Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пожар, проводка и другие нюансы. , Просьба о совете. Хочу обойтись минимумом, но не знаю, что допустимо.

qiybiviyv
сообщение 11.8.2019, 14:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2019
Пользователь №: 56028



Уверен, что необходимо заменить пробки на АВ. Но читал, что АВ подбираются под проводку.
С проводкой без ваших советов - неопределённость.

История:

Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке.
Прошло несколько лет. Было поменяно несколько электроплит и несколько тепловентиляторов.
Недавно очередное включение электроплиты, отработавшей год, привело к отключению электричества.

Аварийщик предложил поменять пробки советского образца на автоматические.
Электрик, пришедший пару недель спустя, после следующего отключения, не видит смысла вообще что-либо предпринимать.
Оба о пожаре не знают.

Мощность электроплиты - 1,5 КВт.
Из бытовых приборов мощнее лишь тепловентилятор (2 КВт.).
Когда работает один из мощных приборов, прочие отключаю.

Что проводку периодически менять желательно в любом случае - в курсе.
Но необгоревшие комнаты нуждаются в демонтаже и шпатлевании. Насколько догадываюсь, эти работы должны предшествовать прокладке проводки. Демонтаж и шпатлёвку по-прежнему не вижу для себя в приоритете.

Вопрос:

Допустимо ли не менять проводку в необгоревших комнатах квартиры в течение ещё одного года? Только подобрать АВ под имеющуюся.

Сообщение отредактировал qiybiviyv - 11.8.2019, 14:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 12.8.2019, 13:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Очередная смутная темка.
Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ? Она наружно проложена ? Угольки.. так заменить её быстрее чем сюда строчить. Если чуток задело.. так средство "синяя изолента" показано. На кой эти мегеры, компакт параболики индикаторы..

Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 13:18) *
Как только прибор появляется в хозяйстве, ему находится много работы

Может это нетипично, но я всю бытовую практику обошелся без мегаомметра, даже после обзаведения им.

Не подумайте, что отговариваю использовать ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qiybiviyv
сообщение 15.8.2019, 21:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2019
Пользователь №: 56028



Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) *
<Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ?


Не знаю. В большей части комнаты на обуглившиеся похожи 10 см.

Меньшая часть комнаты вся не то в саже, не то в следах от огнетушителя. За несколько дней до прихода электрика в ней на минуту появился запах горелой проводки. После прихода электрика с потолка пару раз падали искры. На стене следов пожара нет, но выключатель и розетка оплавились. Мало видел, как проводят проводку, поэтому просто сообщу площадь меньшей части комнаты: 11 м2.

Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) *
<Она наружно проложена ?


Закрытая. Но пара метров в большей части комнаты стала открытой после разрушения потолка вокруг проводки.


Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) *
<так заменить её быстрее чем сюда строчить.


Читал, что перед прокладкой новой надо сначала найти и извлечь прежнюю проводку. А высота потолка - 3м.


Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) *
<Если чуток задело.. так средство "синяя изолента"



Электрик предложил просто заменить оплавившиеся выключатель с розеткой, а большую часть комнаты на время починки потолка - обесточить.


Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 13:18) *
<Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить примерно как этот самый древний мегер.


Что дешевле: диагностика или новая проводка открытого типа?
А то вдруг, с учётом описанного выше звездопада, мне мегаомметр обязателен, причем, действительно по всей квартире? А отсюда икебана сопутствующих околодиагностических вопросов. Например, не пойму из ответов: измерять положено электрику? Читал, найти электрика, согласного диагностировать,тяжело. Видел цену у одного такого: 500 р. в час.

Сообщение отредактировал qiybiviyv - 15.8.2019, 22:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 16.8.2019, 9:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(qiybiviyv @ 15.8.2019, 20:16) *
Читал, что перед прокладкой новой надо сначала найти и извлечь прежнюю проводку.
Что дешевле: диагностика или новая проводка открытого типа?
не пойму из ответов: измерять положено электрику? Читал, найти электрика, согласного диагностировать,тяжело. Видел цену у одного такого: 500 р. в час.

Старую нужно отключить, искать и извлекать после этого сугубо по желанию.
Проложить несколько метров провода открыто сопоставимо с ценой диагностики (без учёта цены провода и прочего).
Измерять можно самому, там ничего сложного. По деньгам можно вообще дёшево сделать - купить мегер, проверить проводку и продать его дешевле. Правда на такой товар очередей нет, можно долго продавать icon_smile.gif
Если тот тип за час уложиться, то нормально. Но в его интересах тянуть до 2 часов.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qiybiviyv
сообщение 18.8.2019, 18:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2019
Пользователь №: 56028



Цитата(Инк @ 16.8.2019, 9:29) *
Измерять можно самому, там ничего сложного.


Просто сунуть мегер в одну розетку во всех негоревших комнатах - достаточно?
И этот маневр заодно продиагностирует потолок? icon_biggrin.gif
А то я ничего кроме этого пока не увидел: разок сунули импорт в розетку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- qiybiviyv   Пожар, проводка и другие нюансы.   11.8.2019, 14:35
- - Инк   Цитата(qiybiviyv @ 11.8.2019, 13:35) Что ...   11.8.2019, 16:23
|- - qiybiviyv   Цитата(Инк @ 11.8.2019, 16:23) Из-за чего...   11.8.2019, 18:44
- - S-cream   Обычно сначала меняют проводку (штробят, долбят, с...   11.8.2019, 16:41
- - просто Гоша   Чтобы подбирать автоматы нужно знать реальное сече...   11.8.2019, 16:46
- - Dimka1   Цитата(qiybiviyv @ 11.8.2019, 14:35) Увер...   11.8.2019, 16:57
|- - qiybiviyv   Цитата(Dimka1 @ 11.8.2019, 16:57) Раскрут...   20.8.2019, 12:36
|- - Dimka1   Цитата(qiybiviyv @ 20.8.2019, 12:36) Личн...   20.8.2019, 12:40
- - Гость сочувствующий   Цитата(qiybiviyv @ 11.8.2019, 14:35) ... ...   11.8.2019, 19:30
|- - Инк   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.8.2019, 18...   12.8.2019, 10:19
|- - просто интересно   Цитата(Инк @ 12.8.2019, 10:19) ... Электр...   12.8.2019, 10:40
- - Костян челябинский   Авито показал что в России сегодня продаётся 440 м...   12.8.2019, 11:33
|- - Roman D   Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 10...   12.8.2019, 12:25
|- - Инк   Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 10...   12.8.2019, 12:51
- - Костян челябинский   Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить п...   12.8.2019, 13:18
|- - Инк   Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 12...   12.8.2019, 14:34
|- - Ixtim   Цитата(Инк @ 12.8.2019, 14:34) ... У знак...   12.8.2019, 16:29
- - Олега   Очередная смутная темка. Сколько проводки пострад...   12.8.2019, 13:34
|- - Костян челябинский   Цитата(Олега @ 12.8.2019, 15:34) Очередна...   12.8.2019, 13:51
|- - qiybiviyv   Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) <Скол...   15.8.2019, 21:16
|- - Инк   Цитата(qiybiviyv @ 15.8.2019, 20:16) Чита...   16.8.2019, 9:29
|- - qiybiviyv   Цитата(Инк @ 16.8.2019, 9:29) Измерять мо...   18.8.2019, 18:51
|- - Dimka1   Цитата(qiybiviyv @ 18.8.2019, 18:51) Прос...   19.8.2019, 15:24
- - просто Гоша   По вышеописанным бедам надо всю пострадавшую прово...   16.8.2019, 10:15
|- - qiybiviyv   Цитата(просто Гоша @ 16.8.2019, 10:15) .....   30.8.2019, 21:05
- - Инк   Ну не просто сунуть. Нужно отключить проводку от с...   19.8.2019, 14:24
- - просто Гоша   Что значит "вытянуть"? Он должен сам вам...   20.8.2019, 12:43
|- - qiybiviyv   Цитата(просто Гоша @ 20.8.2019, 12:43) Чт...   20.8.2019, 17:16
- - Инк   Возможно.   31.8.2019, 9:51
- - Roman D   Изоляция электропроводки после такой нештатки запр...   31.8.2019, 11:32


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 0:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены