Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Логика работы программы АВР

Yuliya F
сообщение 8.9.2019, 12:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.9.2019
Пользователь №: 56120



Добрый день.
АВР: Две секции, два вводных автомата плюс межсекционный автомат. АВР выполнен на микропроцессорном реле. Программно реализовано отслеживание неподчинения автоматов сигналам (включение/отключение) микропроцессорного реле. АВР без токовой паузы.

При востановлении напряжения микропроцессорное реле подает сигнал на включение выключенного по АВР вводного автомата, после чего подает сигнал на выключение секционного.
Нужна помощь в понимании как правильно должен отрабатывать авр в следующих случаях:
1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат?

Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 8.9.2019, 12:39
Сообщение #2





Гости






Цитата
Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР.
Вы хотя бы тип Вашего "девайса" указали, тогда было бы проще разобраться с алгоритмом его работы в частных случаях, а для полного алгоритма слишком мало исходных данных. В общих чертах на пальцах можно сказать следующее:
1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат - выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, зуммер или что там есть) и никаких действий больше не предпринимать, дабы не ухудшить и без того непростую ситуацию при аварийном питании от одного ввода.
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат - опять же, выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, сирену, пищалку и т.д.) и больше не предпринимать никаких действий, дабы не усугубить ситуацию.
Общий принцип должен быть следующим: Чем меньше этот "девайс" вмешивается в работу схемы - тем лучше! Работает схема - и пусть себе работает с включенным секционником. Но если в случае какой-то нештатной ситуации это "слишком умное реле" начнёт щёлкать всеми автоматами подряд, то оно может погасить абсолютно всё! smoke.gif

Вернуться в начало страницы