![]() выбивает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() выбивает автомат |
Гость_Гость_Никита_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
День добрый!
Подскажите как решить следующую проблему. Частный дом, имеется автомат 32А на опоре. затем в доме щиток автомат 25А, затем нагрузка разбита по группам подключена к 16А автоматам. С непонятной переодичностью вырубается 32А автомат на опоре. То есть в в щитке 16А, 25А не срабатывают, а 32А который на улице на столбе вырубается. Снять 32А нельзя, это точка раздела ответственности потребителя и поставщика. Сам автомат меня 3 раза на новые разных производителей. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
32 А ... 25 А - это всего лишь циферки на корпусах автоматов, а фактически может быть всё, что угодно! Кто их прогружал? Поставили и стоят ... я вас умоляю! даже пресловутый IEK этим циферкам более-менее соответствует, это какое должно быть откровенное говно чтоб "фактически там могло быть всё что угодно".. электроник1, вы на 99,999% преувеличиваете свои экстрасенсорные способности! у меня например практика обратная, при кз в групповой линии обычно падают все автоматы в цепи (или почти все) вместе с вводным, такого чтоб при кз 32 сработал быстрее чем 25 и 16 весьма маловероятно, тем боле у автора это повторялось неоднократно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 3:58 |
|
![]() |