сообщение 6.9.2019, 9:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Здравствуйте
В ПУЭ есть Таблица 1.3.29. "Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80" и
Есть СТО 56947007-29.240.55.143-2013 Методика расчета предельных токовых нагрузок ВЛ.

Мне нужно выбрать гибкую ошиновку в ОРУ 35/6 кВ на стороне 6 кВ трансформатора.

Почему по ПУЭ и по СТО большие расхождения в токе?

Например АС-700/86 1180А (ПУЭ), а по СТО ток указан аж в диапазоне температур (беру с учётом солнечной радиации, т.к. ОРУ). Беру 1296А для +30С. Есть большая разница!

По какому документу мне брать в итоге?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DaaN
сообщение 6.9.2019, 19:14
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



СТО это стандарт организации. В данном случае ФСК ЕЭС.
Кто заказчик проекта? Если ФСК - то их СТО используйте.
В других случаях ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения