Друзья, всем привет!
Подскажите в 6м от границы участка подведена линия 0,4 кВ на ЖБ столбе, хочу на границе оставить забор, а за ней столб для установки приборов учёта и автомат. Вопросы: 1) Могу ли я выполнить ввод кабеля земляным способом, с ЖБ столба, до своего столба чтобы провода не висели над забором? 2) Могу ли я поставить не ЖБ столб для счётчика, а например металлический профиль 60х60? 3) Посоветуйте какой счетчик с автоматом лучше брать из готовых на рынке? Сейчас планируется потребление 15 киловатт в час, но в дальнейшем наверняка потребуется увеличение потребления. На сайте СУЭНКО http://www.suenco.ru информации об этом не нашел. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 ![]() |
Друзья, всем привет!
Получил ТУ на подключение зем. участка, что мне написали сетевики: 1. Максимальная мощность присоединяемых устройств 15 кВт. 2. Категория надежности III. 3. Общие требования: 3.1. Смонтировать на фасаде объекта или на границе земельного участка заявителя, расположенном на наименьшем удалении от границы балансовой принадлежности, в удобном для обслуживания месте на высоте 0,8-1,7м. ШУРЭ (шкаф) жесткой конструкции, исключающий вибрация и сотрясение установленной в него аппаратуры. ШУРЭ (если металлический) должен быть заземлен. Предусмотреть возможность пломбировки вводного автоматического выключателя и счетчика для исключения несанкционированного доступа к электросчетчику и цепям учета. Внешнюю дверь с окном для снятия показания закрыть на усиленный замок. Для присоединения ШУРЭ к опоре ВЛ-0,4 подготовить зажимы и арматуру для подвески провода (кабеля) в зависимости от конкретных условий и изолированный провод или кабель расчётного сечения необходимой длинны с учетом соблюдения нормируемого расстояния до поверхности земли. Наличие скруток и спаек не допускается. В ШУРЕ должны быть установлены: - Автоматический выключатель с номинальным током расцепителя 25А. - Электрический счётчик активной электроэнергии. - Рекомендуется установить устройство защитного отключения. - Рекомендуется установить устройство защиты оборудования объекта от перенапряжения. 3.2. Требования к учету электроэнергии. Расчётный учёт электроэнергии: в ШУРЭ электронным счётчиком активной электроэнергии прямого включения с ЖК дисплеем, классом точности не ниже 2.0. 380В. 3.3. Ввод в объект необходимо выполнить по типовому проекту серии 5.407-155.94. Посоветуйте, как мне лучше запитать "временный" вагончик на участке, чтобы выполнить ТУ. Расстояние между источником и потребителем больше 25 м. ШУРЭ хочу поставить на опоре с помощью анкерных болтов, допускается ли сверление опоры? Так же интересует какую номенклатуру использовать для сборки ШУРЭ, на чём в частности лучше не экономить. Сообщение отредактировал Alex7 - 19.8.2019, 13:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 17:34 |
|
![]() |