Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (город, область или район) Фирмы, Фабрики, Компании или кооператива, которому требуются предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы, которых Вы рассчитываете привлечь на страницах нашего, не побоюсь этого слова, замечательного сайта!

Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных соискателей вакансий!

> 

проезд под ВЛ негабаритных грузов , ищу грамотного инженера/электрика

takesh
сообщение 10.7.2019, 21:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 10.7.2019
Пользователь №: 55899



Требуется грамотный инженер-электрик, который мог бы теоретически/практический доказать безопасность (или наоборот) приближения груза к действующим ВЛ 10/110/220/500 кВ на определенное расстояние. Понимаем, что есть нормативы на бумаге, но вот как все обстоит на практике интересует. Например: насколько реально безопасно провозить металлический груз под линией 10кВ, при условии, что нормативное расстояние 1.0 метр невозможно соблюсти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 19:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ЛЕША @ 11.7.2019, 2:55) *
Правила по охране труда написаны кровью. Это вполне серьёзно.
С этим аргументом невозможно не согласиться, всё верно!
Цитата(ЛЕША @ 11.7.2019, 2:55) *
Электрическая прочность воздуха при +20 и давлении 760 ммрт.ст. около 30 кВ на 1 см. Влажность тоже играет роль...
Внесу небольшое дополнение. Это справедливо только для нормальных условий. Однако при температуре, влажности и атмосферном давлении, отличающихся от нормальных условий, а также при резко неоднородном поле, электрическая прочность воздуха может оказаться значительно меньше. По некоторым источникам, может снизиться до значений порядка 5 кВ на 1 см. Для ВЛ-110 кВ линейное напряжение часто может составлять 120 кВ, а фазное напряжение при этом будет 69,3 кВ. Следовательно, при таких условиях пробой воздуха может произойти на расстоянии всего: Lпр. = 69,3 / 5 = 13,86 см !
Для пересчёта пробивного напряжения воздуха 30 кВ при нормальных условиях к другим температуре, абсолютной влажности и давлению, существует следующая формула (источник "Справочник по электротехническим материалам", Ю.В.Корицкий и др. т.1, 1986г., стр. 59-60):

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.7.2019, 19:49


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.7.2019, 20:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2019, 19:48) *
С этим аргументом невозможно не согласиться, всё верно!
Внесу небольшое дополнение. Это справедливо только для нормальных условий. Однако при температуре, влажности и атмосферном давлении, отличающихся от нормальных условий, а также при резко неоднородном поле, электрическая прочность воздуха может оказаться значительно меньше. По некоторым источникам, может снизиться до значений порядка 5 кВ на 1 см. Для ВЛ-110 кВ линейное напряжение часто может составлять 120 кВ, а фазное напряжение при этом будет 69,3 кВ. Следовательно, при таких условиях пробой воздуха может произойти на расстоянии всего: Lпр. = 69,3 / 5 = 13,86 см !
Для пересчёта пробивного напряжения воздуха 30 кВ при нормальных условиях к другим температуре, абсолютной влажности и давлению, существует следующая формула (источник "Справочник по электротехническим материалам", Ю.В.Корицкий и др. т.1, 1986г., стр. 59-60):

Прикрепленное изображение


1. На опоре провода разнесены на безопасном расстоянии при любых внешних изменениях
2. Если под опору заезжает трал с металлическим грузом и расстоянием между грузом и каждым из двух проводов 15..20см, то эквивалентное разнесение между проводами становиться равным 2h=30..40см (дуга между проводами будет через груз).
3. Пробивное напряжение для воздуха 30кВ на 1 см. Это предельное напряжение, поэтому для практки уменьшим его с запасом до 10кВ на 1 см (кинескопные телевизоры все помнят)
4.В этом случае напряжение пробоя между проводами через металлический груз будет 10кВ*(30..40см) =300..400кВ. В линии с учетом амплитудных напряжений (110кВ*1,41=156кВ) и нестабильности напряжения в сторону увеличения (+10%) максимальное значение будет около 171кВ.
171кВ << 300..400кВ т.е. проходим однозначно.

5. Расстояние между проводом и тралом 15..20см. Напряжение пробоя 10кВ*(15..20см)=150..200кВ. Амплитудное напряжение между фазой и нейтралью (землей) 171\1.73=99кВ.
99<<150..200 проходим

Изоляция груза полиэтиленом (чистым, не пыльным) толщиной в 1 мм даст дополнительно 40кВ изоляции.

Всё.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 15.7.2019, 10:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Dimka1 @ 14.7.2019, 20:17) *
1. На опоре провода разнесены на безопасном расстоянии при любых внешних изменениях
Сам верю с трудом, но частенько однофазное перекрытие на поросль, переходит в межфазное и дуга прокатывается по проводам, вытягиваясь. Это на ВЛ-110 кВ. Выясняется при просмотре данных с регистратора. А расстояние там больше 1 -2 метров. Если воздушный промежуток ионизируется, то ваши 30-40 см, на 110 кВ лотерея. Опробование ВЛ-110 кВ, после не успешных АПВ, при погашении ответственных потребителей, или погашения энергорайона, делается 4-6 раз, пока не удостоверятся в устойчивости повреждения. Машина без колес(резины) не едет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- takesh   проезд под ВЛ негабаритных грузов   10.7.2019, 21:31
- - ЛЕША   Правила по охране труда написаны кровью. Это вполн...   11.7.2019, 2:55
- - Костян челябинский   В другой теме разговор был про 110 кВ... Где правд...   11.7.2019, 8:30
|- - takesh   Цитата(Костян челябинский @ 11.7.2019, 8...   11.7.2019, 8:46
- - Костян челябинский   Уж больно ты грозен, как я погляжу. Я всего лишь в...   11.7.2019, 8:53
- - Ваня Иванов   Цитата(takesh @ 10.7.2019, 21:31) Требует...   13.7.2019, 15:37
- - Roman D   Один флуд да оффтоп...   13.7.2019, 15:43
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 11.7.2019, 2:55) Правила по...   13.7.2019, 19:48
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2019, 18:48) По...   13.7.2019, 19:57
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2019, 19:48) С ...   14.7.2019, 20:17
|- - Сергей ДД   Цитата(Dimka1 @ 14.7.2019, 20:17) 1. На о...   15.7.2019, 10:39
|- - Roman D   Цитата(Сергей ДД @ 15.7.2019, 10:39) Маши...   15.7.2019, 11:24
|- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 15.7.2019, 11:24) Вон ма...   15.7.2019, 11:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 13.7.2019, 19:57) По мои...   14.7.2019, 12:18
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 14.7.2019, 11:18) эл...   14.7.2019, 13:09
- - ЛЕША   Roman D, но это же невозможно. На мостах стоят огр...   14.7.2019, 15:53
|- - Roman D   Цитата(ЛЕША @ 14.7.2019, 14:53) Или ограж...   14.7.2019, 16:02
- - takesh   проехали без изоляции от висящего проводов 10/0.4...   6.9.2019, 12:10
|- - Dimka1   Цитата(takesh @ 6.9.2019, 12:10) проехал...   6.9.2019, 12:25
- - с2н5он   а ВЛ была точно под напряжением?   6.9.2019, 12:15
|- - takesh   Цитата(с2н5он @ 6.9.2019, 13:15) а ВЛ был...   6.9.2019, 12:19
- - S-cream   10 кВ - это (грубо) 10 см воздуха + изоляция шин т...   6.9.2019, 12:33
- - takesh   я сторонник безопасности в первую очередь. Если бы...   6.9.2019, 12:59
- - S-cream   Нечто такое? Забавно. В принципе, можно испытать. ...   6.9.2019, 15:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 8:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены