Тех. Задание , Помогите решиить проблемму (Py=1068,5кВт)

Misha_M
сообщение 21.4.2008, 11:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Проектирую административный корпус и в техническом задание есть такой пункт:

7. Для расчёта токов и выбора автоматических выключателей для СКС исходить из следующих данных:
- Рабочих мест 281 шт., сетевых принтеров (МФУ) 85шт.,
- Рабочее место состоит из: трёх розеток по 500 Вт для подключения компьютеров (компьютерное питание) и одной розетки на 2000 Вт для подключения принтеров, сканеров, светильников, чайников и т.п. ("бытовое" питание),
- Для подключения сетевых принтеров (МФУ) одна розетка на 1000Вт ("бытовое" питание).

Путём несложных вычислений получаем только на розеточную сеть Py=1068,5 кВт, а ведь там будет ещё ЭО и ЭМ.
Как выйти мз сложившейся ситуации? Вариант "Переделать ТЗ" нерассматривается, т.к. в здании сидит несколько организаций и на согласование ТЗ со всеми уйдёт больше месяца, а проект надо отдавать через 2 месяца.

Сообщение отредактировал Misha_M - 21.4.2008, 11:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
pentagon13
сообщение 22.4.2008, 10:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



Чтобы не быть голословным из СП31-110-2003:

"6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Ррр, кВт, следует определять по формуле
Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7)
где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);
п - число розеток.

Таблица 6.6

1.Организации и учреждения управления, проектные и конструкторские организации, научно-исследовательские институты, учреждения финансирования, кредитования и государственного страхования, общеобразовательные школы, специальные учебные заведения, учебные здания профтехучилищ

групповые сети - 1
питающие сети - 0,2
вводы зданий - 0,1

2.Гостиницы(1), обеденные залы ресторанов, кафе и столовых, предприятия бытового обслуживания, библиотеки, архивы
групповые сети - 1
питающие сети - 0,4
вводы зданий - 0,2

(1) При отсутствии стационарного общего освещения в жилых комнатах гостиниц расчет электрической нагрузки розеточной сети, предназначенной для питания переносных светильников (например, напольных), следует выполнять в соответствии с требованиями 6.13 и 6.14 настоящего Свода правил."

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 9:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены