Приветствую
Подскажите как правильно провести измерение и расчет полного сопротивления петли фаза ноль . Само измерение будет проводиться прибором ЕР180 . Вопросы : В каких точках необходимо проводить измерение ? как провести расчет после измерения ? Если можно ссылки на литературу |
|
|
![]() |
5.9.2019, 14:02
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 |
Здравствуйте вам. Раз в два года меряем петлю фаза-ноль на взрывоопасном объекте. Половина измеряемых потребителей запитаны от сети с изолированной нейтралью. Так вот, в протоколах у нас ток КЗ указан "не менее 1,4-х I эл-магнитного расцепителя", т.е. х14 он номинала АВ. Т.к. объект был построен более 40 лет назад, по логике можно пользоваться ПУЭ-6 как нормативом. В протоколе так и указано "Нормативный документ ... : ПУЭ, 6-ое издание, ГОСТ Р50571.16-99". Да, в ПУЭ-6 есть такой пункт
"1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью ..... При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А - не менее 1,25." Но во-первых это действует только в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, во-вторых для автоматических выключателей, имеющими только электромагнитный расцепитель, а у нас почти все АВ с защитой от перегрузки. Тем более заводские данные по идее тоже найти по ним можно. Вопрос: правильно ли устанавливать такой ток КЗ? Почему выбрана такая уставка? У нас эти уже длится более 10 лет. Я сам не так давно работаю, а начальство в отпуске, спросить некого. Как я понимаю, надо делать так "в помещениях с взрывоопасной средой (п. 7.3.139 ПУЭ шестого издания) - не менее шестикратного значения тока расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику. " либо "В случае выполнения требований ПУЭ седьмого издания необходимо убедиться, что фактический ток ОКЗ обеспечивает время срабатывания защитного аппарата, не превышающее значений, нормированных п. 1.7.79 ПУЭ седьмого издания, для чего необходимо иметь времятоковую (обратнозависимую) характеристику этого защитного аппарата." Почему спрашиваю: до меня просто люди не глупые работали. Смотрю на протоколы и не пойму, что всем этим хотел сказать художник.... |
|
|
tachyon Методика измерения петли фаза ноль 2.11.2007, 12:53
SergAn ЦитатаСамо измерение будет проводиться прибором ЕР... 2.11.2007, 16:24
GLEn http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/f-n/f-n.pdf
М... 4.11.2007, 0:23
GLEn Вопрос
Каковы требования и как правильно провес... 4.11.2007, 0:38
tachyon Приветствую
Сейчас измерили сопротивление на выход... 5.11.2007, 16:30
ryji9ka Цитата(tachyon @ 5.11.2007, 16:30) Привет... 4.1.2008, 0:17
GLEn Нет у Вас не совсем все в порядке.
Все зависит от... 5.11.2007, 23:00
tachyon Приветствую
Чем дальше в лес тем больше дров
Подз... 6.11.2007, 17:33
GLEn
Судя по всему автомат все таки с уставкой 10 , т.... 6.11.2007, 21:57
SerG Из моей практики... всегда дабы не осложнять жизнь... 6.11.2007, 22:37
tachyon Вот это мне и непонятно :
что есть расцепитель нер... 7.11.2007, 9:48
SerG Читай раздел -3- ПУЭ там все понятно написано. 7.11.2007, 21:23
tachyon Приветствую
Подскажите есть ли приборы для прямого... 9.11.2007, 16:31
SerG Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 1:31) Приветс... 10.11.2007, 15:01
nail Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 16:31) Привет... 19.6.2012, 23:32
boss Кстати кто подскажет -при измерении тока КЗ иногда... 28.11.2007, 16:43
boss КТО-НИБУДЬ ОТВЕТЬТЕ ПОЖ-А! 3.12.2007, 13:29
Гость_SerG_* Каким прибором проводите измерения? 3.12.2007, 20:18
GLEn Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО <НИИП... 4.12.2007, 0:26
boss Какой прибор-Щ41160 ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА КЗ, ЕЩЕ РАЗ ТО... 4.12.2007, 7:34
GLEn В основу работы прибора заложено измерение реально... 4.12.2007, 8:50
boss Это все понятно ,что с прибором,что к чему;тут пол... 4.12.2007, 10:24
GLEn Задаете вопрос и сами на него даете ответ
"ка... 4.12.2007, 12:21
boss Т.е. заключение- не соответствует ПТЭЭП,ПУЭ,а в те... 4.12.2007, 13:09
GLEn Все верно - в техническом отчете все подробно и ре... 4.12.2007, 13:27
boss П.1.7.79. ПУЭ определяют значения времени авт.откл... 26.12.2007, 10:45
GLEn ..." У меня вопрос-где это написано,что дейст... 27.12.2007, 0:37
boss По классификации помещений у меня вопросов нет... 27.12.2007, 9:00
boss GLen! Жду аргументированного ответа 28.12.2007, 8:58
GLEn 7.3.139 ПУЭ издание 6 28.12.2007, 17:34
вoss причем тут п.7.3.139 6 изд.ПУЭ-ответ не по существ... 28.12.2007, 19:27
GLEn причем тут п.7.3.139
ГЛАВА 7.3
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ... 28.12.2007, 21:08
GLEn 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от т... 28.12.2007, 21:23
boss Еще раз повторяю: в Вопросах-ответах ( в журнале Н... 29.12.2007, 8:15
boss Кто-то м.б. толково ответит? Т.к. очень интересный... 2.1.2008, 13:02
GLEn Еще раз обращаю Ваше внимание на пункт 1.7.79 ПУЭ ... 4.1.2008, 2:27
boss А нельзя было п.1.7.79. дополнить -что для помещен... 4.1.2008, 10:05
boss GLEn! Все же как можно получить официальный о... 11.1.2008, 14:06
GLEn ФИО и телефон смогу дать только после 14 января.
... 11.1.2008, 15:58
boss Можно и почтовый адрес; я отправлю письмо ,чтоб оф... 11.1.2008, 16:10
boss GLEn ! Вы где там пропали? 15.1.2008, 12:45
boss GLEn ! Вы где там пропали? Все еще каникулы? 18.1.2008, 15:52
boss у кого еще что-то есть по п.1.7.79 ПУЭ ? 23.1.2008, 8:46
atinv Добрый день всем.
Я может не в тему, но по петле.
... 24.1.2008, 14:36
tachyon Приветствую
Это опять я
По поводу того что измере... 19.2.2008, 17:47
boss GLEn ! Вы где там пропали?
...
Мы эту тему обс... 9.10.2008, 19:18
Коот Цитата(boss @ 9.10.2008, 17:18) ... Всево... 23.10.2008, 7:00
boss Все молчат, все же надо разобраться до конца! 22.11.2008, 13:50
boss У кого-то какие соображения по .1.7.79. ПУЭ есть ... 27.11.2008, 19:28
boss Еще раз -У кого-то какие соображения по .1.7.79. ... 22.2.2009, 18:47
ez81 Мнение лаборатории : Временное значение 0,2сек-выб... 23.2.2009, 1:09
Гость Меня вопрос в другой плоскости интересует, еще раз... 23.2.2009, 10:48
сельский электрик Здраствуйте господа! Предстоит участвовать в с... 14.5.2009, 18:42
Гость_ez81_* "Лучше не учавствовать " У меня есть м... 14.5.2009, 18:53
Zzazemleno Уважаемые коллеги, прошу помощи разобраться в треб... 7.10.2009, 21:23
КОМТЕХ Уважаемый,tachyon прошу Вашей помощи! Инет пер... 31.5.2010, 12:26
Гость Добрый день выручайте есть у кого образцы заполнен... 21.9.2010, 15:00
lexs_2006 Кто нибуть измерял Iк.з. на ВЛ-0,4кВ?
Какие штанги... 18.3.2011, 14:53
с2н5он http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#e... 18.3.2011, 15:42
Работник lexs_2006
А в чем проблема конкретнее? Наверно у В... 18.3.2011, 16:41
salivi Вопрос по проверке автоматов.Протокол проверки цеп... 24.3.2011, 14:23
Работник Iзащ при наличии только теплового расцепителя - I ... 24.3.2011, 17:31
Гость Кто может мне подсказать для чего проводить измере... 10.11.2011, 8:47
Sinus 1 Для правильного выбора аппаратуры защиты.
иногда... 10.11.2011, 9:15
с2н5он может для того - сработает ли аппарат защиты от то... 10.11.2011, 10:07
elvlad Здравствуйте!!!Какай тип у автомата А3... 14.6.2012, 12:05
Работник А 3161 совсем не В, С, D. Его разработали до этих ... 14.6.2012, 16:05
elvlad Спасибо за ответ!!!Почта elvlad@yandex... 14.6.2012, 16:18
=Бетонщик= Цитата(IroNick_nv @ 5.9.2019, 14:02) Поче... 5.9.2019, 19:52![]() ![]() ![]() |
|