как хитро подключить РМС , могут лишить премии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как хитро подключить РМС , могут лишить премии |
17.8.2019, 16:07
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Друзья ! подскажите пожалуйста ! я выбрал и заказал по приказу начальника реле мигающего света РМС 2 .У нас щиты управления электроприводом задвижек.В каждом щите 5 электрозадвижек когда какие-нибудь задвижки работают (а могут и несколько сразу работать ) должны посредством реле РМС мигать лампочки соответствующей задвижки ( открывается-мигает лампочка " открытие " ,закрывается - мигает лампочка "закрытие").Судя по инструкции получается что реле РМС работает только с ОДНОЙ ЛАМПОЧКОЙ (!) а мы приобретали реле с расчётом что каждое реле обслуживает минимум 5 задвижек.Теперь начальник грозит вычесть из зарплаты стоимость реле ( а купили не одно ,там сумма за сто тысяч переваливает ))).Помогите подключить как нибудь такое реле ,через промежуточное реле или как нибудь ...нужно что б одно такое реле обслуживало 5 эл.задвижек (5 лампочек на открытие и 5 на закрытие),а не одну лампочку ! я с трудом верю что стоимостью как ноутбук одно реле может обслуживать только одну лампочку !...привод и лампочки -переменный ток 220 В.
http://www.bemn.web-energo.by/img/Katalog/...ew/p_RMS-02.pdf задвижки ,ясное дело ,могут идти одновременно и на закрытие и на открытие ) Сообщение отредактировал fuodorov1 - 17.8.2019, 16:10 |
|
|
![]() |
20.8.2019, 19:21
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
как видим из схем -там не нарисована схеме прерывания сигнала ,ни на одной ! но она есть ! может сама схема прерывания собрана самодельно,но щит сборки заводской.
теперь по ответам ) : 1.Пожалуйста не применяйте слово "купить " от этого начальник становится фиолетовый ,уже и так напокупали !))) 2.Реле от поворота грузовика .....городить к каждой схеме трансформатор ....у нас за 40 лет технология управления задвижками налажена .никто не даст такое нововведение сделать 3.Конечно срабатывает РТ 40 от пускового тока ,поэтому при первичной настройке ловится момент когда и пусковой ток не действует на РТ и блокировка срабатывает-схватывается,момент ловится постепенным прибавленим уставки(стрелки) РТ40 :прибавил-попробовал пустить ,прибавил-попробовал пустить и т.д.И степень дожатия соответственно- дальше стрелочка-сильнее дожатие) 4.Реле РТ40 подбирается от мощности двигателя ,у нас в основном рт40/20 ,40/10 могу сфотографировать таблицу настроечную для таких РТ 5.Eugenio 59 спасибо .буду разбираться ! Что за задвижка то хоть такая без "моментников" которую нужно "дожимать"? затра сфотаю !!!))) задвижка года эдак пятидесятого !) ещё раз фото .... https://dropmefiles.com/Ykocc видно ? почему у меня не работает кнопка ЗАГРУЗИТЬ ? moshkarow и всем спасибо за активное участие !!! у нас поздно .ложусь спать ....всем спасибо!!! да ! как видим реле дорогое ,нужно чтоб одно реле 5 схем задвижек обслуживало .....) разместите пожалуйста фото здесь мои .... |
|
|
fuodorov1 как хитро подключить РМС 17.8.2019, 16:07
Marten А переключение лампочек на ШМС (Шина Мигающего Све... 17.8.2019, 20:55
fuodorov1 что такое "несоответствие"?
С каждого ко... 18.8.2019, 16:36
просто Гоша Цитата... я выбрал и заказал по приказу начальника... 18.8.2019, 19:35
Viktor2004 Схему управления задвижек приведите с вашими лампо... 19.8.2019, 7:42
Marten ЦитатаСудя по инструкции получается что реле РМС р... 19.8.2019, 7:45
fuodorov1 Друзья ! спасибо за ответы ! тут надо сказ... 19.8.2019, 14:10
Eugenio59 Цитата(fuodorov1 @ 19.8.2019, 21:10) вооб... 20.8.2019, 15:35
Marten Цитатазадвижка доходит до закрытия ДОЖИМАЕТСЯ -сте... 19.8.2019, 15:38
fuodorov1 так точно ! на старых схемах так же ,это не са... 19.8.2019, 17:41
moshkarow ждем схему 19.8.2019, 22:00
Viktor2004 Лампы которые должны мигать на какое напряжение? В... 19.8.2019, 22:49
Marten Цитата(fuodorov1 @ 19.8.2019, 19:41) подс... 20.8.2019, 2:11
Viktor2004 Цитата(Marten @ 20.8.2019, 4:11) Не вариа... 20.8.2019, 7:31
ЛЕША А механика выдержит?
РМС даёт сигнал 1 с.
Мех.проч... 20.8.2019, 7:40
Marten Финдер... Финдер. Позаклинивало чтоли всех на них.... 20.8.2019, 8:06
moshkarow С самого начала ТС не продуманно подошел у теме .
... 20.8.2019, 12:02
ЛЕША Я только сейчас обратил внимание на стоимость реле... 20.8.2019, 12:16
moshkarow А РТ -40 от пускового тока не сработает ?
Если ег... 20.8.2019, 18:36
fuodorov1 не могу сюда загрузить фото - не нажимается кнопка... 20.8.2019, 18:47
moshkarow Цитата(fuodorov1 @ 20.8.2019, 18:47) не м... 20.8.2019, 18:52
moshkarow RE: как хитро подключить РМС 20.8.2019, 18:51
fuodorov1 https://dropmefiles.com/Ykocc 20.8.2019, 18:51
fuodorov1 101241 - это фото старой системы прерывания сигнал... 20.8.2019, 18:53
просто Гоша Что за задвижка то хоть такая без "моментнико... 20.8.2019, 18:59
просто Гоша Цитатагода эдак пятидесятого ...Как "оно... 20.8.2019, 19:44
moshkarow фото
ав 20.8.2019, 20:10
fuodorov1 moshkarow,спасибо большое за содействие,спасибо за... 21.8.2019, 15:22
moshkarow ОВЕН ПКП1 устройство управления и защиты электропр... 22.8.2019, 9:56
fuodorov1 [quote name='moshkarow' date='22.8.201... 22.8.2019, 15:41
гудвин 30 Судя по схеме ни когда там моргание и не было.А ча... 23.8.2019, 13:01
Marten Схему управления уже предложил Eugenio59. Простень... 23.8.2019, 17:18
fuodorov1 Цитата(гудвин 30 @ 23.8.2019, 13:01) Судя... 23.8.2019, 17:46
Marten Еще хочу сказать, что есть недочет в схеме Eugenio... 23.8.2019, 18:05
fuodorov1 поэтому надо ключ с самовозвратом ,с нейтральным с... 25.8.2019, 17:45
гудвин 30 Ни чего там с возвратом не надо.
Без слов. 26.8.2019, 9:20
Eugenio59 Немного поработал над схемой ТС, в итоге кроме пра... 31.8.2019, 3:52
fuodorov1 Спасибо !!!!! 2.9.2019, 17:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 15:27 |
|
|
|
|