как хитро подключить РМС , могут лишить премии

fuodorov1
сообщение 17.8.2019, 16:07
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



Друзья ! подскажите пожалуйста ! я выбрал и заказал по приказу начальника реле мигающего света РМС 2 .У нас щиты управления электроприводом задвижек.В каждом щите 5 электрозадвижек когда какие-нибудь задвижки работают (а могут и несколько сразу работать ) должны посредством реле РМС мигать лампочки соответствующей задвижки ( открывается-мигает лампочка " открытие " ,закрывается - мигает лампочка "закрытие").Судя по инструкции получается что реле РМС работает только с ОДНОЙ ЛАМПОЧКОЙ (!) а мы приобретали реле с расчётом что каждое реле обслуживает минимум 5 задвижек.Теперь начальник грозит вычесть из зарплаты стоимость реле ( а купили не одно ,там сумма за сто тысяч переваливает ))).Помогите подключить как нибудь такое реле ,через промежуточное реле или как нибудь ...нужно что б одно такое реле обслуживало 5 эл.задвижек (5 лампочек на открытие и 5 на закрытие),а не одну лампочку ! я с трудом верю что стоимостью как ноутбук одно реле может обслуживать только одну лампочку !...привод и лампочки -переменный ток 220 В.
http://www.bemn.web-energo.by/img/Katalog/...ew/p_RMS-02.pdf

задвижки ,ясное дело ,могут идти одновременно и на закрытие и на открытие )

Сообщение отредактировал fuodorov1 - 17.8.2019, 16:10
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 20.8.2019, 12:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



С самого начала ТС не продуманно подошел у теме .
мигающий свет - можно организовать на базе реле поворота от грузовиков ( =24 В)
На разборке 50 рублей


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fuodorov1   как хитро подключить РМС   17.8.2019, 16:07
- - Marten   А переключение лампочек на ШМС (Шина Мигающего Све...   17.8.2019, 20:55
- - fuodorov1   что такое "несоответствие"? С каждого ко...   18.8.2019, 16:36
- - просто Гоша   Цитата... я выбрал и заказал по приказу начальника...   18.8.2019, 19:35
- - Viktor2004   Схему управления задвижек приведите с вашими лампо...   19.8.2019, 7:42
- - Marten   ЦитатаСудя по инструкции получается что реле РМС р...   19.8.2019, 7:45
- - fuodorov1   Друзья ! спасибо за ответы ! тут надо сказ...   19.8.2019, 14:10
|- - Eugenio59   Цитата(fuodorov1 @ 19.8.2019, 21:10) вооб...   20.8.2019, 15:35
- - Marten   Цитатазадвижка доходит до закрытия ДОЖИМАЕТСЯ -сте...   19.8.2019, 15:38
- - fuodorov1   так точно ! на старых схемах так же ,это не са...   19.8.2019, 17:41
- - moshkarow   ждем схему   19.8.2019, 22:00
- - Viktor2004   Лампы которые должны мигать на какое напряжение? В...   19.8.2019, 22:49
- - Marten   Цитата(fuodorov1 @ 19.8.2019, 19:41) подс...   20.8.2019, 2:11
|- - Viktor2004   Цитата(Marten @ 20.8.2019, 4:11) Не вариа...   20.8.2019, 7:31
- - ЛЕША   А механика выдержит? РМС даёт сигнал 1 с. Мех.проч...   20.8.2019, 7:40
- - Marten   Финдер... Финдер. Позаклинивало чтоли всех на них....   20.8.2019, 8:06
- - moshkarow   С самого начала ТС не продуманно подошел у теме . ...   20.8.2019, 12:02
- - ЛЕША   Я только сейчас обратил внимание на стоимость реле...   20.8.2019, 12:16
- - moshkarow   А РТ -40 от пускового тока не сработает ? Если ег...   20.8.2019, 18:36
- - fuodorov1   не могу сюда загрузить фото - не нажимается кнопка...   20.8.2019, 18:47
|- - moshkarow   Цитата(fuodorov1 @ 20.8.2019, 18:47) не м...   20.8.2019, 18:52
- - moshkarow   RE: как хитро подключить РМС   20.8.2019, 18:51
- - fuodorov1   https://dropmefiles.com/Ykocc   20.8.2019, 18:51
- - fuodorov1   101241 - это фото старой системы прерывания сигнал...   20.8.2019, 18:53
- - просто Гоша   Что за задвижка то хоть такая без "моментнико...   20.8.2019, 18:59
- - fuodorov1   как видим из схем -там не нарисована схеме прерыва...   20.8.2019, 19:21
- - просто Гоша   Цитатагода эдак пятидесятого ...Как "оно...   20.8.2019, 19:44
- - moshkarow   фото ав   20.8.2019, 20:10
- - fuodorov1   moshkarow,спасибо большое за содействие,спасибо за...   21.8.2019, 15:22
- - moshkarow   ОВЕН ПКП1 устройство управления и защиты электропр...   22.8.2019, 9:56
- - fuodorov1   [quote name='moshkarow' date='22.8.201...   22.8.2019, 15:41
- - гудвин 30   Судя по схеме ни когда там моргание и не было.А ча...   23.8.2019, 13:01
- - Marten   Схему управления уже предложил Eugenio59. Простень...   23.8.2019, 17:18
- - fuodorov1   Цитата(гудвин 30 @ 23.8.2019, 13:01) Судя...   23.8.2019, 17:46
- - Marten   Еще хочу сказать, что есть недочет в схеме Eugenio...   23.8.2019, 18:05
- - fuodorov1   поэтому надо ключ с самовозвратом ,с нейтральным с...   25.8.2019, 17:45
- - гудвин 30   Ни чего там с возвратом не надо. Без слов.   26.8.2019, 9:20
- - Eugenio59   Немного поработал над схемой ТС, в итоге кроме пра...   31.8.2019, 3:52
- - fuodorov1   Спасибо !!!!!   2.9.2019, 17:47