Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прошу оценить электрощиток для квартиры

VadimT
сообщение 3.7.2019, 16:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.7.2019
Пользователь №: 55871



Здравствуйте!

Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д.

На картинке обозначил список потребителей и свое видение будущего щитка.
Также на фотографии существующий щиток
Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов) или улучшить.

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 7.7.2019, 21:27
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



В конкретном случае как минимум можно уменьшить количество узо, сгруппировав их.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.7.2019, 0:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(S-cream @ 7.7.2019, 21:27) *
В конкретном случае как минимум можно уменьшить количество узо, сгруппировав их.
Можно, только такая оптимизация приведет к групповому отключению при замыкании на любой из групп. Нужно ли это ТС ? Может у него с деньгами напряга нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VadimT   Прошу оценить электрощиток для квартиры   3.7.2019, 16:54
- - savelij®   Во первых. Три первых УЗО взять 63/0.03, четвёрто...   3.7.2019, 22:32
- - Shturman1   Я бы на свет сделал минимум две группы освещения, ...   3.7.2019, 22:45
- - Dimka1   Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54) Прошу по...   4.7.2019, 8:19
|- - VadimT   Цитата(Dimka1 @ 4.7.2019, 8:19) Стоимость...   4.7.2019, 9:09
|- - Dimka1   Цитата(VadimT @ 4.7.2019, 9:09) Стоимость...   4.7.2019, 9:23
- - S-cream   УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ...   4.7.2019, 9:54
|- - Из России   Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54) УЗО...   4.7.2019, 12:16
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54) УЗО...   7.7.2019, 6:32
- - с2н5он   а вдруг?   4.7.2019, 10:54
- - просто Гоша   Цитата... кондиционеры, варочная панель, водонагре...   4.7.2019, 14:07
- - электроник1   я пока что ничего плохого сказать не могу.   5.7.2019, 18:20
- - Инк   По оптимизации. Можно сократить количество автомат...   6.7.2019, 9:59
- - Гость сочувствующий   Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54) ... План...   6.7.2019, 13:46
- - электроник1   а что в стояке проложено?   6.7.2019, 20:45
- - S-cream   Наружные блоки кондеев - 1 класса.   7.7.2019, 7:10
- - Олега   Ну вот.. тогда имеем основание применить дополните...   7.7.2019, 11:10
- - S-cream   В конкретном случае как минимум можно уменьшить ко...   7.7.2019, 21:27
- - Олега   Цитата(S-cream @ 7.7.2019, 21:27) В ...   8.7.2019, 0:11