Кабель из СПЭ горит , Горят концы. Причины и способы избежания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель из СПЭ горит , Горят концы. Причины и способы избежания |
9.4.2019, 11:36
Сообщение
#1
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Коллеги, приветствую.
С кабелями из СПЭ раньше не работал, в эксплуатации не имел. Наверняка у кого-то (ж) опыта побольше, чем у меня. Итак, дано: КЛ 20 кВ. Возраст - около 8 лет. Длина - до 20 метров (от элегазового выключателя в ВРУ до трансформатора). Прокладка по лоткам. 3 одножильных кабеля из СПЭ с экраном. Экран заземлён с одной стороны (не у трансформатора). Трансформатор 20/0,4 сухой. Нагрузка небольшая (ночная). РПН по стороне 110 кВ на тр-ре 110/20 Возгорание (третье за 8 месяцев) на концевой муфте одной жилы (все фазы разные, на двух разных трансформаторах) непосредственно в районе присоединения к трансформатору (30-40 см от наконечника, точнее сказать сложно). Горение возникает между экраном и токопроводящей жилой. То есть ни на корпус, ни на другие фазы пробоя нет. Было ли у кого-то что-то похожее? Интересны причины и возможность малыми или большими затратами исключить такие ситуации. -------------------- |
|
|
![]() |
6.8.2019, 9:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Другая сторона процесса...
![]() ![]() Это в RM-6, висели ниточки на Т-образных адаптерах. Надеть термоусадку, али не стоит? Гадкий, гадкий СПЭ... -------------------- |
|
|
S-cream Кабель из СПЭ горит 9.4.2019, 11:36
Ваня Иванов Цитата(S-cream @ 9.4.2019, 11:36) КЛ... 10.4.2019, 13:14
Гость Изоляция износилась. Меняйте кабель. 10.4.2019, 14:09
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 10.4.2019, 13:14) кр... 10.4.2019, 14:36
Гость Цитата(с2н5он @ 10.4.2019, 14:36) а до 1-... 10.4.2019, 14:50
с2н5он при пуске испытывали правильно, а потом вдруг нет? 10.4.2019, 15:32
S-cream Спасибо.
Дело ясное, что износ, старение, косячки ... 10.4.2019, 17:53
ЛЕША Цитата(S-cream @ 10.4.2019, 21:53) В... 11.4.2019, 13:43
Гость Цитата(Гость @ 10.4.2019, 14:09) Изоляция... 11.4.2019, 17:14
S-cream Понятно, что "старение" - не единственна... 11.4.2019, 17:36
Гость Цитата(S-cream @ 11.4.2019, 17:36) 1... 12.4.2019, 0:56
S-cream Мысль интересная.
А что вы думаете насчет электром... 12.4.2019, 17:23
-Mike- Мне кажется, что первопричина в работе РПН на тран... 6.8.2019, 10:53
S-cream на РПН счетчик 7500
Буду связываться на предмет ос... 6.8.2019, 11:19
-Mike- Цитата(S-cream @ 6.8.2019, 14:19) Не... 6.8.2019, 15:13![]() ![]() ![]() |
|