Расчет нагрева проводника , Нужно расчитать когда нагреется провод до критической температуры. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет нагрева проводника , Нужно расчитать когда нагреется провод до критической температуры. |
9.8.2019, 13:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28266 |
Всем доброго времени суток! Товарищи помогите! Есть ВЛИ СИП 4*50 длинной 200 метров, к ней нужно подключить нагрузку 250 А. Я понимаю, что это много для сечения данного провода, но подключить нужно обязательно. Подскажите как рассчитать сколько времени СИП можно продержать под такой нагрузкой, чтоб он не потек.
|
|
|
![]() |
| Гость_=Бетонщик=_* |
10.8.2019, 13:57
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Под такой нагрузкой планируется держать не более пяти часов, опираясь на расчеты Форумчан СИП думаю выдержит... Для расчёта искомой температуры жил существует формула: ΔТном./ΔТраб. = (Iном./Iраб.)^2. Например, при температуре окружающего воздуха +20 °С и номинальном токе СИП 4х50 номинальное превышение температуры составит: ΔТном. = 90 °С – 20 °С = 70 °С. Требуется определить превышение температуры в аварийном режиме при токе 250 А. Из приведённой выше формулы: ΔТраб. = ΔТном./(Iном./Iраб.)^2 = 70 / (195/250)^2 = 70 / 0,6084 = 115 °С. Следовательно, фактическая температура жил при температуре окружающей среды +20 °С (без учёта обдува) будет равна: 115 + 20 = +135 °С Окончательные выводы делайте сами... |
|
|
10.8.2019, 15:17
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Окончательные выводы делайте сами... он как бы их просил сделать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
vitall Расчет нагрева проводника 9.8.2019, 13:33
Dimka1 Цитата(vitall @ 9.8.2019, 13:33) но подкл... 9.8.2019, 15:08
Гость_Дачник_* Такого рода расчеты не делаются "по щелчку па... 9.8.2019, 16:01
vitall Спасибо огромное, если бы Вы знали как меня выручи... 10.8.2019, 5:08
Олега Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.8.2019, 16:01) ... 10.8.2019, 12:29
=Бетонщик= Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.8.2019, 16:01) ... 10.8.2019, 13:16
Олега Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:16) Это... 10.8.2019, 20:48
vitall Под такой нагрузкой планируется держать не более п... 10.8.2019, 13:38
электроник1 а мне почему-то кажется, что эту нагрузку он ещё м... 10.8.2019, 13:38
Олега Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:57) Для... 10.8.2019, 16:38
vitall Спасибо всем участникам ветки, действительно сколь... 11.8.2019, 14:03
Олега Правильно, своими руками вернее будет. Как говарив... 11.8.2019, 14:41
Roman D Просто интересно.
Вот можно по документам производ... 11.8.2019, 15:31
Олега Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 15:31) Для пр... 11.8.2019, 17:09
Roman D Цитата(Олега @ 11.8.2019, 17:09) Для прод... 11.8.2019, 20:49
Олега Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 20:49) .. Куп... 12.8.2019, 2:17
Roman D Цитата(Олега @ 12.8.2019, 1:17) Выводы-то... 12.8.2019, 5:49
Олега Цитата(Roman D @ 12.8.2019, 5:49) Согласе... 12.8.2019, 12:29
Ваня Иванов Не стану "разбирать по косточкам" разгла... 14.8.2019, 13:51
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 13:51) Не... 14.8.2019, 14:47
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 14.8.2019, 14:47) ...когда... 14.8.2019, 17:29
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 17:29) ... 14.8.2019, 18:35
=Бетонщик= Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 17:29) ..... 14.8.2019, 17:33
с2н5он Цитата(=Бетонщик= @ 14.8.2019, 17:33) Ван... 14.8.2019, 18:50
Ваня Иванов Цитата(=Бетонщик= @ 14.8.2019, 17:33) Ван... 14.8.2019, 17:36
Костян челябинский с2н5он, ай молодца! 14.8.2019, 18:53
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2019, 18... 14.8.2019, 19:45![]() ![]() ![]() |
|