Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение счетчика

Гость_Гость_Дилетант_*_*
сообщение 15.7.2019, 10:08
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Можно ли подключать трехфазный счетчик таким образом: с трансформаторов тока сначала на клеммный ряд, с клеммного ряда на испытательную коробку и с неё на счётчик ? Или нужно сразу с ТТ на испытательную коробку ? Цепи напряжения аналогичный вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 15.7.2019, 13:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Для коммерческого учета, как сказано выше, не прокатит. Только ИК которая пломбируется вместе со счетчиком.Доступа к токоведущим частям цепи учета быть не должно.
Либо срывать пломбу либо повредить изоляцию провода. И то и то является нарушением

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.7.2019, 13:50


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ