Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

110 В на земле

Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 16:15
Сообщение #1





Гости






Добрый день. В квартире в одной из розеток между фазой и землёй, а также между нулём и землей примерно 110 В. Откуда они там взялись и почему не уходят в землю, как и должны - отдельный вопрос, но сейчас не об этом. От этой розетки планирую запитать холодильник и системный блок ПК. Проблема в том, что у системника у самого на корпусе примерно 110 В, который очень хотелось бы увести в землю. С вызовом мастера пока не спешу, да и не факт, что он поможет без вскрытия проводки. В связи с этим есть 3 варианта:

1) Подключить холодильник и системник без заземления. Основной вариант лично для меня. Системник при касании рукой не бьется и на пробник тоже не действует. Холодильник тоже заведомо исправен.

2) Подключить холодильник и системник с заземлением. Что будет когда встретятся 110 В на РЕ в розетке и на корпусе системника - без понятия. И полагаю, что безопасности этот вариант точно не добавит.

3) Занулить именно эту розетку перемычкой. Это скорее всего вообще приведёт к коротышу так как это всё равно что соединить 110 В и ноль без нагрузки. Но я чайник, так что сильно не пинать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 13.8.2019, 4:52
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Димка, а от тебя и тут, и во всех чайниковских темах два ответа - "возьмите утюг" и "потыкайте контролькой".
С утюгом-то еще ладно, а контролька - это уже запрещенное всеми конвенциями изделие, которое ты всегда предлагаешь использовать всем вопрошающим.
Не надо так.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.8.2019, 7:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3966
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(S-cream @ 13.8.2019, 4:52) *
Димка, а от тебя и тут, и во всех чайниковских темах два ответа - "возьмите утюг" и "потыкайте контролькой".
С утюгом-то еще ладно, а контролька - это уже запрещенное всеми конвенциями изделие, которое ты всегда предлагаешь использовать всем вопрошающим.
Не надо так.


Что у чайника обычно под рукой есть, тем и предлагаю пользоваться, т.к. это работает. Этим дешевым и простым способом многие пользуются, несмотря на запреты во всех НД. Ну нельзя ему мультиметр еще в руки брать, либо спалит он его, либо не поймет почему он так показывает. Ему лампочкой сначала надо научиться пользоваться и понять что к чему. Вот читаю в соседней теме про то, что чайнику предлагают промегерить проводку в сгоревшей комнате и мне смешно становится от таких "дельных" советов. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 8:22
Сообщение #4





Гости






Цитата(Dimka1 @ 13.8.2019, 7:28) *
... Вот читаю в соседней теме про то, что чайнику предлагают промегерить проводку в сгоревшей комнате и мне смешно становится от таких "дельных" советов. ...

Да, Димка, не быть тебе профессионалом с таким подходом к делу, так и останешься "шабашником"! Все, кроме тебя поняли, что в этом случае ТС-у предлагают пригласить специалиста с мегаомметром. Только у тебя подход "шабашника" к этому вопросу (да и к другим, впрочем, тоже).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 10:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18173
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 8:22) *
..пригласить специалиста с мегаомметром.
На 3 метра паленого провода по потолку.. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 14:52
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 10:30) *
На 3 метра паленого провода по потолку.. ))

Олега, и Вы туда же вслед за Димкой ... У Вас рентгеновское зрение, чтоб оценить состояние хоть метра скрытой поводки визуально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 15:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18173
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 14:52) *
Олега, и Вы туда же вслед за Димкой ... У Вас рентгеновское зрение, чтоб оценить состояние хоть метра скрытой поводки визуально?
В этом месте по-медленнее... Кто сказал про скрытую ? У ТС "Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке" Непосредственно обработал ? тогда проводка "на потолке" проложена открыто (как вариант в к/к). В плитах повреждение маловероятно. В заливке выше этажом - невероятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 18:14
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 15:45) *
...

Цитата
Кто сказал про скрытую ? ...

Да если бы была открытая проводка, её по-любому надо менять.
Цитата
У ТС "Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке" Непосредственно обработал ? тогда проводка "на потолке" проложена открыто (как вариант в к/к).

Даже если проводка просто закопчёна, её уже надо менять.
Цитата
В плитах повреждение маловероятно. В заливке выше этажом - невероятно.

Согласен, но это та часть проводки, которая располагается непосредственно в плите или стяжке пола. Только ведь у любой проводки имеются участки, находящиеся снаружи, выводы к светильнику или розетке. А если они, эти участки, повреждены огнём или копотью - однозначно требуется замена, т.к. произошло местное повреждение изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 19:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18173
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 18:14) *
.. у любой проводки имеются участки, находящиеся снаружи, выводы к светильнику или розетке. ..если они.. повреждены огнём или копотью - однозначно требуется замена, т.к. произошло местное повреждение изоляции.
Речь за потолок. Заделка в канал ломается. Провод либо подтягивается (при наличии запаса), либо на проводники надевают изолир.трубки, кембрики, термоусадку.. т.е. устраняется "местное повреждение изоляции". А дырка однозначно замазывается. ))


Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 18:14) *
Даже если проводка просто закопчёна, её уже надо менять.
Где-то написано ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 20:43
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 19:13) *
...

Цитата
Речь за потолок. Заделка в канал ломается. Провод либо подтягивается (при наличии запаса), либо на проводники надевают изолир.трубки, кембрики, термоусадку.. т.е. устраняется "местное повреждение изоляции". А дырка однозначно замазывается.

Сломали заделку "под корень", запаса провода нет, провод АПВ 2х2,5 - как Вы в канале жилы разрежете, чтобы изолирующую трубку одеть?
"Где-то написано ?"
О применении "закопчёного" провода. Копоть токопроводящая субстанция. Утечка тока через "копчёный" провод - факт. Зачем мы чистим копчёные изоляторы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 23:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18173
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 20:43) *
Сломали заделку "под корень", запаса провода нет, провод АПВ 2х2,5 - как Вы в канале жилы разрежете, чтобы изолирующую трубку одеть?
Та часть, что в заделке и далее - уже без копоти. АПВ разрезать не надо. ) Разрезать АППВ достаточно на пару см.., внутрь канала лезть нет нужды, не надо на ходу придумывать сложности.. На самом деле у провода есть слабина - ни кто его в каналах не натягивает. )) (не раз приходилось наращивать ляминь)

Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 20:43) *
О применении "закопчёного" провода. Копоть токопроводящая субстанция. Утечка тока через "копчёный" провод - факт. Зачем мы чистим копчёные изоляторы?
Копоть на изоляторе - прямая дорога к коротышу по поверхности. А копоть на проводе - проводникам под целой изоляцией копоть до лампы. Хоть чистым графитом посыпьте. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- m0rph   110 В на земле   12.8.2019, 16:15
- - электроник1   в какой-то распредкоробке, по всей видимости, окис...   12.8.2019, 17:02
|- - m0rph   Цитата(электроник1 @ 12.8.2019, 17:02) в ...   12.8.2019, 17:40
|- - электроник1   Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 17:40) Это ново...   12.8.2019, 18:33
- - Shturman1   А ну-ка поведайте нам как вы намеряли эти 110 В? М...   12.8.2019, 17:34
|- - m0rph   Цитата(Shturman1 @ 12.8.2019, 17:34) А ну...   12.8.2019, 17:50
- - rosck   В щитке измеряли? Между землей и нулей. Может в щи...   12.8.2019, 18:11
|- - m0rph   Цитата(rosck @ 12.8.2019, 18:11) В щитке ...   12.8.2019, 18:17
- - m0rph   Раз по моим вариантам ничего не сказано, остановлю...   12.8.2019, 18:46
- - просто Гоша   Как вы в эти свои 110 Вольт что-то собираетесь вкл...   12.8.2019, 20:06
- - m0rph   Включаю я в 220, а если вы не тем местом читаете, ...   12.8.2019, 20:18
- - S-cream   А теперь выключаем стиральную машинку из розетки и...   12.8.2019, 20:19
|- - m0rph   Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:19) А...   12.8.2019, 20:22
|- - шахтер   Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:19) А...   13.8.2019, 17:22
- - S-cream   Ненене. Из розетки. Выдернуть. "Пилоты" ...   12.8.2019, 20:24
|- - m0rph   Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:24) Н...   12.8.2019, 21:19
|- - Dimka1   Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 21:19) Вдернул....   12.8.2019, 21:37
|- - m0rph   Цитата(Dimka1 @ 12.8.2019, 21:37) Лампу н...   12.8.2019, 22:19
|- - Dimka1   Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 22:19) Ничего х...   12.8.2019, 22:46
|- - m0rph   Цитата(Dimka1 @ 12.8.2019, 22:46) Обычной...   12.8.2019, 22:51
- - просто Гоша   Читаю я (как собственно и другие) именно тем место...   12.8.2019, 20:28
- - S-cream   И тут пришел Dimka1, с, как и всегда, небезопасным...   12.8.2019, 21:49
|- - Dimka1   Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 21:49) И...   12.8.2019, 22:16
- - m0rph   Моя "чайниковская" схема разводки. Кварт...   12.8.2019, 22:35
- - -Mike-   Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 19:15) В кварти...   12.8.2019, 23:08
- - m0rph   Не стал ждать завтра и прозвонил шину РЕ в щитке и...   12.8.2019, 23:28
- - m0rph   ЦитатаДругой вопрос, почему 110В только в одной ро...   12.8.2019, 23:36
- - savelij®   При чём тут тёплый пол? Если контакт РЕ не соединё...   13.8.2019, 0:41
|- - m0rph   Цитата(savelij® @ 13.8.2019, 0:41) При чё...   13.8.2019, 0:53
- - S-cream   Димка, а от тебя и тут, и во всех чайниковских тем...   13.8.2019, 4:52
|- - Roman D   Цитата(S-cream @ 13.8.2019, 3:52) ...   13.8.2019, 5:52
|- - Dimka1   Цитата(S-cream @ 13.8.2019, 4:52) Ди...   13.8.2019, 7:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 13.8.2019, 7:28) ... Вот ...   13.8.2019, 8:22
||- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 8...   13.8.2019, 9:51
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 8...   13.8.2019, 10:30
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.8.2019, 10:30) На 3 мет...   13.8.2019, 14:52
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 14...   13.8.2019, 15:45
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.8.2019, 15:45) ... Цита...   13.8.2019, 18:14
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 18...   13.8.2019, 19:13
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.8.2019, 19:13) ... Цита...   13.8.2019, 20:43
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 20...   13.8.2019, 23:58
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.8.2019, 23:58) ... Цита...   14.8.2019, 8:06
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8...   14.8.2019, 10:19
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 14.8.2019, 10:19) ... Цита...   14.8.2019, 10:36
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8...   14.8.2019, 11:45
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 14.8.2019, 11:45) ... Цита...   14.8.2019, 17:11
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17...   14.8.2019, 17:57
|- - электроник1   Цитата(Dimka1 @ 13.8.2019, 7:28) Что у ча...   13.8.2019, 15:09
|- - m0rph   Цитата(электроник1 @ 13.8.2019, 15:09) ща...   13.8.2019, 17:17
|- - электроник1   Цитата(m0rph @ 13.8.2019, 17:17) Я был ув...   13.8.2019, 17:46
- - Олега   Может по ТБ контролька не безопасна, но точно проц...   13.8.2019, 8:18
- - m0rph   Вскрыл розетку и вотмb.radikal.ru/b38/1908/45/42e3...   13.8.2019, 20:25
- - m0rph   Вскрыл розетку и вот b.radikal.ru/b38/1908/45/42e3...   13.8.2019, 20:26


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 8:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены