есть генератор 900 вт, и пару автомобильных аккумов 60А + инвертор с 12ти на 220 вольт на 600 вт. Мне много не нужно, комп, свет, тв...
Как я понял, обычно люди отключают вводной автомат, подключают генератор или инвертор к общей сети и таким образом пользуются резервным источником энергии. Но у меня так сделать не получается, т.к как только я подключаю инвертор к общедомовой сети (даже, если отключены все приборы) нагрузка на него сильно возрастает и акб достаточно быстро разряжается в холостую.
У генератора то же самое, при подключении возрастают обороты, и чувствуется что на него идет нагрузка, хотя он и работает...

Вопрос: Что это за паразитная нагрузка такая... Счетчик вроде ничего лишнего в доме не наматывает.. Может это просто сопротивление всех проводов в доме дает нагрузку (а такое вообще бывает?) и нужно проводить отдельную проводку? Кто разбирается, прокомментируйте с подробностями пожалуйста_
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВВ_*
сообщение 9.9.2019, 0:04
Сообщение #2





Гости






Не пойму, о чем здесь особо думать. Генератор 900Вт - слишком мал для такой нагрузки. Компьютер - это уже min 0,3kW, может больше, причем нелинейной нагрузки. СД - то же нелинейная нагрузка, причем никто не знает, какая. Генератор 0,9кВА нагружать на 0,9 кВт - не рационально: быстро накроется. Для проверки, если есть клещи, измерьте ток в сети при работе того, что Вы включаете от генератора. Желательно, что бы клещи были RMS. Если ток будет больше (2,5-3)А - это и есть причина перегрузки генератора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены