Вводной кабель в деревянный дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вводной кабель в деревянный дом |
20.7.2019, 12:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
Здравствуйте!
Помогите определится с видом и сечением кабеля. Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении) Надо от щитка завести кабель в дом. Параметры: 1) Дом деревянный 2) Одна фаза Расстояния: (во вложении картинка) 3) от щитка по стене гаража 10 метров 4) от гаража до дома по воздуху 1,5 метра 5) от ввода в дом до распределительного щитка 5 метров Вопрос: 1) Какого типа взять кабель? (пока нашел что можно СИП но лучше медный НГ) 2) Какого сечения кабель? (пока нашел, что советуют 3 на 10 медь) |
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.7.2019, 19:27
Сообщение
#2
|
|
Гости |
... Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении) ... О Вашем щитке: 1. Необходимо добавить в щиток две шинки: а) Шинку PE - крепится непосредственно к корпусу щитка. К ней подключите жилу СИП, сидящую на корпусе щитка и Ваше повторное заземление, о котором я уже писал. Отходить от неё будут защитные проводники PE вашей проводки. Вот что об этом говорится в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок): 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий ... 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. б) Шинку N - крепится на изолированные от корпуса щитка основания. Перемычкой соединяете её с шинкой PE. "Ноль" со счётчика подключаете к шинке N К ней же подключите рабочие "ноли" Вашей проводки. Сдвигаете счётчик влево по ДИН-рейке, на освободившееся место ставите два однополюсных автомата: один на 10 Ампер, для питания освещения гаража, второй - на 16 Ампер, для питания розеток в гараже. Гаражные розетки можно смонтировать на левой боковине щитка, установив 4-5 местную розетку (блок) для открытой проводки. Это для того, чтобы не заморачиваться с проводкой по деревянным стенам. Питание на дом подключаете: "фазу" - к автомату на 25 А, рабочий "ноль - N" на шинку N, защитный - на шинку PE. Это всё минимум, лучше бы добавть УЗО или дифавтоматы, но это исходя из Ваших "хотелок" и финансов. Будут вопросы - спрашивайте. И ещё, хотелось бы взглянуть на технические условия, выданные Вам сетевой организацией Фото или скан. Личные данные можно зачеркнуть, вместе с Вашим адресом. |
|
|
23.7.2019, 19:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
ну правильно всё. только есть у меня некоторые доработки: мне кажется, можно поправить- сначала нужно добавить в щиток DIN-рейку длиной не более 13 см. шинки нужно поставить на эту рейку сечением 6/9 8/1 (8 клемм, винтовое крепление по центру) на изоляторах жёлтого и синего цветов (для РЕ и N) соответственно, от РЕ-шины можно проложить провода на корпус щитка и на его дверь отдельными проводниками сечением не ниже фазного. шину РЕ нужно соединить с шиной N либо СИПом 1х16, либо ПВ-3 1х10 (с ним проще работать- он мягче). нужно добавить на эту рейку ограничители импульсных перенапряжений- можно использовать ОИН (завод "Энергомера") в количестве 2 шт. на фазу и на нуль. подключить надо после счётчика. Сообщение отредактировал savelij® - 23.7.2019, 22:30
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
|
|
IlyaD Вводной кабель в деревянный дом 20.7.2019, 12:30
электроник1 лучше взять СИП 4х16, поскольку минимальное сечени... 20.7.2019, 12:41
IlyaD Цитата(электроник1 @ 20.7.2019, 12:41) лу... 20.7.2019, 12:46
электроник1 Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 12:46) А по дом... 20.7.2019, 14:48
ЛЕША Цитата(электроник1 @ 20.7.2019, 18:48) а ... 20.7.2019, 14:58

электроник1 Цитата(ЛЕША @ 20.7.2019, 14:58) Хоть и не... 21.7.2019, 12:34

ЛЕША Цитата(электроник1 @ 21.7.2019, 16:34) сп... 21.7.2019, 12:59

электроник1 Цитата(ЛЕША @ 21.7.2019, 12:59) PEN на ко... 21.7.2019, 13:11
Гость сочувствующий Цитата(электроник1 @ 20.7.2019, 14:48) ..... 20.7.2019, 15:13
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2019, 15... 20.7.2019, 21:03
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 20.7.2019, 21:03) Запрет е... 20.7.2019, 21:26
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2019, 21... 20.7.2019, 21:49
ЛЕША О!! Привет инспекторам Энергосбыта!
Г... 20.7.2019, 13:09
IlyaD Цитата(ЛЕША @ 20.7.2019, 13:09) О!... 20.7.2019, 13:14
Roman D Вологдаоблэнерго...
Вологодчина - край непуганого ... 20.7.2019, 13:16
Костян челябинский ЛЕША, главные энергетики не должны разбираться в т... 20.7.2019, 15:08
IlyaD Так и не понял можно СИП или нет?
Его вообще нель... 20.7.2019, 17:37
Костян челябинский Нельзя 20.7.2019, 17:39
Гость сочувствующий Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 12:30) ...
Вопр... 20.7.2019, 17:56
IlyaD Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2019, 17... 20.7.2019, 21:22

Roman D Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 20:22) хотел за... 20.7.2019, 21:46

savelij® Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 21:22) 2) Про з... 20.7.2019, 22:04

Гость сочувствующий Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 21:22) ...
Цита... 21.7.2019, 7:59

IlyaD Цитата(-Mike- @ 21.7.2019, 7:05... 21.7.2019, 9:13

Гость сочувствующий Цитата(IlyaD @ 21.7.2019, 9:13) ...
Цитат... 21.7.2019, 9:35


IlyaD Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 9... 21.7.2019, 10:02


Гость сочувствующий Цитата(IlyaD @ 21.7.2019, 10:02) ...
А чт... 21.7.2019, 12:26

Dimka1 Цитата(IlyaD @ 21.7.2019, 9:13) Про снег ... 21.7.2019, 10:21


Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 21.7.2019, 10:21) льдина ... 21.7.2019, 12:05

-Mike- Цитата(IlyaD @ 21.7.2019, 12:13) А может ... 21.7.2019, 10:31

Roman D Цитата(-Mike- @ 21.7.2019, 10:3... 21.7.2019, 10:44
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2019, 17... 20.7.2019, 21:53
Искра Вопрос: вводной АВ 25А, какая медь 3х10? 20.7.2019, 21:53
Олега Цитата(Искра @ 20.7.2019, 21:53) Вопрос: ... 20.7.2019, 21:56
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 20.7.2019, 21:56) Это ... 21.7.2019, 7:17
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 7... 21.7.2019, 12:43
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 21.7.2019, 12:43) ...
Цита... 21.7.2019, 14:14
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 14... 21.7.2019, 14:52

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 21.7.2019, 14:50) ...
Цита... 21.7.2019, 14:59

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 14... 21.7.2019, 15:17
электроник1 Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 14... 21.7.2019, 16:49
Гость сочувствующий Цитата(электроник1 @ 21.7.2019, 16:49) ..... 21.7.2019, 17:24
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 17... 21.7.2019, 18:40

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 21.7.2019, 18:40) На дом в... 21.7.2019, 19:08

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 19... 22.7.2019, 1:07

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 19... 22.7.2019, 1:26
электроник1 Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 17... 21.7.2019, 18:52
Гость сочувствующий Цитата(электроник1 @ 21.7.2019, 18:52) ..... 21.7.2019, 18:57
электроник1 Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 18... 21.7.2019, 21:13
ЛЕША Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 1:13) там... 22.7.2019, 1:10
Олега Цитата(ЛЕША @ 22.7.2019, 1:10) .. И повто... 22.7.2019, 7:52
электроник1 Цитата(ЛЕША @ 22.7.2019, 1:10) То есть, в... 22.7.2019, 11:16
ЛЕША Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 15:16) 2-... 22.7.2019, 15:39
электроник1 Цитата(ЛЕША @ 22.7.2019, 15:39) Осталось ... 22.7.2019, 18:25
Олега Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 18:25) на... 23.7.2019, 1:22
-Mike- Я бы хотел обратить внимание ТС на вводной щиток н... 21.7.2019, 7:05
электроник1 Цитата(-Mike- @ 21.7.2019, 7:05... 21.7.2019, 12:24
Roman D И медь с алюминием тоже не очень дружат. 21.7.2019, 7:30
Roman D Куда Вы кладёте партбилет, когда предлагаете насел... 22.7.2019, 18:44
электроник1 Цитата(Roman D @ 22.7.2019, 18:44) Куда В... 22.7.2019, 20:15
Олега Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 18:25) на... 22.7.2019, 19:54
S-cream электроник1, вот реально...
Вроде и помладше меня,... 22.7.2019, 21:13
электроник1 Цитата(S-cream @ 22.7.2019, 21:13) э... 23.7.2019, 11:53
Олега Цитата(электроник1 @ 23.7.2019, 19:42) ..... 23.7.2019, 21:11
электроник1 Цитата(Олега @ 23.7.2019, 21:11) Почему и... 24.7.2019, 18:42
Олега Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 18:42) 1.... 24.7.2019, 21:32
электроник1 Цитата(Олега @ 24.7.2019, 21:32) Если уж ... 24.7.2019, 21:39
с2н5он шедеврально 24.7.2019, 22:17
Олега Мда.. уж.. 24.7.2019, 22:59
ЛЕША электроник1, на вопросы-то ответите? 25.7.2019, 2:08
Костян челябинский ЛЕША, он же вам написал, что он отвечает только те... 25.7.2019, 7:38
Олега Лучше КЮ, чем бесконечно накатываемый ком казусов. 25.7.2019, 12:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 12:01 |
|
|
|
|