Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2019 Пользователь №: 55899 |
Здравствуйте. Есть ВЛ 110кВ. Провес от дорожного полотна до провода нижних 6.3м. Надо провезти груз высотой (вместе с тралом) 6.1м. Объехать/отключить ВЛ нет возможности. При проезде под ВЛ, расстояние от провода до верхней точки груза будет всего 15-20 см. Понимаем, что ТБ позволяет не менее 1,5 метра иметь расстояние от провода до груза. Вопросы:
1. поможет ли диэлектрическая резина накрытая сверху на груз? 2. реальна ли угроза удара током для водителя и техники если нет физического контакта с проводом (для ВЛ 10/110/220/500кВ)? Очень прошу не флудить и отвечать в тему. |
|
|
![]() |
10.7.2019, 18:28
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2019 Пользователь №: 55899 |
Почему думаете тему завел я? работаю в сфере перевозок негабаритных грузов. если раньше работали по региону, где знали каждого электрика/газовика/начальника/собаку, то сейчас вышли на республиканский рынок. А тут правила игры другие. По закону, комитет трансп.контроля как контролирующий орган ДОЛЖЕН согласовать с гос и юрлицами владеющими всеми коммуникациями НАД и ПОД дорогой процесс перевозки. Но на деле все по иному, да и законы рынка диктуют свои правила ибо всегда найдется конкурент, который возьмется вместо тебя выполнить перевозку. Сейчас предстоит перевозка груза высотой 5.7 м(вместе с тралом) через всю страну, где не все ВЛ по ГОСТам висят , особенно в селах/поселках. Проехались по маршруту с прибором Даль-2. Явно будем задевать только 0,4 и 0.2кв провода в селах/поселках. А вот 10/110/220/500 не все по Правилам пройдем. Где то вместо 1 метра, 50 см запаса, под 220 кв порой максимум 1.5 метра, в одном месте даже под 550 кв придется на 3.2 метра пройти. Пытаемся понять как проходить и натыкаемся на бюрократизм и откровенное вымогательство со стороны хозяев ВЛ. Местные может и ходят (впрочем как и мы отключая по звонку-просьбе), но т.к. повторюсь мы практчиский через всю страну проходим то с нас пытаются содрать как можно больше, например один из ТЭЦов запросил 1 млн на чтобы просто увеличить клиренс 110кв на 1.5 метра и прчем они имеет на это полное право ибо владелец, хотя и мы иони понимают, что это чрезмерно дорого. и таких примеров десятки. Энергетики наши, орут мол тыщу раз так делали накрой пленкой полиэтилен главное чтлбы сухо и не порван был и проходи, но рисковать жизнью человека нет желания.
p.s придумали как космос осваивать, а вот универсальный диэлектрик типа как накрыл и проезжай до сих пор нет. может и чушь горожу, но у меня груз цилиндрический и правильной формы. Можно ли нечто вроде клетки Фарадея соорудить и в него груз запихнуть? p.s любителей постебаЦа приглашу потом в "курилку", а тут только по делу |
|
|
10.7.2019, 22:34
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Можно ли нечто вроде клетки Фарадея соорудить и в него груз запихнуть? Нельзя, при пробое груз может и не пострадает, ВЛ отключится однозначно, собственник это узнает и ... . Из личного опыта наблюдения факта отключения ВЛ от 6 до 110 кВ, при задевании провода техникой, при 6-35 Кв техника не страдает(ну подымятся колесики если затянется перекрытие), при пробое на 110 кВ машину "разувает" на ура. Водитель если из кабины не вылезает, то нормально. Если вылезает, таких случаев не было. Согласовывать с собственником ВЛ рекомендовал бы обязательно, ну а если вам по барабану на собственника и согласования, то поднимаете провод диалектрическими штангами на допустимое расстояние и проезжаете. Но если перекроет, на 110 кВ, то как повезет., но машина вряд ли сможет покинуть место. 30 кВ на 1см, да есть такое, в нормальных условиях, но коронация и ионизация воздуха быстро эти условия изменит. Кто включал(или наблюдал) разъединители на 110 кв под напряжением, вспомните на каком расстоянии искорка начинает потрескивать и тянуться? Это явно не 2-3 см. Так что 20-30 см по ВЛ-110 кВ, это лотерея, скорее не в вашу пользу.ВидеоСколько кВ на см в этом видео |
|
|
takesh проезд под ВЛ негабаритных грузов 10.7.2019, 12:49
с2н5он 1. как повезёт
2. реальна
Цитата(takesh @ 10... 10.7.2019, 13:14
Dimka1 Цитата(takesh @ 10.7.2019, 12:49) Здравст... 10.7.2019, 13:27
Гость Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 13:27) Водиле ... 10.7.2019, 13:53
с2н5он Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 13:27) галоши
... 10.7.2019, 14:41
с2н5он Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 13:27) Пробивн... 10.7.2019, 16:09
Roman D Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 13:27) Пробивн... 10.7.2019, 16:31

Dimka1 Ну да, ошибся 30кВ на 1 см
15-20см - пройдет (для ... 10.7.2019, 16:48

Ixtim Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 17:48) Ну да, ... 10.7.2019, 18:14
Ixtim Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 14:27) Пробивн... 10.7.2019, 17:39
Dimka1 :Цитата(Ixtim @ 10.7.2019, 17:39) Перчатк... 10.7.2019, 17:52
rosck Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 18:52) :
Меж... 10.7.2019, 18:40
Костян челябинский Еще один вредный совет от Dimka1 10.7.2019, 13:41
Ваня Иванов Цитата(takesh @ 10.7.2019, 12:49) Есть ВЛ... 10.7.2019, 14:14
Инк Цитата(takesh @ 10.7.2019, 11:49) 2. реал... 10.7.2019, 15:56
takesh Цитата(Инк @ 10.7.2019, 16:56) Физический... 10.7.2019, 16:19
Zolan77 Цитата(takesh @ 10.7.2019, 16:19) Советую... 10.7.2019, 16:39
Roman D Ну-ка, кто работает на 110 кВ "вблизи частей... 10.7.2019, 16:48
gomed12 По ПОТЭЭ табл. 1 - безопасное расстояние 1,5 м. Пр... 10.7.2019, 17:08
takesh Цитата(gomed12 @ 10.7.2019, 18:08) По ПОТ... 10.7.2019, 17:22
gomed12 Цитата(takesh @ 10.7.2019, 17:22) речь об... 10.7.2019, 17:37
Ixtim 1. не поможет
2. совершенно реальна 10.7.2019, 17:24
Viktor2004 Цитата(takesh @ 10.7.2019, 14:49) Здравст... 10.7.2019, 17:29
с2н5он угу, а водителю перед линией выпрыгнуть, а потом о... 10.7.2019, 17:31
Viktor2004 Водителю лучше вообще не говорить что провод под н... 10.7.2019, 17:35
с2н5он нанять грузовой вертолёт 10.7.2019, 17:40
Dimka1 Цитата(с2н5он @ 10.7.2019, 17:40) нанять ... 10.7.2019, 18:00
Viktor2004 Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 20:00) можно р... 10.7.2019, 18:03
Viktor2004 Да искать объездной путь. Тут и думать не надо. Зе... 10.7.2019, 17:42
Костян челябинский Dimka1, ещё раз говорю, не стоит давать опасные со... 10.7.2019, 17:56
Dimka1 Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2019, 17... 10.7.2019, 18:08

Костян челябинский Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 20:08) Ну посо... 10.7.2019, 19:56
Ixtim Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2019, 18... 10.7.2019, 18:11
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 10.7.2019, 14:41) лучше т... 10.7.2019, 18:13
Dimka1 Цитата(takesh @ 10.7.2019, 18:28) . Энерг... 10.7.2019, 18:40
Viktor2004 Цитата(takesh @ 10.7.2019, 20:28) p.s при... 10.7.2019, 18:56
Сергей ДД Процитирую сам себя. Цитата(Сергей ДД @ 10.7.... 14.7.2019, 17:30
Valerapol Цитата(Сергей ДД @ 14.7.2019, 17:30) Да В... 15.7.2019, 9:14
Ваня Иванов Цитата(takesh @ 10.7.2019, 18:28) ...пред... 10.7.2019, 18:48
takesh Цитата(Ваня Иванов @ 10.7.2019, 19:48) Ув... 10.7.2019, 19:01
Dimka1 Цитата(takesh @ 10.7.2019, 19:01) и все ж... 10.7.2019, 19:12
Viktor2004 Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 21:12) Херня.
... 10.7.2019, 19:27
Roman D У нас один "перевозчик" - партизан, не г... 10.7.2019, 19:03
Ваня Иванов Сам свидетелем не был, но старики рассказывали, ка... 10.7.2019, 19:28
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 10.7.2019, 19:28) Са... 10.7.2019, 22:23
с2н5он 1. takesh вы сначала взялись за работу, а потом ст... 10.7.2019, 19:48
savelij® Внимание.
Господа, товарищи, братья и сёстры...
Т... 10.7.2019, 20:03
takesh Цитата(savelij® @ 10.7.2019, 21:03) Внима... 10.7.2019, 21:25
savelij® takesh, ну вот Вы и нашли решение, как получить от... 10.7.2019, 21:34
takesh Цитата(savelij® @ 10.7.2019, 21:34) takes... 10.7.2019, 21:38
takesh 330кВ какое то решение же существует!? 11.7.2019, 7:52
takesh Цитата(takesh @ 11.7.2019, 7:52) 330кВ ка... 11.7.2019, 8:39
Dimka1 Цитата(takesh @ 11.7.2019, 8:39) этого ви... 11.7.2019, 11:47
просто Гоша Пригрозить жалобой на недопустимо низкий провис пр... 11.7.2019, 8:17
Roman D А че, проехать поближе к опоре, где стрела провеса... 11.7.2019, 8:47
takesh Цитата(Roman D @ 11.7.2019, 8:47) А че, п... 11.7.2019, 9:56
Костян челябинский Ну вот видишь, а кто то тут говорил "несцыпро... 11.7.2019, 8:50
gomed12 Может быть на опорных изоляторах на 220 кВ замутит... 11.7.2019, 10:46
Roman D Цитата(gomed12 @ 11.7.2019, 10:46) Может ... 11.7.2019, 12:01
takesh для чего вешают на тралы (хотя чаще на бензовозы) ... 11.7.2019, 15:35
Костян челябинский Не поможет. Мощность КЗ такова, что цепи сгорят. И... 11.7.2019, 16:04
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 11.7.2019, 8:47) Насчет ... 11.7.2019, 18:03
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 11.7.2019, 18:03) Iк... 11.7.2019, 18:52
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 11.7.2019, 18:52) Ай, мо... 11.7.2019, 19:00
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 11.7.2019, 19:00) Но... 11.7.2019, 20:00
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 11.7.2019, 20:00) ...Нет... 12.7.2019, 15:32
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2019, 15:32) Св... 12.7.2019, 16:04
с2н5он takesh может быть стоит рассмотреть предложение по... 12.7.2019, 18:14
Сергей ДД 25% инспектора не добрали, от плана. 15.7.2019, 10:09
Сергей ДД Да у вас уже организованная группа, сросшаяся с го... 15.7.2019, 10:55
Roman D Цитата(Сергей ДД @ 15.7.2019, 10:55) Да у... 15.7.2019, 11:04
takesh провезли груз с Алматы до месторождения. 2 700 км.... 6.9.2019, 12:33
takesh продолжаем "резвиться". На днях сопровож... 22.11.2019, 12:12
Гость сочувствующий Цитата(takesh @ 22.11.2019, 12:12) продол... 22.11.2019, 21:27
Сергей ДД Цитата(takesh @ 22.11.2019, 12:12) ...про... 22.11.2019, 22:33
Valerapol Осталось еще шины из диэлектрической резины на кол... 22.11.2019, 14:51
S-cream Я в той теме уже предлагал маты на дорогу стелить. 22.11.2019, 16:43
с2н5он Цитата(S-cream @ 22.11.2019, 16:43) ... 22.11.2019, 17:25
с2н5он много ли это даст 22.11.2019, 21:59
takesh Итак, уважаемые электрики, вопрос следующий:
1. шт... 28.11.2019, 12:05
с2н5он 1 в сухую погоду, да
2. Даль меряет только расстоя... 28.11.2019, 12:07
Roman D Цитата(с2н5он @ 28.11.2019, 11:07) 2. Дал... 28.11.2019, 19:32
просто Гоша Вот такую штуку из под каски попробуйте: http://eb... 28.11.2019, 20:45
takesh вопрос все еще открыт...а перевозок после НГ на вс... 18.12.2019, 15:58
Ваня Иванов Уважаемый takesh! Я понимаю Ваше стремление вы... 18.12.2019, 16:16
takesh Цитата(Ваня Иванов @ 18.12.2019, 17:16) У... 18.12.2019, 17:43
takesh Цитата(takesh @ 18.12.2019, 18:43) Я упов... 4.1.2020, 10:41
Roman D Цитата(takesh @ 4.1.2020, 9:41) Хочу дать... 4.1.2020, 14:31
Roman D Всякие электрозащитные средства, включая изолирующ... 18.12.2019, 18:06
Ваня Иванов Цитата(takesh @ 4.1.2020, 10:41) ...Японц... 4.1.2020, 17:22
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 4.1.2020, 16:22) Эти... 4.1.2020, 19:28
S-cream Ваня Иванов, Ваня, человек не из РФ.
По законам РФ... 6.1.2020, 14:08
Ваня Иванов Цитата(S-cream @ 6.1.2020, 14:08) ..... 8.1.2020, 13:19
takesh продолжаю развитие темы. УВН 6-35 отрабатывает на ... 26.2.2020, 12:21
Сергей ДД Да и в РФ частенько рвут провода.
ЦитатаВсего, с н... 27.2.2020, 22:51![]() ![]() ![]() |
|