Известно, что при увеличении нагрузки в сети (мощности потребителей) в фазе снижается НАПРЯЖЕНИЕ. Помогите обосновать это явление с точки зрения физики и техники. Напряжение U может снижаться или из-за снижения силы тока или сопротивления ( U = I * R). Что же снижается при увеличении нагрузки ? В дачном доме, в однофазной цепи, в будни около 230 В, в выходные около 210. Лампочки накаливания мигают. Сейчас поменял на LED. Светят ровно. Прошу дать ответ обоснованный формулами или техническими параметрами. -------------------- Благодарю всех неравнодушных к вопросам «чайников»
(с) VLAVIC, 2019. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17875 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему не проверяется L-N по-прежнему не понятно.
Коммент Romana D напомнил о ТТ, там L-N проверяют ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Почему не проверяется L-N по-прежнему не понятно. Измерений для TNS должны быть L-N и L-РЕ. Почему не делают, по-моему, ЭТЛам будучи коммерческими- это лишняя работа без доп. прибыли. Может они все еще в ПУЭ-5,6, квалификация еще... Цитата Коммент Roman напомнил о ТТ, там L-N проверяют ? В ТТ и IT измеряют только L-N, а L-РЕ вовсе не может быть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В ТТ и IT измеряют только L-N, а L-РЕ вовсе не может быть. Вот и я о том. Физический смысл имеет только "фаза-ноль", ибо она предназначена для проверки параметров рабочих проводников и правильности выбора защиты рабочих проводников - автоматов и плавких предохранителей. Естественно, для IT есть правильно мерить петлю "фаза-фаза". РЕ есть зона действия дополнительной, дифференциальной защиты, которая срабатывает при токах на несколько порядков меньших. ПМЛМ, включение в счет "измерение петли L-PE" есть неприкрытое мошенничество. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |