Потребление э/э после замены ТТ , выросло потребление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потребление э/э после замены ТТ , выросло потребление |
1.7.2019, 11:13
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
После замены ТТ выросло потребление электроэнергии где то в 2 раза, понимаю что ранее могло быть занижено.
Смущают углы - по идее в школе основная нагрузка это столовая (электроплиты+водогреи), а на самой загруженной фазе угол 18. Косяк измерений?
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() |
1.7.2019, 19:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
После замены ТТ выросло потребление электроэнергии где то в 2 раза, понимаю что ранее могло быть занижено. Реальные проверочные тесты делали? Включить водогрей на короткое время (чтобы термостат не отключал водогрей), замерить ток по фазам, вычислить мощность и расход энергии и сравнить с тем, что намотал счетчик (с ТТ). |
|
|
2.7.2019, 0:04
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Реальные проверочные тесты делали? нет, учёт не наш, просто просили помочь а замеры на ТТ сделали с помощью АРРА-А15. нет у них такого, это точно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.7.2019, 1:05
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
|
|
|
с2н5он Потребление э/э после замены ТТ 1.7.2019, 11:13
НИР Причин может быть куча, векторная вроде нормальная... 1.7.2019, 13:35
Valerapol Из акта не понятно как производилось снятие параме... 1.7.2019, 13:49
с2н5он с учётом ТТ 1.7.2019, 14:34
Valerapol В таком случае, если бы был "косяк измерений... 1.7.2019, 15:02
с2н5он сомневаюсь что холодильники берут больше электропл... 1.7.2019, 15:06
Valerapol Всё-таки мне кажется замеры со счетчика и ТТ снима... 1.7.2019, 15:39
Roman D А не должно ли быть где-то внизу типа "Поверк... 1.7.2019, 16:15
с2н5он Цитата(Roman D @ 1.7.2019, 16:15) А не до... 1.7.2019, 17:57
Valerapol Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 17:57) где? пре... 1.7.2019, 23:11
-Mike- Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 14:13) Смущают ... 1.7.2019, 16:17
Dimka1 Цитата(с2н5он @ 2.7.2019, 0:04) нет, учёт... 2.7.2019, 7:00![]() ![]() ![]() |
|