Здравствуйте!
Помогите определится с видом и сечением кабеля. Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении) Надо от щитка завести кабель в дом. Параметры: 1) Дом деревянный 2) Одна фаза Расстояния: (во вложении картинка) 3) от щитка по стене гаража 10 метров 4) от гаража до дома по воздуху 1,5 метра 5) от ввода в дом до распределительного щитка 5 метров Вопрос: 1) Какого типа взять кабель? (пока нашел что можно СИП но лучше медный НГ) 2) Какого сечения кабель? (пока нашел, что советуют 3 на 10 медь) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Вопрос: вводной АВ 25А, какая медь 3х10?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да не при чём здесь "любимый размер"! Сечение СИП - 16,0 мм2, или, соответственно, 10 мм2 по меди. При чем тут СИП и его 16 мм2 ?Если не "любимый размер", то из каких соображений выбрали кабель между гаражом и домом ? Еще и при условии: 3. Кабель от щитка гаража до дома проложить в металлической трубе (водогазопроводной)..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Цитата При чем тут СИП и его 16 мм2 ? Да при том, что в составе этого СИП-а имеем совмещённый PEN проводник. О сечении защитного проводника что сказано в ПУЭ? Цитата 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным. Вот и получается сечение по меди 10,0 мм2 Цитата Если не "любимый размер", то из каких соображений выбрали кабель между гаражом и домом ? Да всё тоже самое, транзит ввода до дома. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Да при том, что в составе этого СИП-а имеем совмещённый PEN проводник. О сечении защитного проводника что сказано в ПУЭ? Вот и получается сечение по меди 10,0 мм2 Да всё тоже самое, транзит ввода до дома. абсолютно правильно- сечение совмещённого нулевого провода по меди- 10 мм2, по алюминию- 16 мм2. Ох Олега , Олега ... Какой смысл мне юлить? Всё элементарно просто: Пришёл СИП 16,0 мм2 (Который не обсуждается) Дальше - 10,0 мм2 по меди. Выключено всё в гараже, имеем ввод только на дом. ВСЁ! Совершенно верно, поэтому и поддержал предложение ТС о кабеле 3х10,0! За сим позвольте откланяться, к обсуждению этой темы возвращаться желания нет. В вопросы правильности монтажа щитков не лезу, там желающих хватает. а зачем делать разделение PEN-провода в 2 местах? так нельзя. это можно делать только в 1 месте. как правило это- ВУ или ВРУ. Я про СИП от дома до гаража сказал исключительно потому, что там нужна воздушная линия, а из соображений ветра и гололёда минимально допустимое сечение- 16 мм2. только поэтому- СИП. и причём не 2-жильный, а 4-жильный- т.е. разделение PEN на PE и N произошло в его щитке. как этот PEN разделился- его объединить больше нигде нельзя. это даже ПУЭ напрямую запрещено. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
А где об этом говорится? Разделение выполнить в гаражном щитке, на дом уже предложено 3х10,0 ... Ну так во вводном устройстве уже есть присоединение потребителя. Соответственно- там должна быть ГЗШ. Значит, ни о каких других местах разделения, в т.ч. и о гараже, речь идти не может, поскольку в щитке на фотке нет этого разделения и есть 2 присоединения. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()