30.8.2019, 14:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.8.2019 Пользователь №: 56094 |
Добрый день, нужна консультация профессионалов. В кратце: друг попросил помочь ему в доме с электропроводкой, согласился, но оказалось все не так просто как думал, никогда не сталкивался с трёх фазным вводом, и отдельными не отключаемыми линиями. Накидал схему, но боюсь что допустил ошибки, нужны замечания и советы.
Автоматы использую двух полюсные, разводка фаз черезз кросс модули на вводе автомат 4 полюсный. После рубильника идёт не отключаемая линия. Надеюсь хоть немного понятно выразился. Схема на фото. Прошу не казнить) Сообщение отредактировал Aleksandr5-87 - 30.8.2019, 15:55 |
|
|
![]() |
30.8.2019, 23:02
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.8.2019 Пользователь №: 56094 |
Спасибо за ответ. Попробую объяснить цель, которую преследую,
Реле зубр mf63 идёт изначально на вход 1фаза и нуля и ставлю больше для контроля расхода потребления мощности. УЗО в схеме служит для защиты от удара электрическим током, их количество и не понятное распределение и ( вообще всей схемы) обусловленно финансами, почему 4 полюсные - это возможность с использованием кросс модулей и двух полюсных автоматов. Иметь возможность внести изменения в нагрузку фаз, если расчеты нагрузок были ошибочные. Почему по вашему мнению схема плохая))) мягко говоря. Сразу извиняюсь, могу не правильно сразу понять сам ответ, про реле возможно и не буду пропускать ноль через реле, если этого не требует реле,а на прямую на рубильник с параллельным подключением реле. Сообщение отредактировал Aleksandr5-87 - 30.8.2019, 23:24 |
|
|
Aleksandr5-87 Трёхфазный щит. Нужна помощь и совет профессионалов электртков 30.8.2019, 14:55
Ваня Иванов Цитата(Aleksandr5-87 @ 30.8.2019, 14... 30.8.2019, 15:06
Aleksandr5-87 Подскажите почему не могу добавить фото ? В чем мо... 30.8.2019, 16:37
moshkarow Прочитайте про противопожарное узо 30.8.2019, 20:16
Aleksandr5-87 Спасибо за ответ. Да про противопожарное УЗО на 30... 30.8.2019, 21:43
savelij® Цитата(Aleksandr5-87 @ 30.8.2019, 21... 30.8.2019, 22:07![]() ![]() ![]() |
|