![]() Дача , Нужно ли повторное заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дача , Нужно ли повторное заземление |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Дано: есть дачный участок, со столба в щит подано 3 фазы и ноль, там же организован контур заземления и дальше к дому идет уже 5 проводов. Дом на данный момент представляет собой "скелет" из профильной трубы, который потом будет утепляться и обшиваться. Как металлоконструкцию его необходимо заземлить. Вопрос: можно ли для этого использовать заземляющий проводник линии или возле дома нужно делать свой контур? И если нужно делать контур, его нужно объединять с землей линии? Молниезащита будет выполняться отдельной молниеприемной мачтой.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
у меня родились вопросы:
1. щит установлен на отпаечной опоре? 2. заземляющий контур смонтирован возле отпаечной опоры? 3. куда подключен заземляющий проводник? |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
у меня родились вопросы: 1. щит установлен на отпаечной опоре? 2. заземляющий контур смонтирован возле отпаечной опоры? 3. куда подключен заземляющий проводник? Щит установлен уже на территории участка примерно 3-5м от столба, с которого идет линия. В щите сделана гзш, на которую подключен контур. Дальше идет 5*6мм кабель в земле к дому. |
![]() |
|