Здравствуйте. Можно ли подключать трехфазный счетчик таким образом: с трансформаторов тока сначала на клеммный ряд, с клеммного ряда на испытательную коробку и с неё на счётчик ? Или нужно сразу с ТТ на испытательную коробку ? Цепи напряжения аналогичный вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 15.7.2019, 14:40
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Если взять обыкновенную ячейку 6кВ, то там так: ТТ-горизонтальный клеммник в шкафу РЗА-клеммник на боковой стенке шкафа РЗА - испытательный клеммник на двери шкафа РЗА - счетчик на двери.
Клеммники закрываются и пломбируются, запретов на количество промежуточных клемм никаких нет, в том числе и для комм.учета.
Регламентируется нагрузка ТТ.
По напряжению 100В с ТН до счетчика, там переходных клемм тоже предостаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 15.7.2019, 15:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(НИР @ 15.7.2019, 16:40) *
Клеммники закрываются и пломбируются, запретов на количество промежуточных клемм никаких нет, в том числе и для комм.учета.


Если пломбируются, то да. Каждая точка учета проходит сертификацию. Кто монтирует цепь учета, делает рассчеты на каждую точку.
Если по результатам рассчетов точка не будет обеспечивать заданной точности учета, ее не примут


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 18:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены