аварийное электроснабжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
аварийное электроснабжение |
1.8.2019, 7:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55990 |
Хочу сделать аварийное электроснабжение загородного дома запитав после АВР ИБМ и дизель-генератор с автоматическим запуском. Не сталкивался с АВР и интересует время переключения будет мгновенным? Будет ли скачёк напряжения при переключении ?
|
|
|
![]() |
1.8.2019, 11:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
переключения будет мгновенным? время нужно смотреть в характеристиках АВР, обычно доли секунды -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.8.2019, 12:20
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55990 |
время нужно смотреть в характеристиках АВР, обычно доли секунды а если не мгновенно то как в эту схему подкючить ИБП чтобы было мгновенно? Первый раз сталкиваюсь и заказчику очень нужно знать что такое ИБМ? Может ИБП (источник бесперебойного питания) сори это очепятка |
|
|
1.8.2019, 12:47
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
а если не мгновенно то как в эту схему подкючить ИБП чтобы было мгновенно? Первый раз сталкиваюсь и заказчику очень нужно знать ИБП нужно ставить на всех потребителей, перерыв электроснабжения которых критичен для заказчика. Получится на ЭУ два ввода - сети и ДГУ. С сетей пропало напряжение, нагрузка села на ИБП и высасывает аккумуляторы. ДГУ завелся, вышел на режим, отдал напряжение на ЭУ. Из аккумуляторов перестало разряжать. Далее сети восстановили питание. ДГУ выключается, на время безтоковой паузы работы АВР (с ДГУ на сети), опять садимся на ИБП. Дело недешевое и в загородном доме на мой взгляд нафиг не надо (я про ИБП на весь дом, имеет смысл на котел газовый например). |
|
|
1.8.2019, 19:32
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55990 |
ИБП нужно ставить на всех потребителей, перерыв электроснабжения которых критичен для заказчика. Получится на ЭУ два ввода - сети и ДГУ. С сетей пропало напряжение, нагрузка села на ИБП и высасывает аккумуляторы. ДГУ завелся, вышел на режим, отдал напряжение на ЭУ. Из аккумуляторов перестало разряжать. Далее сети восстановили питание. ДГУ выключается, на время безтоковой паузы работы АВР (с ДГУ на сети), опять садимся на ИБП. Дело недешевое и в загородном доме на мой взгляд нафиг не надо (я про ИБП на весь дом, имеет смысл на котел газовый например). Получается на ИБП нужно поставить реле времени пока автоматически запускается ДГУ? Или это можно как-то подключить к АВР? Посоветуй тип АВР на коммутацию нагрузки в 7кВт Садовники заказчика получают как депутаты, думаю ему и на эту приблуду денег хватит Сообщение отредактировал sergey54716 - 1.8.2019, 19:33 |
|
|
sergey54716 аварийное электроснабжение 1.8.2019, 7:37
Shturman1 что такое ИБМ? Может ИБП (источник бесперебойного ... 1.8.2019, 8:01
электроник1 только на время срабатывания автоматики. зависит о... 1.8.2019, 10:37
Shturman1 АВР то может и за доли секунды переключится но диз... 1.8.2019, 11:21
S-cream Компьютерный ИБП видел? А реле времени у него виде... 1.8.2019, 19:46
просто Гоша Цитата... нужно поставить реле времениМож лучше сд... 1.8.2019, 19:47
sergey54716 Цитата(просто Гоша @ 1.8.2019, 19:47) Мож... 1.8.2019, 19:56
с2н5он Цитата(sergey54716 @ 1.8.2019, 19:56) ... 1.8.2019, 23:22
sergey54716 Цитата(с2н5он @ 1.8.2019, 23:22) чёйто ло... 6.8.2019, 18:31
rosck Цитата(sergey54716 @ 6.8.2019, 19:31) ага... 6.8.2019, 19:51
eugevict Цитата(sergey54716 @ 6.8.2019, 18:31) ага... 6.8.2019, 19:53
S-cream За время срабатывания катушки у вас важная электро... 1.8.2019, 20:00
sergey54716 Цитата(S-cream @ 1.8.2019, 20:00) За... 1.8.2019, 20:27
просто Гоша Вы, видимо, и правда очень далёкий от этого дела ч... 1.8.2019, 23:10
savelij® Абсолютно бесперебойную (не прерывную ни на секунд... 6.8.2019, 20:42![]() ![]() ![]() |
|