Здравствуйте!
Помогите определится с видом и сечением кабеля. Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении) Надо от щитка завести кабель в дом. Параметры: 1) Дом деревянный 2) Одна фаза Расстояния: (во вложении картинка) 3) от щитка по стене гаража 10 метров 4) от гаража до дома по воздуху 1,5 метра 5) от ввода в дом до распределительного щитка 5 метров Вопрос: 1) Какого типа взять кабель? (пока нашел что можно СИП но лучше медный НГ) 2) Какого сечения кабель? (пока нашел, что советуют 3 на 10 медь) |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении) ... О Вашем щитке: 1. Необходимо добавить в щиток две шинки: а) Шинку PE - крепится непосредственно к корпусу щитка. К ней подключите жилу СИП, сидящую на корпусе щитка и Ваше повторное заземление, о котором я уже писал. Отходить от неё будут защитные проводники PE вашей проводки. Вот что об этом говорится в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок): 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий ... 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. б) Шинку N - крепится на изолированные от корпуса щитка основания. Перемычкой соединяете её с шинкой PE. "Ноль" со счётчика подключаете к шинке N К ней же подключите рабочие "ноли" Вашей проводки. Сдвигаете счётчик влево по ДИН-рейке, на освободившееся место ставите два однополюсных автомата: один на 10 Ампер, для питания освещения гаража, второй - на 16 Ампер, для питания розеток в гараже. Гаражные розетки можно смонтировать на левой боковине щитка, установив 4-5 местную розетку (блок) для открытой проводки. Это для того, чтобы не заморачиваться с проводкой по деревянным стенам. Питание на дом подключаете: "фазу" - к автомату на 25 А, рабочий "ноль - N" на шинку N, защитный - на шинку PE. Это всё минимум, лучше бы добавть УЗО или дифавтоматы, но это исходя из Ваших "хотелок" и финансов. Будут вопросы - спрашивайте. И ещё, хотелось бы взглянуть на технические условия, выданные Вам сетевой организацией Фото или скан. Личные данные можно зачеркнуть, вместе с Вашим адресом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ну правильно всё. только есть у меня некоторые доработки: мне кажется, можно поправить- сначала нужно добавить в щиток DIN-рейку длиной не более 13 см. шинки нужно поставить на эту рейку сечением 6/9 8/1 (8 клемм, винтовое крепление по центру) на изоляторах жёлтого и синего цветов (для РЕ и N) соответственно, от РЕ-шины можно проложить провода на корпус щитка и на его дверь отдельными проводниками сечением не ниже фазного. шину РЕ нужно соединить с шиной N либо СИПом 1х16, либо ПВ-3 1х10 (с ним проще работать- он мягче). нужно добавить на эту рейку ограничители импульсных перенапряжений- можно использовать ОИН (завод "Энергомера") в количестве 2 шт. на фазу и на нуль. подключить надо после счётчика. Сообщение отредактировал savelij® - 23.7.2019, 22:30
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..нужно добавить .. ограничители импульсных перенапряжений... в количестве 2 шт. на фазу и на нуль. Как в этом месте не "проявить хамство" ? При том, что заземляющий проводник требуете резать (см.#54) не нарисуете ли принципиальную схемку ?.. нужно добавить в щиток DIN-рейку длиной не более 13 см. .. Почему именно ≤13 ? Просто интересно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Почему именно ≤13 ? Просто интересно просто чтобы она влезла в щиток, а на неё поставить 2 шины- главную заземляющуу и нулевую рабочую, чтобы между ними был видимый зазор хотя бы около пары сантиметров- чтобы ещё и провода изогнуть можно быть и чтобы ОИН 2 шт. воткнуть. можно, конечно, как вариант, добавить ограничители на DIN-рейку- чтобы никакое модульное оборудование не "ездило" по DIN-рейке и вдруг не появился какой-то ненужный контакт, который сможет изменить функции схемы. и всё. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. просто чтобы она влезла в щиток, а на неё поставить 2 шины- главную заземляющуу и нулевую рабочую, 1. Зуб даю, на монт.панель можно поставить рейки и 150, и 170, и даже 200мм (от борта до борта) 2. чтобы между ними был видимый зазор хотя бы около пары сантиметров- чтобы ещё и провода изогнуть можно быть 3. и чтобы ОИН 2 шт. воткнуть. 4. можно, конечно, как вариант, добавить ограничители на DIN-рейку- чтобы никакое модульное оборудование не "ездило" по DIN-рейке .. 2. О "видимом зазоре" в нормах не встречал. (да и физически это ни на что не влияет, ведь в данном случае речь не о TN-S). Провод меж шин только один, их соединяющий коротыш (вполне достаточно меди 6 мм2). Остальные можно к шинке подвести с одной из сторон. 3. При TN-C-S в точке разделения более одного УЗИП не требуется. Кроме как между фазным проводником и PEN никуда более не приткнуть. Если уж присоветовали ОИН от Энергомеры, то конкретизируйте девайс - их там множество, но не все ОИНы допустимо использовать при вводе от ВЛ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 23:06 |
|
![]() |