Добрый день! Ситуация следующая: загородный дом 50м2, от столба подключен навесной щит, в котором стоит счетчик, нужно завести вводный кабель в дом под землей, длина прокладки кабеля 18 метров. какое сечение и количество жил посоветуете брать? (электропотребители: Насос скважины, электрокотел примерно 5КВт, бойлер для подогрева воды, местами пол с подогревом.)
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ну попробуй кинь 5х10 из соображений перспективы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
ну и его можно тоже 5х10. ничего страшного не будет. кстати говоря- надеюсь- есть технические условия на электроснабжение индивидуального жилого дома? а то я вижу в этом щите стройплощадку. Не совсем понимаю что такое технические условия на электроснабжение индивидуального жилого дома |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
прежде, чем делать электромонтажные работы, нужно запросить в эл. сетях технические условия на электроснабжение своего объекта. после этого заказывают рабочий проект. его нужно согласовать с эл. сетями. как его согласовывают- можно приступать к эл. монтажным работам. я так вижу- техусловия выдавались на электроснабжение строительной площадки индивидуального жилого дома мощностью киловатт на 10. судя по всему- дом построен. теперь речь идёт об электроснабжении самого индивидуального жилого дома. вопрос: выдавались ли эти же технические условия и для электроснабжения самого индивидуального жилого дома?
Сообщение отредактировал электроник1 - 5.8.2019, 19:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
Ну как я помню, когда ставили счетчик с этим щитком, было сказано, что теперь нужно ввести кабель в дом и сделать хотя бы пару розеток, и потом обращаться за проектом и тд. Речь идет о Беларуси |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну как я помню, когда ставили счетчик с этим щитком, было сказано, что теперь нужно ввести кабель в дом и сделать хотя бы пару розеток, и потом обращаться за проектом и тд. Речь идет о Беларуси Думаю, в Беларуси законодательство не сильно отличается от России. Наш Главный энергетик электроник1 как всегда собирает что ни поподя.. при абсолютной уверенности в своей правоте. Никакой необходимости (уж в России точно) в проекте для малоэтажного индивидуального жил.дома НЕТ.По части кабеля.. На развитие - конечно же можно и десятку, и более брать. Если денежка лишняя. Но при автомате С10А никакого смысла в этом нет. На десятку ставят АВ С50А. С Вашим на 10 вполне достаточно 5х2,5. Ну, возьмите 5Х4.. Проложите в ПНД трубе (d40), при необходимости перетянете. Ввод с опоры выглядит отвратительно. Металлорукав (без оболочки) при наружной прокладке использовать не надо. То, что сгниет моментально и рассыпется на лямочки, Вы и сами процесс видите. Развитая лента м/рукава подоткнута на болт (без всякой там шины или зажима). Вторая сторона на опоре наверняка никуда не подключена. Металлические сальники (или патрубки с хомутом) для присоединения м/р к мет.корпусу не используются. Не видно есть ли в данном месте заземление. Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2019, 20:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Думаю, в Беларуси законодательство не сильно отличается от России. Наш Главный энергетик электроник1 как всегда собирает что ни поподя.. при абсолютной уверенности в своей правоте. Никакой необходимости (уж в России точно) в проекте для малоэтажного индивидуального жил.дома НЕТ. По части кабеля.. На развитие - конечно же можно и десятку, и более брать. Если денежка лишняя. Но при автомате С10А никакого смысла в этом нет. На десятку ставят АВ С50А. С Вашим на 10 вполне достаточно 5х2,5. Ну, возьмите 5Х4.. Проложите в ПНД трубе (d40), при необходимости перетянете. Ввод с опоры выглядит отвратительно. Металлорукав (без оболочки) при наружной прокладке использовать не надо. То, что сгниет моментально и рассыпется на лямочки, Вы и сами процесс видите. Развитая лента м/рукава подоткнута на болт (без всякой там шины или зажима). Вторая сторона на опоре наверняка никуда не подключена. Металлические сальники (или патрубки с хомутом) для присоединения м/р к мет.корпусу не используются. Не видно есть ли в данном месте заземление. а падение напряжения? да и при маленьком сечении уменьшится ток короткого замыкания в удалённой точке. ну и потом- запас никого никогда никуда не толкал. кстати- у нас электроснабжение индивидуальных жилых домов никогда не обходится без рабочих проектов. всегда требуются. ни 1 случая не знаю- чтобы кому-то разрешили его не делать. Сообщение отредактировал электроник1 - 5.8.2019, 20:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
а падение напряжения? И что падение ? Посчитаете сколько упадет при 10А на 2,5 мм2 длиной 18-20м ?.. и потом- запас никого никогда никуда не толкал. Если чуток (к прим. 4 мм2). А на три размера больше, да за свои кровные.. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |