Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подбор УЗО для крахоборов

Стас92
сообщение 8.8.2019, 21:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 55692



Здравствуйте, имеется частный дом в деревне. заземление отсутствует. клиент колеблется ставить одно УЗО или нет
вот перечень комнат и электроприборов
мансарда, розетки и свет +электро плитка = 2шт по 16А
Санузел, бак Ariston, стир машинка, розетка и свет = 3шт по 16А
Кухня, плита+ розетки и свет = 1шт 25А и 1шт 16А
Спальня розетки и свет + плита = 3шт по 16А
Лоджая, розетки и свет = 1шт 16А
Зал розетки и свет = 1шт 16А
мастерская плита + розтки и свет = 2шт по 16А
подвал, 3 комнаты в каждой только свет и розетки 3шт по 16А
вводной 50А
если клиент все таки согласиться на установку УЗО, лучше поставить его после вводного автомата на все группы или выбрать определенную группу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.8.2019, 23:23
Сообщение #2





Гости






Цитата(Стас92 @ 8.8.2019, 21:38) *
Здравствуйте, имеется частный дом в деревне. заземление отсутствует. клиент колеблется ставить одно УЗО или нет
...
если клиент все таки согласиться на установку УЗО, лучше поставить его после вводного автомата на все группы или выбрать определенную группу?

Цитата
... Кухня, плита+ розетки и свет = 1шт 25А и 1шт 16А ...

Цитата
... Спальня розетки и свет + плита = 3шт по 16А ...

Зачем в спальне плита? Кого жарить? icon_biggrin.gif
Цитата
... вводной 50А ...

Ввод какой, одно- или трёхфазный?
Лучше бы техусловия на подключение посмотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 10:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены