Логика работы программы АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Логика работы программы АВР |
8.9.2019, 12:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2019 Пользователь №: 56120 |
Добрый день.
АВР: Две секции, два вводных автомата плюс межсекционный автомат. АВР выполнен на микропроцессорном реле. Программно реализовано отслеживание неподчинения автоматов сигналам (включение/отключение) микропроцессорного реле. АВР без токовой паузы. При востановлении напряжения микропроцессорное реле подает сигнал на включение выключенного по АВР вводного автомата, после чего подает сигнал на выключение секционного. Нужна помощь в понимании как правильно должен отрабатывать авр в следующих случаях: 1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат 2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат? Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР. |
|
|
![]() |
| Гость_=Бетонщик=_* |
8.9.2019, 12:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата Буду благодарна, если кто то поделится полным алгоритмом работы АВР. Вы хотя бы тип Вашего "девайса" указали, тогда было бы проще разобраться с алгоритмом его работы в частных случаях, а для полного алгоритма слишком мало исходных данных. В общих чертах на пальцах можно сказать следующее: 1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат - выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, зуммер или что там есть) и никаких действий больше не предпринимать, дабы не ухудшить и без того непростую ситуацию при аварийном питании от одного ввода. 2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат - опять же, выдать об этом сообщение (на дисплей, светодиодный индикатор, звонок, сирену, пищалку и т.д.) и больше не предпринимать никаких действий, дабы не усугубить ситуацию. Общий принцип должен быть следующим: Чем меньше этот "девайс" вмешивается в работу схемы - тем лучше! Работает схема - и пусть себе работает с включенным секционником. Но если в случае какой-то нештатной ситуации это "слишком умное реле" начнёт щёлкать всеми автоматами подряд, то оно может погасить абсолютно всё! |
|
|
Yuliya F Логика работы программы АВР 8.9.2019, 12:09
Yuliya F Цитата(=Бетонщик= @ 8.9.2019, 12:39) Вы х... 8.9.2019, 14:07
KVA Здравствуйте! Подскажите, на какой уровень нап... 8.9.2019, 19:43
Yuliya F Здравствуйте, использую для программирования прогр... 9.9.2019, 8:22
KVA Цитата(Yuliya F @ 9.9.2019, 8:22) Здравст... 12.9.2019, 17:21
prude Цитата(Yuliya F @ 8.9.2019, 10:09) Буду б... 19.9.2019, 14:28
Ваня Иванов Цитата(prude @ 19.9.2019, 14:28) Буду бла... 19.9.2019, 14:49
prude Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 12:49) Ув... 19.9.2019, 14:51![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 19:52 |
|
|
|
|