Добрый день. В квартире в одной из розеток между фазой и землёй, а также между нулём и землей примерно 110 В. Откуда они там взялись и почему не уходят в землю, как и должны - отдельный вопрос, но сейчас не об этом. От этой розетки планирую запитать холодильник и системный блок ПК. Проблема в том, что у системника у самого на корпусе примерно 110 В, который очень хотелось бы увести в землю. С вызовом мастера пока не спешу, да и не факт, что он поможет без вскрытия проводки. В связи с этим есть 3 варианта:

1) Подключить холодильник и системник без заземления. Основной вариант лично для меня. Системник при касании рукой не бьется и на пробник тоже не действует. Холодильник тоже заведомо исправен.

2) Подключить холодильник и системник с заземлением. Что будет когда встретятся 110 В на РЕ в розетке и на корпусе системника - без понятия. И полагаю, что безопасности этот вариант точно не добавит.

3) Занулить именно эту розетку перемычкой. Это скорее всего вообще приведёт к коротышу так как это всё равно что соединить 110 В и ноль без нагрузки. Но я чайник, так что сильно не пинать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 13.8.2019, 4:52
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Димка, а от тебя и тут, и во всех чайниковских темах два ответа - "возьмите утюг" и "потыкайте контролькой".
С утюгом-то еще ладно, а контролька - это уже запрещенное всеми конвенциями изделие, которое ты всегда предлагаешь использовать всем вопрошающим.
Не надо так.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.8.2019, 7:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3972
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(S-cream @ 13.8.2019, 4:52) *
Димка, а от тебя и тут, и во всех чайниковских темах два ответа - "возьмите утюг" и "потыкайте контролькой".
С утюгом-то еще ладно, а контролька - это уже запрещенное всеми конвенциями изделие, которое ты всегда предлагаешь использовать всем вопрошающим.
Не надо так.


Что у чайника обычно под рукой есть, тем и предлагаю пользоваться, т.к. это работает. Этим дешевым и простым способом многие пользуются, несмотря на запреты во всех НД. Ну нельзя ему мультиметр еще в руки брать, либо спалит он его, либо не поймет почему он так показывает. Ему лампочкой сначала надо научиться пользоваться и понять что к чему. Вот читаю в соседней теме про то, что чайнику предлагают промегерить проводку в сгоревшей комнате и мне смешно становится от таких "дельных" советов. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 8:22
Сообщение #4





Гости






Цитата(Dimka1 @ 13.8.2019, 7:28) *
... Вот читаю в соседней теме про то, что чайнику предлагают промегерить проводку в сгоревшей комнате и мне смешно становится от таких "дельных" советов. ...

Да, Димка, не быть тебе профессионалом с таким подходом к делу, так и останешься "шабашником"! Все, кроме тебя поняли, что в этом случае ТС-у предлагают пригласить специалиста с мегаомметром. Только у тебя подход "шабашника" к этому вопросу (да и к другим, впрочем, тоже).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 10:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18406
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 8:22) *
..пригласить специалиста с мегаомметром.
На 3 метра паленого провода по потолку.. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 14:52
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 10:30) *
На 3 метра паленого провода по потолку.. ))

Олега, и Вы туда же вслед за Димкой ... У Вас рентгеновское зрение, чтоб оценить состояние хоть метра скрытой поводки визуально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 15:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18406
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 14:52) *
Олега, и Вы туда же вслед за Димкой ... У Вас рентгеновское зрение, чтоб оценить состояние хоть метра скрытой поводки визуально?
В этом месте по-медленнее... Кто сказал про скрытую ? У ТС "Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке" Непосредственно обработал ? тогда проводка "на потолке" проложена открыто (как вариант в к/к). В плитах повреждение маловероятно. В заливке выше этажом - невероятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 18:14
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 15:45) *
...

Цитата
Кто сказал про скрытую ? ...

Да если бы была открытая проводка, её по-любому надо менять.
Цитата
У ТС "Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке" Непосредственно обработал ? тогда проводка "на потолке" проложена открыто (как вариант в к/к).

Даже если проводка просто закопчёна, её уже надо менять.
Цитата
В плитах повреждение маловероятно. В заливке выше этажом - невероятно.

Согласен, но это та часть проводки, которая располагается непосредственно в плите или стяжке пола. Только ведь у любой проводки имеются участки, находящиеся снаружи, выводы к светильнику или розетке. А если они, эти участки, повреждены огнём или копотью - однозначно требуется замена, т.к. произошло местное повреждение изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 19:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18406
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 18:14) *
.. у любой проводки имеются участки, находящиеся снаружи, выводы к светильнику или розетке. ..если они.. повреждены огнём или копотью - однозначно требуется замена, т.к. произошло местное повреждение изоляции.
Речь за потолок. Заделка в канал ломается. Провод либо подтягивается (при наличии запаса), либо на проводники надевают изолир.трубки, кембрики, термоусадку.. т.е. устраняется "местное повреждение изоляции". А дырка однозначно замазывается. ))


Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 18:14) *
Даже если проводка просто закопчёна, её уже надо менять.
Где-то написано ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 20:43
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 19:13) *
...

Цитата
Речь за потолок. Заделка в канал ломается. Провод либо подтягивается (при наличии запаса), либо на проводники надевают изолир.трубки, кембрики, термоусадку.. т.е. устраняется "местное повреждение изоляции". А дырка однозначно замазывается.

Сломали заделку "под корень", запаса провода нет, провод АПВ 2х2,5 - как Вы в канале жилы разрежете, чтобы изолирующую трубку одеть?
"Где-то написано ?"
О применении "закопчёного" провода. Копоть токопроводящая субстанция. Утечка тока через "копчёный" провод - факт. Зачем мы чистим копчёные изоляторы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 23:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18406
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 20:43) *
Сломали заделку "под корень", запаса провода нет, провод АПВ 2х2,5 - как Вы в канале жилы разрежете, чтобы изолирующую трубку одеть?
Та часть, что в заделке и далее - уже без копоти. АПВ разрезать не надо. ) Разрезать АППВ достаточно на пару см.., внутрь канала лезть нет нужды, не надо на ходу придумывать сложности.. На самом деле у провода есть слабина - ни кто его в каналах не натягивает. )) (не раз приходилось наращивать ляминь)

Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 20:43) *
О применении "закопчёного" провода. Копоть токопроводящая субстанция. Утечка тока через "копчёный" провод - факт. Зачем мы чистим копчёные изоляторы?
Копоть на изоляторе - прямая дорога к коротышу по поверхности. А копоть на проводе - проводникам под целой изоляцией копоть до лампы. Хоть чистым графитом посыпьте. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.8.2019, 8:06
Сообщение #12





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 23:58) *
...

Цитата
Та часть, что в заделке и далее - уже без копоти. АПВ разрезать не надо. ) Разрезать АППВ достаточно на пару см.., внутрь канала лезть нет нужды, не надо на ходу придумывать сложности.. На самом деле у провода есть слабина - ни кто его в каналах не натягивает. )

Да здесь же на форуме подобные вопросы рассматривались (как нарастить провод). Опять Вы рассуждаете как рентгенолог относительно наличия копоти. О "слабине" провода в канале: далеко не всегда она там присутствует даже в новом доме, затягивали провод в канал, натянули его, и нет там никакого запаса. А в старом фонде поменяли пару раз люстру - снова запас исчез.
Цитата
А копоть на проводе - проводникам под целой изоляцией копоть до лампы. Хоть чистым графитом посыпьте.

Угу, не работали Вы на угольной ГРЭС, не меняли проводку из-за слоя угольной пыли на проводах. Заметьте - не чистым графитом, а угольной пылью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2019, 10:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18406
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
Да здесь же на форуме подобные вопросы рассматривались (как нарастить провод).
Ну и хорошо, что рассматривались. Только в данном случае его не ломали. Не будем отвлекаться.


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
Опять Вы рассуждаете как рентгенолог относительно наличия копоти.
По моему это вы без рентгена не можете утверждать, что под слоем гипса (алебастра,..) провод не покрыт слоем сажи. А я могу icon_biggrin.gif


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
О "слабине" провода в канале: далеко не всегда она там присутствует даже в новом доме..
Уже писал, это и не обязательно. Разрез легко делается прямо в дыре.


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
.. затягивали провод в канал, натянули его..
.. и держали внатяг, покуда заделка не затвердела окончательно На кой эти придумки ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
А в старом фонде поменяли пару раз люстру - снова запас исчез.
Да-да, и провода снова заломались.. всё пропало..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.8.2019, 10:36
Сообщение #14





Гости






Цитата(Олега @ 14.8.2019, 10:19) *
...

Цитата
Разрез легко делается прямо в дыре.

Ну это ближе к гинекологам, у электриков - отверстие.
Цитата
... и держали внатяг, покуда заделка не затвердела окончательно ...

Ой как всё запущено ... Какая заделка? Заделка (точнее затирка, на жаргоне отделочников) выполняется на "энном" этапе после монтажа проводки. Не знакомы Вы с затягиванием проводки в каналы. Дело в чём, затянули провод в канал, натянули его и загнули, оставив необходимый запас для подключения светильника. Вот и нет резерва в канале. А резерв образуется из запаса, оставленного снаружи. Подключили светильник (чаще всего это была скрутка), оставшийся запас запихнули в канал. По мере переподключений при замене светильника этот запас расходуется. Возможно даже полностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- m0rph   110 В на земле   12.8.2019, 16:15
- - электроник1   в какой-то распредкоробке, по всей видимости, окис...   12.8.2019, 17:02
|- - m0rph   Цитата(электроник1 @ 12.8.2019, 17:02) в ...   12.8.2019, 17:40
|- - электроник1   Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 17:40) Это ново...   12.8.2019, 18:33
- - Shturman1   А ну-ка поведайте нам как вы намеряли эти 110 В? М...   12.8.2019, 17:34
|- - m0rph   Цитата(Shturman1 @ 12.8.2019, 17:34) А ну...   12.8.2019, 17:50
- - rosck   В щитке измеряли? Между землей и нулей. Может в щи...   12.8.2019, 18:11
|- - m0rph   Цитата(rosck @ 12.8.2019, 18:11) В щитке ...   12.8.2019, 18:17
- - m0rph   Раз по моим вариантам ничего не сказано, остановлю...   12.8.2019, 18:46
- - просто Гоша   Как вы в эти свои 110 Вольт что-то собираетесь вкл...   12.8.2019, 20:06
- - m0rph   Включаю я в 220, а если вы не тем местом читаете, ...   12.8.2019, 20:18
- - S-cream   А теперь выключаем стиральную машинку из розетки и...   12.8.2019, 20:19
|- - m0rph   Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:19) А...   12.8.2019, 20:22
|- - шахтер   Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:19) А...   13.8.2019, 17:22
- - S-cream   Ненене. Из розетки. Выдернуть. "Пилоты" ...   12.8.2019, 20:24
|- - m0rph   Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:24) Н...   12.8.2019, 21:19
|- - Dimka1   Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 21:19) Вдернул....   12.8.2019, 21:37
|- - m0rph   Цитата(Dimka1 @ 12.8.2019, 21:37) Лампу н...   12.8.2019, 22:19
|- - Dimka1   Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 22:19) Ничего х...   12.8.2019, 22:46
|- - m0rph   Цитата(Dimka1 @ 12.8.2019, 22:46) Обычной...   12.8.2019, 22:51
- - просто Гоша   Читаю я (как собственно и другие) именно тем место...   12.8.2019, 20:28
- - S-cream   И тут пришел Dimka1, с, как и всегда, небезопасным...   12.8.2019, 21:49
|- - Dimka1   Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 21:49) И...   12.8.2019, 22:16
- - m0rph   Моя "чайниковская" схема разводки. Кварт...   12.8.2019, 22:35
- - -Mike-   Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 19:15) В кварти...   12.8.2019, 23:08
- - m0rph   Не стал ждать завтра и прозвонил шину РЕ в щитке и...   12.8.2019, 23:28
- - m0rph   ЦитатаДругой вопрос, почему 110В только в одной ро...   12.8.2019, 23:36
- - savelij®   При чём тут тёплый пол? Если контакт РЕ не соединё...   13.8.2019, 0:41
|- - m0rph   Цитата(savelij® @ 13.8.2019, 0:41) При чё...   13.8.2019, 0:53
- - S-cream   Димка, а от тебя и тут, и во всех чайниковских тем...   13.8.2019, 4:52
|- - Roman D   Цитата(S-cream @ 13.8.2019, 3:52) ...   13.8.2019, 5:52
|- - Dimka1   Цитата(S-cream @ 13.8.2019, 4:52) Ди...   13.8.2019, 7:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 13.8.2019, 7:28) ... Вот ...   13.8.2019, 8:22
||- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 8...   13.8.2019, 9:51
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 8...   13.8.2019, 10:30
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.8.2019, 10:30) На 3 мет...   13.8.2019, 14:52
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 14...   13.8.2019, 15:45
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.8.2019, 15:45) ... Цита...   13.8.2019, 18:14
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 18...   13.8.2019, 19:13
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.8.2019, 19:13) ... Цита...   13.8.2019, 20:43
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 20...   13.8.2019, 23:58
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.8.2019, 23:58) ... Цита...   14.8.2019, 8:06
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8...   14.8.2019, 10:19
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 14.8.2019, 10:19) ... Цита...   14.8.2019, 10:36
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8...   14.8.2019, 11:45
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 14.8.2019, 11:45) ... Цита...   14.8.2019, 17:11
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17...   14.8.2019, 17:57
|- - электроник1   Цитата(Dimka1 @ 13.8.2019, 7:28) Что у ча...   13.8.2019, 15:09
|- - m0rph   Цитата(электроник1 @ 13.8.2019, 15:09) ща...   13.8.2019, 17:17
|- - электроник1   Цитата(m0rph @ 13.8.2019, 17:17) Я был ув...   13.8.2019, 17:46
- - Олега   Может по ТБ контролька не безопасна, но точно проц...   13.8.2019, 8:18
- - m0rph   Вскрыл розетку и вотмb.radikal.ru/b38/1908/45/42e3...   13.8.2019, 20:25
- - m0rph   Вскрыл розетку и вот b.radikal.ru/b38/1908/45/42e3...   13.8.2019, 20:26


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 22:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены