![]() Подключение счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение счетчика |
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Можно ли подключать трехфазный счетчик таким образом: с трансформаторов тока сначала на клеммный ряд, с клеммного ряда на испытательную коробку и с неё на счётчик ? Или нужно сразу с ТТ на испытательную коробку ? Цепи напряжения аналогичный вопрос.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Если взять обыкновенную ячейку 6кВ, то там так: ТТ-горизонтальный клеммник в шкафу РЗА-клеммник на боковой стенке шкафа РЗА - испытательный клеммник на двери шкафа РЗА - счетчик на двери.
Клеммники закрываются и пломбируются, запретов на количество промежуточных клемм никаких нет, в том числе и для комм.учета. Регламентируется нагрузка ТТ. По напряжению 100В с ТН до счетчика, там переходных клемм тоже предостаточно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Клеммники закрываются и пломбируются, запретов на количество промежуточных клемм никаких нет, в том числе и для комм.учета. Если пломбируются, то да. Каждая точка учета проходит сертификацию. Кто монтирует цепь учета, делает рассчеты на каждую точку. Если по результатам рассчетов точка не будет обеспечивать заданной точности учета, ее не примут -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 18:59 |
|
![]() |