ДУ, уважаемые. Заказчик настоятельно советует установить в поликлинике во всех помещениях розетки IP20. Помню, что никогда не устанавливал розетки в лечебно-профилактических учреждениях с нулем по воде, ибо постоянные влажные уборки. Пытался всё это объяснить заказчику. Он требует ссылку на нормативный документ. Помогите, кто в курсе, где именно прописаны нормы на степени защиты электрооборудования в ЛПУ. Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Николай Викторо - 1.7.2019, 11:53 |
|
|
![]() |
2.7.2019, 0:23
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Николай, информация в копилку.
Опубликовано в журнале "Сестринское дело" №1 2001 Инфекционная безопасность Санитарная обработка поверхностей в помещениях ЛПУ "Генеральные уборки в ЛПУ проводятся в соответствии с планом-графиком…. Тщательно моют стены, двери и т.д., уделяя особое внимание выключателям, дверным ручкам, замкам. Ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе, протирают светильники, арматуру, отопительные батареи, мебель, поверхности аппаратов, приборов, освобождая их от пыли." СанПиН 3.5.2528-09 (дополнение к СанПиН 2.1.3.1375-03 "Генеральная уборка включает мытье, очистку и обеззараживание поверхностей помещений (в том числе труднодоступных), дверей, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов), аппаратуры путем использования моющих и дезинфицирующих средств." "Текущая дезинфекция проводится систематически в инфекционных лечебных учреждениях (инфекционные стационары, противотуберкулезные стационары и диспансеры, кабинеты инфекционных заболеваний в поликлиниках, изоляторах соматических больниц, кожно-венерологических диспансерах и т.д.)" До актуализации СП31-110 был минимальный пункт 4.39 "В помещениях лечебно-профилактических учреждений светильники общего освещения, размещаемые на потолке, должны иметь замкнутые рассеиватели (степень защиты не менее 2'0)." (2'0 это не IP20). На сегодня в СП256 п.5.4.11 ссылается: "В помещениях лечебно-профилактических учреждений при выборе светильников следует учитывать требования СП 158.13330", но по-моему там обещанного нет. Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2019, 0:23 |
|
|
2.7.2019, 8:51
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Николай Викторо Степень защиты IP электрооборудования в поликлиниках 1.7.2019, 10:46
электроник1 здесь не всё так просто- ГОСТ Р 50571.28-2006. зде... 1.7.2019, 17:31
с2н5он электроник1, Вы вопрос читали? 1.7.2019, 17:54
электроник1 Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 17:54) электрон... 1.7.2019, 17:56
gomed12 Цитата(Николай Викторо @ 1.7.2019, 10:46)... 1.7.2019, 19:12
Ixtim Цитата(Николай Викторо @ 1.7.2019, 11:46)... 2.7.2019, 6:27
Гость_Naa_* Цитата(Ixtim @ 2.7.2019, 6:27) Очередной ... 2.7.2019, 12:55![]() ![]() ![]() |
|