АВР и защита мин. напряжения - совместная работа , Некорректная работа АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР и защита мин. напряжения - совместная работа , Некорректная работа АВР |
17.4.2008, 18:16
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Есть проблема и у меня есть вариант её решения. Хочу посоветоваться с вами с моим вариантом. Рассмотрим РУ-6кВ с двумя секциями шин, к которым подключены асинхронные электродвигатели, относящиеся к потребителям по первой категории надежности. Естественно, на каждый электродвигатель установлена защита минимального напряжения (минималка). Время действия АВР - 1 сек, время действия минималки-5 сек. В системе АВР в качестве реле контроля напряжения применены РВ-230й серии с катушками на 100В, минималка сделана на РН с напряжением срабатывания 70%. Ярмо реле времени отпадает при напряжении 35в, т.е. 35% Uном.
Произошла длительная глубокая посадка напряжения (50% Uном) с последующим полным исчезновением, в результате которой отключились работающие электродвигатели защитой минимального напряжения, а потом сработал АВР. Вот такая штука. Т.е., при уровне напряжения ниже 70%, но выше 35% реле напряжения РН уже сработали и пошло отсчитываться время выдержки на отключение электродвигателей, а РВ системы АВР ещё остаются включенными, запуска АВР нет. Я думаю, надо включить параллельно катушке РВ системы АВР реле напряжения РН, контактами которого включается другое РВ с выдержкой времени на полсекунды меньше, чем время работы минималки. Это РВ своими контактами дает команду на срабатывание АВР. |
|
|
![]() |
23.4.2008, 22:33
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Прошу прощения за неточность, я не релейщик и немного напутал у нас стоят не РВ-100, а РВ-200 (переменный ток)
-------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
23.4.2008, 22:48
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Прошу прощения за неточность, я не релейщик и немного напутал у нас стоят не РВ-100, а РВ-200 (переменный ток) А какое номинальное напряжение обмоток реле времени? Снимите крышки с них и посмотрите, что написано на катушках (100 В или 220 В?) А ТСН по стороне 6 кВ подключен к шинам 6 кВ или ДО ввода 6 кВ? Сообщение отредактировал mic61 - 23.4.2008, 22:53 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
23.4.2008, 23:04
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
А какое номинальное напряжение обмоток реле времени? Снимите крышки с них и посмотрите, что написано на катушках (100 В или 220 В?) Не уверен, но по-моему 100 В. Завтра посмотрю. А ТСН по стороне 6 кВ подключен к шинам 6 кВ или ДО ввода 6 кВ? До ввода 6кВ. И еще одно уточнение, на панели защиты 1Т (2Т) есть реле с надписями «Защита минимального напряжения», они как-то связаны с АВР? -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
Andrey Izh АВР и защита мин. напряжения - совместная работа 17.4.2008, 18:16
mic61 Цитата(Andrey Izh @ 17.4.2008, 18:16) ...... 17.4.2008, 20:46
Игоррр Цитатаарисуйте и опублиуйте схему (и первичную, и ... 17.4.2008, 21:05
Andrey Izh Вот схема АВР. Схему минимальной защиты не стал пр... 17.4.2008, 22:36
mic61 Еще:
- какой у Вас оперток (АБ, выпрямленный, пер... 17.4.2008, 23:01
Andrey Izh Оперативный ток-переменный.
ТН установлен на шинах... 17.4.2008, 23:06
mic61 Цитата(Andrey Izh @ 17.4.2008, 22:06) Опе... 17.4.2008, 23:18
Andrey Izh Привод МВ стоит ПП-67.
Схема питания ШОТ здесь. 17.4.2008, 23:49
dimbas Ну в принцепе ваша схема логична хотя и не стандар... 18.4.2008, 7:21
Andrey Izh Цитата(dimbas @ 18.4.2008, 8:21) Ну в при... 18.4.2008, 8:14
mic61 Цитата(Andrey Izh @ 18.4.2008, 7:14) АВР ... 18.4.2008, 20:00
Andrey Izh Цитата(mic61 @ 18.4.2008, 21:00) В принци... 24.4.2008, 15:12
mic61 Цитата(Andrey Izh @ 24.4.2008, 14:12) Не ... 24.4.2008, 19:52
Andrey Izh Цитата(mic61 @ 24.4.2008, 20:52) Вот в эт... 24.4.2008, 22:45
ВладимирР Есть вопрос по теме АВР, на ПС в ОПУ имеются реле ... 22.4.2008, 11:46
mic61 Цитата(ВладимирР @ 22.4.2008, 10:46) ...
... 22.4.2008, 19:30
ВладимирР Немного прояснилась ситуация. Все верно насчёт кон... 22.4.2008, 21:56
mic61 Цитата(ВладимирР @ 22.4.2008, 21:56) Немн... 23.4.2008, 21:16
zorg Цитата(mic61 @ 22.4.2008, 19:30) Поэтому ... 23.4.2008, 9:19
ВладимирР Цитата(zorg @ 23.4.2008, 9:19) мне кажетс... 23.4.2008, 11:09
zorg Цитата(ВладимирР @ 23.4.2008, 11:09) Все ... 23.4.2008, 11:30
ВладимирР При нормальной схеме (секции включены раздельно) с... 23.4.2008, 11:57
zorg Цитата(ВладимирР @ 23.4.2008, 12:57) При ... 23.4.2008, 15:25
mic61 Цитата(ВладимирР @ 23.4.2008, 22:04) Не у... 23.4.2008, 23:57
ВладимирР Цитата(mic61 @ 23.4.2008, 23:57) Я схемку... 24.4.2008, 1:49
mic61 Цитата(ВладимирР @ 24.4.2008, 1:49) Всё в... 25.4.2008, 0:23
ВладимирР Цитата(mic61 @ 25.4.2008, 0:23) Уточните ... 28.4.2008, 18:38
mic61 Цитата(ВладимирР @ 28.4.2008, 17:38) Одно... 29.4.2008, 13:17
ВладимирР С праздником трудящихся! Спасибо большое за об... 1.5.2008, 20:36
mic61 Цитата(ВладимирР @ 1.5.2008, 20:36) С пра... 1.5.2008, 22:21

ВладимирР Цитата(mic61 @ 1.5.2008, 21:21) А какой м... 2.5.2008, 0:21

mic61 Цитата(ВладимирР @ 1.5.2008, 23:21) Оба п... 2.5.2008, 10:13

ВладимирР Цитата(mic61 @ 2.5.2008, 10:13) Это серье... 2.5.2008, 22:08
Ретро РЗиА Цитата(ВладимирР @ 1.5.2008, 21:36) Весь ... 2.6.2008, 12:36
ВладимирР Цитата(Ретро РЗиА @ 2.6.2008, 12:36) Если... 3.6.2008, 0:55
Andrey Izh ВладимирР, зачем флудить?
Открывай свою тему и обс... 24.4.2008, 14:47
ВладимирР Andrey Izh, но никто не запрещает развивать тему, ... 24.4.2008, 22:25
ВладимирР В графиках АЧР, ГАО и СГАО, ничего не упоминается ... 7.6.2008, 22:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 20:01 |
|
|
|
|