Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите определится с видом и сечением кабеля. Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении) Надо от щитка завести кабель в дом. Параметры: 1) Дом деревянный 2) Одна фаза Расстояния: (во вложении картинка) 3) от щитка по стене гаража 10 метров 4) от гаража до дома по воздуху 1,5 метра 5) от ввода в дом до распределительного щитка 5 метров Вопрос: 1) Какого типа взять кабель? (пока нашел что можно СИП но лучше медный НГ) 2) Какого сечения кабель? (пока нашел, что советуют 3 на 10 медь) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
лучше взять СИП 4х16, поскольку минимальное сечение провода по соображениям ветра и гололёда- 16 мм2.
почему 4х16: я пока не видел, чтобы продавался СИП 3х16- фаза, нуль рабочий, нуль защитный. 1 жила останется в резерве. СИП надо будет соединить с кабелем, который будет проложен после СИПа. поскольку дом деревянный- я рекомендовал бы поставить автоматическую защиту по контролю за напряжением с ручным управлением уставками верхнего и нижнего предела, а также времени срабатывания на подачу напряжения, контактор- на DIN-рейку по-мощнее и УЗО с дифференциальным током не более 30 мА. в этом нет лишней траты денег. всё нужно в первую очередь только для вас. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
лучше взять СИП 4х16, поскольку минимальное сечение провода по соображениям ветра и гололёда- 16 мм2. почему 4х16: я пока не видел, чтобы продавался СИП 3х16- фаза, нуль рабочий, нуль защитный. 1 жила останется в резерве. СИП надо будет соединить с кабелем, который будет проложен после СИПа. поскольку дом деревянный- я рекомендовал бы поставить автоматическую защиту по контролю за напряжением с ручным управлением уставками верхнего и нижнего предела, а также времени срабатывания на подачу напряжения, контактор- на DIN-рейку по-мощнее и УЗО с дифференциальным током не более 30 мА. в этом нет лишней траты денег. всё нужно в первую очередь только для вас. А по дому СИП тянуть в какой нибудь гофре? или не нужно? СИП это алюминиевый кабель, а проводка в доме медная, придется в домашнем щитке ставить автомат в который подведу 0 и фазу, а куда землю? или так как соединение идет через шину окисления не должно быть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
А по дому СИП тянуть в какой нибудь гофре? или не нужно? СИП это алюминиевый кабель, а проводка в доме медная, придется в домашнем щитке ставить автомат в который подведу 0 и фазу, а куда землю? или так как соединение идет через шину окисления не должно быть? лучше тогда до щитка в доме дотянуть СИП. чем меньше соединений- тем лучше. СИП нужно будет проложить в трубе, лучше- гладкой жёсткой ПНД, поскольку дом- деревянный, а ПНД-трубы, как правило, не горят. при покупке этой трубы возьми с собой зажигалку и подожги трубу секунд 10. если не загорится- значит- труба подходит. О!! Привет инспекторам Энергосбыта! Грех не воспользоваться... а что там Вам режет глаз? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |