Схема АВР , Помогите собрать щит!) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема АВР , Помогите собрать щит!) |
| Гость_LevLev_* |
4.7.2019, 13:04
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет, Форумчане! Я тут впервые. Не люблю лирику, поэтому сразу к делу). Имеем щит в который приходит питание (220В) двумя кабелями с разных вводов (т.е. на одном кабеле первая фаза первого ввода, на другом третья фаза второго ввода стороннего щита). В нашем маленьком щите имеем по однополюсному вводному автомату, два однополюсных контактора (катушка, НРК, НЗК), два потребителя. Собрал схему, но что-то пошло не так, При включении первого ввода-все работает, при включении второго ввода-межфазное КЗ, если просто включить второй ввод и выключить первый - питание есть только на вводе, контактор не срабатывает, соответственно потребители тоже не питаются. Прошу поделиться схемкой и кратко разжевать принцип работы пускателей(контакторов). Должна ли катушка (А1-А2) звониться без напряжения (заведомо рабочей нет, проверить не могу, но мои уже не звонятся)?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_NAA_*_* |
4.7.2019, 13:37
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
LevLev Схема АВР 4.7.2019, 13:04
Гость_NAA_* выкинуть 4.7.2019, 13:33
Костян челябинский Схема где? 4.7.2019, 13:34
LevLev Цитата(Гость_NAA_* @ 4.7.2019, 13:37) так... 4.7.2019, 13:46
просто Гоша ЦитатаВ схеме так нарисованоСхему на какой нибудь ... 4.7.2019, 14:32
Из России , Нужно использовать проверенное временем изделие:... 4.7.2019, 18:20![]() ![]() ![]() |
|