![]() Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно.... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55955 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. жёлто-зелёный провод, идущий на защитное заземление- грубое нарушение правил. его быть не должно. должно быть повторное заземляющее устройство, соединяющее PEN-провод питающей линии с заземляющим устройством.
2. не подключена нагрузка- непонятно- что и какая нагрузка будет. 3. нет ограничителей импульсных перенапряжений. 4. корпус щитка и дверь щитка не соединены с ГЗШ (должны быть к каждому элементу свои провода). 5. синяя шина- лишняя. а в остальном- вроде- всё норм. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |