Здравствуйте уважаемые Эксперты!Прошу помощи в вопросе об разделении PEN проводника.Немного предистории:приобрел недостроенный дом на 80%.Электрика как бы раскинута,но предполагаю,что неверно.Именно автоматов на потребители еще нет вообще.Вдоль улицы проходит СИП 4 жилы.Сечение к сожалению не знаю,на ЖБ опорах.С одной из жил,вниз по столбу спускается катанка 6мм в землю.Я так понимаю,что это PEN проводник.Четыре провода заводятся в щиток у столба.Щиток заземлен.От щитка до самого дома,расстояние пять метров.Вырыта траншея в которую уложен бронированный кабель 4х6 мм/2.Все как подсоединено я "изложил"на прикрепленном фото.За сим вопросы:
1)Я так понял,что PEN нигде не разделяется.Правильно?И где лучше его разделить? 2)Так как кабель на 4 жилы,PE проводника в нем нет.Можно ли проложить в той же траншее,рядом с кабелем провод 1х10 мм/2 или 16 мм/2,в защитной оболочке,например ПНД трубе.Траншея,кстати,не зарыта. 3)Правильно ли подключено противопожарное УЗО в домовом щитке и что нужно изменить в схеме подключения? Заранее всем благодарен за ответы! Сообщение отредактировал ensign1976 - 13.8.2019, 0:13 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. грубейшее нарушение- защитный провод никогда не может проходить через какой-либо коммутационный аппарат, а у Вас PEN-провод проходит через 4 полюс вводного автоматического выключателя QF1. этот провод должен первым делом сесть на главную заземляющую шину, там разделиться и только нуль рабочий может через этот 4 полюс проходить.
2. не понимаю- зачем нужен QF2. за место него нужно поставить ограничитель импульсных перенапряжений (это- обязанность). 3. корпус ВРУ должен быть подключен не к заземляющему устройству, а к главной заземляющей шине. 4. во ВРУ должна быть не N-шина, а ГЗШ (главная заземляющая шина). а в остальном, вроде бы, больше замечаний нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3160 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
3. корпус ВРУ должен быть подключен не к заземляющему устройству, а к главной заземляющей шине. электроник1, здрасте, третий раз спрашиваю: Что вы назвали ВРУ? Узел учёта на столбе или щит в доме?4. во ВРУ должна быть не N-шина, а ГЗШ (главная заземляющая шина). а в остальном, вроде бы, больше замечаний нет. -------------------- |
![]() |
|
![]()