![]() Разделение PEN |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Разделение PEN |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56037 ![]() |
Здравствуйте уважаемые Эксперты!Прошу помощи в вопросе об разделении PEN проводника.Немного предистории:приобрел недостроенный дом на 80%.Электрика как бы раскинута,но предполагаю,что неверно.Именно автоматов на потребители еще нет вообще.Вдоль улицы проходит СИП 4 жилы.Сечение к сожалению не знаю,на ЖБ опорах.С одной из жил,вниз по столбу спускается катанка 6мм в землю.Я так понимаю,что это PEN проводник.Четыре провода заводятся в щиток у столба.Щиток заземлен.От щитка до самого дома,расстояние пять метров.Вырыта траншея в которую уложен бронированный кабель 4х6 мм/2.Все как подсоединено я "изложил"на прикрепленном фото.За сим вопросы:
1)Я так понял,что PEN нигде не разделяется.Правильно?И где лучше его разделить? 2)Так как кабель на 4 жилы,PE проводника в нем нет.Можно ли проложить в той же траншее,рядом с кабелем провод 1х10 мм/2 или 16 мм/2,в защитной оболочке,например ПНД трубе.Траншея,кстати,не зарыта. 3)Правильно ли подключено противопожарное УЗО в домовом щитке и что нужно изменить в схеме подключения? Заранее всем благодарен за ответы! Сообщение отредактировал ensign1976 - 13.8.2019, 0:13 |
|
![]() |
||
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3873 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Электрика как бы раскинута, но предполагаю,что неверно... Правильно предполагаете. На Вашей схеме так оно и есть, а должно быть хотя бы так, как показано ниже:При желании можно ещё кое-что лишнее выбросить - от этого схема станет ещё надёжнее! ![]() Однако многие пытаются применить у себя в доме абсолютно всё, что выпускает электротехническая промышленность... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56037 ![]() |
Правильно предполагаете. На Вашей схеме так оно и есть, а должно быть хотя бы так, как показано ниже: При желании можно ещё кое-что лишнее выбросить - от этого схема станет ещё надёжнее! ![]() Однако многие пытаются применить у себя в доме абсолютно всё, что выпускает электротехническая промышленность... Спасибо за корректировку "схемы".Ну от противопожарного УЗО и реле напряжения избавляться не хочется.Во первых,они уже есть ![]() Вы на схеме установили УЗО в уличный щиток,а если оно не подходит по климатическим условиям? |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 12:46 |
|
![]() |