Логика работы программы АВР

Yuliya F
сообщение 8.9.2019, 12:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.9.2019
Пользователь №: 56120



Добрый день.
АВР: Две секции, два вводных автомата плюс межсекционный автомат. АВР выполнен на микропроцессорном реле. Программно реализовано отслеживание неподчинения автоматов сигналам (включение/отключение) микропроцессорного реле. АВР без токовой паузы.

При востановлении напряжения микропроцессорное реле подает сигнал на включение выключенного по АВР вводного автомата, после чего подает сигнал на выключение секционного.
Нужна помощь в понимании как правильно должен отрабатывать авр в следующих случаях:
1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат?

Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KVA
сообщение 8.9.2019, 19:43
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Здравствуйте! Подскажите, на какой уровень напряжения сети работает АВР? Если по 0,4кВ, то согласно п.7.2.6 инструкции по переключениям в электроустановках "Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий".

В Zelio logic можно в принципе скачать прошивку на компьютер, затем запустить ее в программе и посмотреть все её алгоритмы работы. У Вас какая модель Zelio logic?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 8:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены