Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пожалуйста, оцените сборку щитка. , Я не електрик, но нужна консультация.

Гость_savelikan_*
сообщение 9.8.2019, 8:20
Сообщение #1





Гости






Пожалуйста, оцените сборку щитка. Я не електрик, но нужна консультация. Это для новостройки, площать 60кв.м Спасибо!
Вводной автормат 25А
Реле контроля напряжения
• УЗО 25А, тип В (он работает для LED ламп?)
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 1, кол-во розеток: 11 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 2, коридор,кол-во розеток: 7 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: кухня — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 25А: духовой шкаф, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 16А: кондиционер, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 16А: холодильник + ссистема защиты от протечек, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 10А: освещение, кабель 1,5мм2
• Дифавтомат 16А: Ванная комната, кабель 2,5мм2
• Автоматический выключатель 16А: газовый котел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 9.8.2019, 13:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



схемку бы вы набросали а то так не понятно что куда. А так, то на кабель 2,5 мм кв нужно АВ на 16 А (ну максимум на 20 А) У вас один АВ на 25 А. На кабель 1,5 кв.мм АВ 10 А Не написали газовый котел каким кабелем подключается. Небось на 1,5 кв. мм? А АВ на 16 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 0:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены