Логика работы программы АВР

Yuliya F
сообщение 8.9.2019, 12:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.9.2019
Пользователь №: 56120



Добрый день.
АВР: Две секции, два вводных автомата плюс межсекционный автомат. АВР выполнен на микропроцессорном реле. Программно реализовано отслеживание неподчинения автоматов сигналам (включение/отключение) микропроцессорного реле. АВР без токовой паузы.

При востановлении напряжения микропроцессорное реле подает сигнал на включение выключенного по АВР вводного автомата, после чего подает сигнал на выключение секционного.
Нужна помощь в понимании как правильно должен отрабатывать авр в следующих случаях:
1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат?

Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 8.9.2019, 12:39
Сообщение #2





Гости






Цитата
Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР.
Вы хотя бы тип Вашего "девайса" указали, тогда было бы проще разобраться с алгоритмом его работы в частных случаях, а для полного алгоритма слишком мало исходных данных. В общих чертах на пальцах можно сказать следующее:
1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат - выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, зуммер или что там есть) и никаких действий больше не предпринимать, дабы не ухудшить и без того непростую ситуацию при аварийном питании от одного ввода.
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат - опять же, выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, сирену, пищалку и т.д.) и больше не предпринимать никаких действий, дабы не усугубить ситуацию.
Общий принцип должен быть следующим: Чем меньше этот "девайс" вмешивается в работу схемы - тем лучше! Работает схема - и пусть себе работает с включенным секционником. Но если в случае какой-то нештатной ситуации это "слишком умное реле" начнёт щёлкать всеми автоматами подряд, то оно может погасить абсолютно всё! smoke.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuliya F
сообщение 8.9.2019, 14:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.9.2019
Пользователь №: 56120



Цитата(=Бетонщик= @ 8.9.2019, 12:39) *
Вы хотя бы тип Вашего "девайса" указали

АВР построен на Zelio logic.

Цитата(=Бетонщик= @ 8.9.2019, 12:39) *
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат[/b] - опять же, выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, сирену, пищалку и т.д.) и больше не предпринимать никаких действий, дабы не усугубить ситуацию.

Если никаких действий не предпринимать, то одновременно же будут работать все три автомата, т.к. отключенный автомат уже включится. А этого не должно быть или я ошибаюсь?


Сейчас я вижу примерно такой алгоритм работы. Поправьте пожалуйста, если в нем что то не верно:
Начальное (нормальное) состояние: Вводные автоматы ввода 1 и ввода 2 включены и межсекционный автомат выключен.
В случае просадки напряжения на одном из вводов (или иной неполадки), микропроцессорного реле АВР с выдержкой срабатывания Tсраб, переключает соответствующий вводной автомат в отключенное положение и после этого включает межсекционный автомат. Если межсекционный автомат не включается или вводной автомат не отключается за время тайм-аута автоматов 3 сек. (уставка выставляется программно), блокируются цепи включения межсекционного автомата и на панели загораются лампы в зависимости от того какой выключатель не подчинился команде микропроцессорного реле А1. Для сброса этого сигнала и блокировки, нужно после устранения неполадки нажать кнопку SBS «Сброс».

При штатном развитии событий, после того, как вводной автомат отключился, межсекционный автомат будет включен.

При восстановлении напряжения на выключенном вводе микропроцессорное реле АВР с выдержкой Твозвр включает выключенный вводной автомат и выключает межсекционный автомат.
Если выключенный вводной автомат не включается, согласно сигналам микропроцессорного реле, он переходит в аварийный режим, блокируются цепи включения автомата ввода на котором восстановилось напряжение, при это межсекционный автомат остается быть включенным. Загорается лампа HLA1(HLA2) «АВАРИЯ» и подается сигнал о неисправности.
Если межсекционный автомат не отключается при восстановлении напряжения, то микропроцессорное реле подает сигнал на отключение вводного автомата, на котором была неполадка и блокирует цепи управления межсекционным выключателем. Загорается лампа HLA3 «АВАРИЯ».



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 21:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены