Друзья ! подскажите пожалуйста ! я выбрал и заказал по приказу начальника реле мигающего света РМС 2 .У нас щиты управления электроприводом задвижек.В каждом щите 5 электрозадвижек когда какие-нибудь задвижки работают (а могут и несколько сразу работать ) должны посредством реле РМС мигать лампочки соответствующей задвижки ( открывается-мигает лампочка " открытие " ,закрывается - мигает лампочка "закрытие").Судя по инструкции получается что реле РМС работает только с ОДНОЙ ЛАМПОЧКОЙ (!) а мы приобретали реле с расчётом что каждое реле обслуживает минимум 5 задвижек.Теперь начальник грозит вычесть из зарплаты стоимость реле ( а купили не одно ,там сумма за сто тысяч переваливает ))).Помогите подключить как нибудь такое реле ,через промежуточное реле или как нибудь ...нужно что б одно такое реле обслуживало 5 эл.задвижек (5 лампочек на открытие и 5 на закрытие),а не одну лампочку ! я с трудом верю что стоимостью как ноутбук одно реле может обслуживать только одну лампочку !...привод и лампочки -переменный ток 220 В.
http://www.bemn.web-energo.by/img/Katalog/...ew/p_RMS-02.pdf

задвижки ,ясное дело ,могут идти одновременно и на закрытие и на открытие )

Сообщение отредактировал fuodorov1 - 17.8.2019, 16:10
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
fuodorov1
сообщение 20.8.2019, 19:21
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



как видим из схем -там не нарисована схеме прерывания сигнала ,ни на одной ! но она есть ! может сама схема прерывания собрана самодельно,но щит сборки заводской.
теперь по ответам ) :
1.Пожалуйста не применяйте слово "купить " от этого начальник становится фиолетовый ,уже и так напокупали !)))
2.Реле от поворота грузовика .....городить к каждой схеме трансформатор ....у нас за 40 лет технология управления задвижками налажена .никто не даст такое нововведение сделать
3.Конечно срабатывает РТ 40 от пускового тока ,поэтому при первичной настройке ловится момент когда и пусковой ток не действует на РТ и блокировка срабатывает-схватывается,момент ловится постепенным прибавленим уставки(стрелки) РТ40 :прибавил-попробовал пустить ,прибавил-попробовал пустить и т.д.И степень дожатия соответственно- дальше стрелочка-сильнее дожатие)
4.Реле РТ40 подбирается от мощности двигателя ,у нас в основном рт40/20 ,40/10 могу сфотографировать таблицу настроечную для таких РТ
5.Eugenio 59 спасибо .буду разбираться !



Цитата(просто Гоша @ 20.8.2019, 18:59) *
Что за задвижка то хоть такая без "моментников" которую нужно "дожимать"?

затра сфотаю !!!))) задвижка года эдак пятидесятого !)

ещё раз фото ....


https://dropmefiles.com/Ykocc



видно ?
почему у меня не работает кнопка ЗАГРУЗИТЬ ?

moshkarow и всем спасибо за активное участие !!!
у нас поздно .ложусь спать ....всем спасибо!!!

да ! как видим реле дорогое ,нужно чтоб одно реле 5 схем задвижек обслуживало .....)

разместите пожалуйста фото здесь мои ....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fuodorov1   как хитро подключить РМС   17.8.2019, 16:07
- - Marten   А переключение лампочек на ШМС (Шина Мигающего Све...   17.8.2019, 20:55
- - fuodorov1   что такое "несоответствие"? С каждого ко...   18.8.2019, 16:36
- - просто Гоша   Цитата... я выбрал и заказал по приказу начальника...   18.8.2019, 19:35
- - Viktor2004   Схему управления задвижек приведите с вашими лампо...   19.8.2019, 7:42
- - Marten   ЦитатаСудя по инструкции получается что реле РМС р...   19.8.2019, 7:45
- - fuodorov1   Друзья ! спасибо за ответы ! тут надо сказ...   19.8.2019, 14:10
|- - Eugenio59   Цитата(fuodorov1 @ 19.8.2019, 21:10) вооб...   20.8.2019, 15:35
- - Marten   Цитатазадвижка доходит до закрытия ДОЖИМАЕТСЯ -сте...   19.8.2019, 15:38
- - fuodorov1   так точно ! на старых схемах так же ,это не са...   19.8.2019, 17:41
- - moshkarow   ждем схему   19.8.2019, 22:00
- - Viktor2004   Лампы которые должны мигать на какое напряжение? В...   19.8.2019, 22:49
- - Marten   Цитата(fuodorov1 @ 19.8.2019, 19:41) подс...   20.8.2019, 2:11
|- - Viktor2004   Цитата(Marten @ 20.8.2019, 4:11) Не вариа...   20.8.2019, 7:31
- - ЛЕША   А механика выдержит? РМС даёт сигнал 1 с. Мех.проч...   20.8.2019, 7:40
- - Marten   Финдер... Финдер. Позаклинивало чтоли всех на них....   20.8.2019, 8:06
- - moshkarow   С самого начала ТС не продуманно подошел у теме . ...   20.8.2019, 12:02
- - ЛЕША   Я только сейчас обратил внимание на стоимость реле...   20.8.2019, 12:16
- - moshkarow   А РТ -40 от пускового тока не сработает ? Если ег...   20.8.2019, 18:36
- - fuodorov1   не могу сюда загрузить фото - не нажимается кнопка...   20.8.2019, 18:47
|- - moshkarow   Цитата(fuodorov1 @ 20.8.2019, 18:47) не м...   20.8.2019, 18:52
- - moshkarow   RE: как хитро подключить РМС   20.8.2019, 18:51
- - fuodorov1   https://dropmefiles.com/Ykocc   20.8.2019, 18:51
- - fuodorov1   101241 - это фото старой системы прерывания сигнал...   20.8.2019, 18:53
- - просто Гоша   Что за задвижка то хоть такая без "моментнико...   20.8.2019, 18:59
- - fuodorov1   как видим из схем -там не нарисована схеме прерыва...   20.8.2019, 19:21
- - просто Гоша   Цитатагода эдак пятидесятого ...Как "оно...   20.8.2019, 19:44
- - moshkarow   фото ав   20.8.2019, 20:10
- - fuodorov1   moshkarow,спасибо большое за содействие,спасибо за...   21.8.2019, 15:22
- - moshkarow   ОВЕН ПКП1 устройство управления и защиты электропр...   22.8.2019, 9:56
- - fuodorov1   [quote name='moshkarow' date='22.8.201...   22.8.2019, 15:41
- - гудвин 30   Судя по схеме ни когда там моргание и не было.А ча...   23.8.2019, 13:01
- - Marten   Схему управления уже предложил Eugenio59. Простень...   23.8.2019, 17:18
- - fuodorov1   Цитата(гудвин 30 @ 23.8.2019, 13:01) Судя...   23.8.2019, 17:46
- - Marten   Еще хочу сказать, что есть недочет в схеме Eugenio...   23.8.2019, 18:05
- - fuodorov1   поэтому надо ключ с самовозвратом ,с нейтральным с...   25.8.2019, 17:45
- - гудвин 30   Ни чего там с возвратом не надо. Без слов.   26.8.2019, 9:20
- - Eugenio59   Немного поработал над схемой ТС, в итоге кроме пра...   31.8.2019, 3:52