Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прошу оценить электрощиток для квартиры

VadimT
сообщение 3.7.2019, 16:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.7.2019
Пользователь №: 55871



Здравствуйте!

Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д.

На картинке обозначил список потребителей и свое видение будущего щитка.
Также на фотографии существующий щиток
Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов) или улучшить.

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 4.7.2019, 8:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54) *
Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов)


Стоимость проекта с учетом длинны кабелей посчитали? Сколько получилось? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VadimT   Прошу оценить электрощиток для квартиры   3.7.2019, 16:54
- - savelij®   Во первых. Три первых УЗО взять 63/0.03, четвёрто...   3.7.2019, 22:32
- - Shturman1   Я бы на свет сделал минимум две группы освещения, ...   3.7.2019, 22:45
- - Dimka1   Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54) Прошу по...   4.7.2019, 8:19
|- - VadimT   Цитата(Dimka1 @ 4.7.2019, 8:19) Стоимость...   4.7.2019, 9:09
|- - Dimka1   Цитата(VadimT @ 4.7.2019, 9:09) Стоимость...   4.7.2019, 9:23
- - S-cream   УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ...   4.7.2019, 9:54
|- - Из России   Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54) УЗО...   4.7.2019, 12:16
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54) УЗО...   7.7.2019, 6:32
- - с2н5он   а вдруг?   4.7.2019, 10:54
- - просто Гоша   Цитата... кондиционеры, варочная панель, водонагре...   4.7.2019, 14:07
- - электроник1   я пока что ничего плохого сказать не могу.   5.7.2019, 18:20
- - Инк   По оптимизации. Можно сократить количество автомат...   6.7.2019, 9:59
- - Гость сочувствующий   Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54) ... План...   6.7.2019, 13:46
- - электроник1   а что в стояке проложено?   6.7.2019, 20:45
- - S-cream   Наружные блоки кондеев - 1 класса.   7.7.2019, 7:10
- - Олега   Ну вот.. тогда имеем основание применить дополните...   7.7.2019, 11:10
- - S-cream   В конкретном случае как минимум можно уменьшить ко...   7.7.2019, 21:27
- - Олега   Цитата(S-cream @ 7.7.2019, 21:27) В ...   8.7.2019, 0:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 19:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены