110 В на земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
110 В на земле |
| Гость_m0rph_* |
12.8.2019, 16:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. В квартире в одной из розеток между фазой и землёй, а также между нулём и землей примерно 110 В. Откуда они там взялись и почему не уходят в землю, как и должны - отдельный вопрос, но сейчас не об этом. От этой розетки планирую запитать холодильник и системный блок ПК. Проблема в том, что у системника у самого на корпусе примерно 110 В, который очень хотелось бы увести в землю. С вызовом мастера пока не спешу, да и не факт, что он поможет без вскрытия проводки. В связи с этим есть 3 варианта:
1) Подключить холодильник и системник без заземления. Основной вариант лично для меня. Системник при касании рукой не бьется и на пробник тоже не действует. Холодильник тоже заведомо исправен. 2) Подключить холодильник и системник с заземлением. Что будет когда встретятся 110 В на РЕ в розетке и на корпусе системника - без понятия. И полагаю, что безопасности этот вариант точно не добавит. 3) Занулить именно эту розетку перемычкой. Это скорее всего вообще приведёт к коротышу так как это всё равно что соединить 110 В и ноль без нагрузки. Но я чайник, так что сильно не пинать. |
|
|
![]() |
12.8.2019, 20:24
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ненене. Из розетки. Выдернуть. "Пилоты" - из розетки. Выдернуть.
У вас явно где-то путаница с подключением. Ваши варианты из пнрвого сообщения неработосплсобны. -------------------- |
|
|
| Гость_m0rph_* |
12.8.2019, 21:19
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ненене. Из розетки. Выдернуть. "Пилоты" - из розетки. Выдернуть. У вас явно где-то путаница с подключением. Ваши варианты из пнрвого сообщения неработосплсобны. Вдернул. Чуда не произошло. Кстати сейчас вот между фазой и землей 130 В, а между нулём и землёй 93 В. То есть оно меняется. Ну а между фазой и нулём 232 В как и везде, это уже лично для нашего слепого гоши. Почти наверняка это тёплый пол. Что касается его выключения, то там панелька с кнопочкой и регулятором температуры. Всё. Автомат у пола с проблемной розеткой общий так что больше никак не проверить. Сейчас уже темно по этому завтра попробую открыть панель и полностью обесточить пол. |
|
|
12.8.2019, 21:37
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вдернул. Чуда не произошло. Кстати сейчас вот между фазой и землей 130 В, а между нулём и землёй 93 В. Лампу накаливания на 220В или утюг возьми и попробуй подключить между фазой и нулем, между фазой и землей и между землей и нулем ((может сработать УЗО, если оно у Вас есть) и посмотри будет ли она гореть, а утюг греться и каждый раз измеряй напряжение на лампе\утюге под нагрузкой. Напиши что получилось? Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.8.2019, 21:40 |
|
|
| Гость_m0rph_* |
12.8.2019, 22:19
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Лампу накаливания на 220В или утюг возьми и попробуй подключить между фазой и нулем, между фазой и землей и между землей и нулем ((может сработать УЗО, если оно у Вас есть) и посмотри будет ли она гореть, а утюг греться и каждый раз измеряй напряжение на лампе\утюге под нагрузкой. Напиши что получилось? Ничего хорошего не получится. А если и получится, проблему это не решит. Так что обойдусь без утюгов. Завтра перед тем как лезть в тёплый пол, попробую прозвонить шину заземления в щитке и контакт заземления в проблемной розетке. Если пищать не будет, значит надо разобраться с розеткой и заземлить её. После этого потенциал на ней пропадёт в любом случае. |
|
|
m0rph 110 В на земле 12.8.2019, 16:15
электроник1 в какой-то распредкоробке, по всей видимости, окис... 12.8.2019, 17:02
m0rph Цитата(электроник1 @ 12.8.2019, 17:02) в ... 12.8.2019, 17:40
электроник1 Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 17:40) Это ново... 12.8.2019, 18:33
Shturman1 А ну-ка поведайте нам как вы намеряли эти 110 В? М... 12.8.2019, 17:34
m0rph Цитата(Shturman1 @ 12.8.2019, 17:34) А ну... 12.8.2019, 17:50
rosck В щитке измеряли? Между землей и нулей. Может в щи... 12.8.2019, 18:11
m0rph Цитата(rosck @ 12.8.2019, 18:11) В щитке ... 12.8.2019, 18:17
m0rph Раз по моим вариантам ничего не сказано, остановлю... 12.8.2019, 18:46
просто Гоша Как вы в эти свои 110 Вольт что-то собираетесь вкл... 12.8.2019, 20:06
m0rph Включаю я в 220, а если вы не тем местом читаете, ... 12.8.2019, 20:18
S-cream А теперь выключаем стиральную машинку из розетки и... 12.8.2019, 20:19
m0rph Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:19) А... 12.8.2019, 20:22
шахтер Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:19) А... 13.8.2019, 17:22
Dimka1 Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 22:19) Ничего х... 12.8.2019, 22:46
m0rph Цитата(Dimka1 @ 12.8.2019, 22:46) Обычной... 12.8.2019, 22:51
просто Гоша Читаю я (как собственно и другие) именно тем место... 12.8.2019, 20:28
S-cream И тут пришел Dimka1, с, как и всегда, небезопасным... 12.8.2019, 21:49
Dimka1 Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 21:49) И... 12.8.2019, 22:16
m0rph Моя "чайниковская" схема разводки. Кварт... 12.8.2019, 22:35
-Mike- Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 19:15) В кварти... 12.8.2019, 23:08
m0rph Не стал ждать завтра и прозвонил шину РЕ в щитке и... 12.8.2019, 23:28
m0rph ЦитатаДругой вопрос, почему 110В только в одной ро... 12.8.2019, 23:36
savelij® При чём тут тёплый пол?
Если контакт РЕ не соединё... 13.8.2019, 0:41
m0rph Цитата(savelij® @ 13.8.2019, 0:41) При чё... 13.8.2019, 0:53
S-cream Димка, а от тебя и тут, и во всех чайниковских тем... 13.8.2019, 4:52
Roman D Цитата(S-cream @ 13.8.2019, 3:52) ... 13.8.2019, 5:52
Dimka1 Цитата(S-cream @ 13.8.2019, 4:52) Ди... 13.8.2019, 7:28
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 13.8.2019, 7:28) ... Вот ... 13.8.2019, 8:22

Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 8... 13.8.2019, 9:51

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 8... 13.8.2019, 10:30

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 13.8.2019, 10:30) На 3 мет... 13.8.2019, 14:52

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 14... 13.8.2019, 15:45

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 13.8.2019, 15:45) ...
Цита... 13.8.2019, 18:14

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 18... 13.8.2019, 19:13

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 13.8.2019, 19:13) ...
Цита... 13.8.2019, 20:43

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 20... 13.8.2019, 23:58

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 13.8.2019, 23:58) ...
Цита... 14.8.2019, 8:06

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8... 14.8.2019, 10:19


Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 14.8.2019, 10:19) ...
Цита... 14.8.2019, 10:36

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8... 14.8.2019, 11:45

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 14.8.2019, 11:45) ...
Цита... 14.8.2019, 17:11

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17... 14.8.2019, 17:57
электроник1 Цитата(Dimka1 @ 13.8.2019, 7:28) Что у ча... 13.8.2019, 15:09
m0rph Цитата(электроник1 @ 13.8.2019, 15:09) ща... 13.8.2019, 17:17
электроник1 Цитата(m0rph @ 13.8.2019, 17:17) Я был ув... 13.8.2019, 17:46
Олега Может по ТБ контролька не безопасна, но точно проц... 13.8.2019, 8:18
m0rph Вскрыл розетку и вотмb.radikal.ru/b38/1908/45/42e3... 13.8.2019, 20:25
m0rph Вскрыл розетку и вот b.radikal.ru/b38/1908/45/42e3... 13.8.2019, 20:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 18:08 |
|
|
|
|