Добрый день. В квартире в одной из розеток между фазой и землёй, а также между нулём и землей примерно 110 В. Откуда они там взялись и почему не уходят в землю, как и должны - отдельный вопрос, но сейчас не об этом. От этой розетки планирую запитать холодильник и системный блок ПК. Проблема в том, что у системника у самого на корпусе примерно 110 В, который очень хотелось бы увести в землю. С вызовом мастера пока не спешу, да и не факт, что он поможет без вскрытия проводки. В связи с этим есть 3 варианта:
1) Подключить холодильник и системник без заземления. Основной вариант лично для меня. Системник при касании рукой не бьется и на пробник тоже не действует. Холодильник тоже заведомо исправен. 2) Подключить холодильник и системник с заземлением. Что будет когда встретятся 110 В на РЕ в розетке и на корпусе системника - без понятия. И полагаю, что безопасности этот вариант точно не добавит. 3) Занулить именно эту розетку перемычкой. Это скорее всего вообще приведёт к коротышу так как это всё равно что соединить 110 В и ноль без нагрузки. Но я чайник, так что сильно не пинать. |
|
|
![]() |
13.8.2019, 4:52
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Димка, а от тебя и тут, и во всех чайниковских темах два ответа - "возьмите утюг" и "потыкайте контролькой".
С утюгом-то еще ладно, а контролька - это уже запрещенное всеми конвенциями изделие, которое ты всегда предлагаешь использовать всем вопрошающим. Не надо так. -------------------- |
|
|
13.8.2019, 7:28
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Димка, а от тебя и тут, и во всех чайниковских темах два ответа - "возьмите утюг" и "потыкайте контролькой". С утюгом-то еще ладно, а контролька - это уже запрещенное всеми конвенциями изделие, которое ты всегда предлагаешь использовать всем вопрошающим. Не надо так. Что у чайника обычно под рукой есть, тем и предлагаю пользоваться, т.к. это работает. Этим дешевым и простым способом многие пользуются, несмотря на запреты во всех НД. Ну нельзя ему мультиметр еще в руки брать, либо спалит он его, либо не поймет почему он так показывает. Ему лампочкой сначала надо научиться пользоваться и понять что к чему. Вот читаю в соседней теме про то, что чайнику предлагают промегерить проводку в сгоревшей комнате и мне смешно становится от таких "дельных" советов. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.8.2019, 8:22
Сообщение
#4
|
|
Гости |
... Вот читаю в соседней теме про то, что чайнику предлагают промегерить проводку в сгоревшей комнате и мне смешно становится от таких "дельных" советов. ... Да, Димка, не быть тебе профессионалом с таким подходом к делу, так и останешься "шабашником"! Все, кроме тебя поняли, что в этом случае ТС-у предлагают пригласить специалиста с мегаомметром. Только у тебя подход "шабашника" к этому вопросу (да и к другим, впрочем, тоже). |
|
|
13.8.2019, 10:30
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.8.2019, 14:52
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
13.8.2019, 15:45
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, и Вы туда же вслед за Димкой ... У Вас рентгеновское зрение, чтоб оценить состояние хоть метра скрытой поводки визуально? В этом месте по-медленнее... Кто сказал про скрытую ? У ТС "Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке" Непосредственно обработал ? тогда проводка "на потолке" проложена открыто (как вариант в к/к). В плитах повреждение маловероятно. В заливке выше этажом - невероятно.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.8.2019, 18:14
Сообщение
#8
|
|
Гости |
... Цитата Кто сказал про скрытую ? ... Да если бы была открытая проводка, её по-любому надо менять. Цитата У ТС "Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке" Непосредственно обработал ? тогда проводка "на потолке" проложена открыто (как вариант в к/к). Даже если проводка просто закопчёна, её уже надо менять. Цитата В плитах повреждение маловероятно. В заливке выше этажом - невероятно. Согласен, но это та часть проводки, которая располагается непосредственно в плите или стяжке пола. Только ведь у любой проводки имеются участки, находящиеся снаружи, выводы к светильнику или розетке. А если они, эти участки, повреждены огнём или копотью - однозначно требуется замена, т.к. произошло местное повреждение изоляции. |
|
|
13.8.2019, 19:13
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. у любой проводки имеются участки, находящиеся снаружи, выводы к светильнику или розетке. ..если они.. повреждены огнём или копотью - однозначно требуется замена, т.к. произошло местное повреждение изоляции. Речь за потолок. Заделка в канал ломается. Провод либо подтягивается (при наличии запаса), либо на проводники надевают изолир.трубки, кембрики, термоусадку.. т.е. устраняется "местное повреждение изоляции". А дырка однозначно замазывается. ))Даже если проводка просто закопчёна, её уже надо менять. Где-то написано ? |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.8.2019, 20:43
Сообщение
#10
|
|
Гости |
... Цитата Речь за потолок. Заделка в канал ломается. Провод либо подтягивается (при наличии запаса), либо на проводники надевают изолир.трубки, кембрики, термоусадку.. т.е. устраняется "местное повреждение изоляции". А дырка однозначно замазывается. Сломали заделку "под корень", запаса провода нет, провод АПВ 2х2,5 - как Вы в канале жилы разрежете, чтобы изолирующую трубку одеть? "Где-то написано ?" О применении "закопчёного" провода. Копоть токопроводящая субстанция. Утечка тока через "копчёный" провод - факт. Зачем мы чистим копчёные изоляторы? |
|
|
13.8.2019, 23:58
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сломали заделку "под корень", запаса провода нет, провод АПВ 2х2,5 - как Вы в канале жилы разрежете, чтобы изолирующую трубку одеть? Та часть, что в заделке и далее - уже без копоти. АПВ разрезать не надо. ) Разрезать АППВ достаточно на пару см.., внутрь канала лезть нет нужды, не надо на ходу придумывать сложности.. На самом деле у провода есть слабина - ни кто его в каналах не натягивает. )) (не раз приходилось наращивать ляминь)О применении "закопчёного" провода. Копоть токопроводящая субстанция. Утечка тока через "копчёный" провод - факт. Зачем мы чистим копчёные изоляторы? Копоть на изоляторе - прямая дорога к коротышу по поверхности. А копоть на проводе - проводникам под целой изоляцией копоть до лампы. Хоть чистым графитом посыпьте. |
|
|
m0rph 110 В на земле 12.8.2019, 16:15
электроник1 в какой-то распредкоробке, по всей видимости, окис... 12.8.2019, 17:02
m0rph Цитата(электроник1 @ 12.8.2019, 17:02) в ... 12.8.2019, 17:40
электроник1 Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 17:40) Это ново... 12.8.2019, 18:33
Shturman1 А ну-ка поведайте нам как вы намеряли эти 110 В? М... 12.8.2019, 17:34
m0rph Цитата(Shturman1 @ 12.8.2019, 17:34) А ну... 12.8.2019, 17:50
rosck В щитке измеряли? Между землей и нулей. Может в щи... 12.8.2019, 18:11
m0rph Цитата(rosck @ 12.8.2019, 18:11) В щитке ... 12.8.2019, 18:17
m0rph Раз по моим вариантам ничего не сказано, остановлю... 12.8.2019, 18:46
просто Гоша Как вы в эти свои 110 Вольт что-то собираетесь вкл... 12.8.2019, 20:06
m0rph Включаю я в 220, а если вы не тем местом читаете, ... 12.8.2019, 20:18
S-cream А теперь выключаем стиральную машинку из розетки и... 12.8.2019, 20:19
m0rph Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:19) А... 12.8.2019, 20:22
шахтер Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:19) А... 13.8.2019, 17:22
S-cream Ненене. Из розетки. Выдернуть. "Пилоты" ... 12.8.2019, 20:24
m0rph Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:24) Н... 12.8.2019, 21:19
Dimka1 Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 21:19) Вдернул.... 12.8.2019, 21:37
m0rph Цитата(Dimka1 @ 12.8.2019, 21:37) Лампу н... 12.8.2019, 22:19
Dimka1 Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 22:19) Ничего х... 12.8.2019, 22:46
m0rph Цитата(Dimka1 @ 12.8.2019, 22:46) Обычной... 12.8.2019, 22:51
просто Гоша Читаю я (как собственно и другие) именно тем место... 12.8.2019, 20:28
S-cream И тут пришел Dimka1, с, как и всегда, небезопасным... 12.8.2019, 21:49
Dimka1 Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 21:49) И... 12.8.2019, 22:16
m0rph Моя "чайниковская" схема разводки. Кварт... 12.8.2019, 22:35
-Mike- Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 19:15) В кварти... 12.8.2019, 23:08
m0rph Не стал ждать завтра и прозвонил шину РЕ в щитке и... 12.8.2019, 23:28
m0rph ЦитатаДругой вопрос, почему 110В только в одной ро... 12.8.2019, 23:36
savelij® При чём тут тёплый пол?
Если контакт РЕ не соединё... 13.8.2019, 0:41
m0rph Цитата(savelij® @ 13.8.2019, 0:41) При чё... 13.8.2019, 0:53
Roman D Цитата(S-cream @ 13.8.2019, 3:52) ... 13.8.2019, 5:52

Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 8... 13.8.2019, 9:51

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 13.8.2019, 23:58) ...
Цита... 14.8.2019, 8:06

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8... 14.8.2019, 10:19


Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 14.8.2019, 10:19) ...
Цита... 14.8.2019, 10:36

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8... 14.8.2019, 11:45

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 14.8.2019, 11:45) ...
Цита... 14.8.2019, 17:11

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17... 14.8.2019, 17:57
электроник1 Цитата(Dimka1 @ 13.8.2019, 7:28) Что у ча... 13.8.2019, 15:09
m0rph Цитата(электроник1 @ 13.8.2019, 15:09) ща... 13.8.2019, 17:17
электроник1 Цитата(m0rph @ 13.8.2019, 17:17) Я был ув... 13.8.2019, 17:46
Олега Может по ТБ контролька не безопасна, но точно проц... 13.8.2019, 8:18
m0rph Вскрыл розетку и вотмb.radikal.ru/b38/1908/45/42e3... 13.8.2019, 20:25
m0rph Вскрыл розетку и вот b.radikal.ru/b38/1908/45/42e3... 13.8.2019, 20:26![]() ![]() ![]() |
|