![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Сопротивление у ИП действительно макс. 30 Ом Это правильное умозаключение, однако такое сопротивление должно иметь чистое искусственное ЗУ без учёта сопротивлений естественных и повторных заземлений! А с учётом сопротивлений всех естественных и повторных заземлителей, сопротивление ЗУ ИП должно быть не более 4 Ом, как того и требуют ПУЭ-7 (см. гл. 1.8 Нормы приёмо-сдаточных испытаний, п. 1.8.39. Заземляющие устройства, таблица 1.8.38)Если копнуть ПУЭ-7 поглубже, то при измерениях сопротивления ЗУ требуется: Цитата 1.7.56. Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года. Данное требование касается всех ЭУ, независимо от форм собственности.При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные и естественные заземлители. Поэтому следующее утверждение: ...абсолютно не понимает, что повторные заземляющие устройства принадлежат не только сетевой организации, но и владельцам электроустановок потребителей. Для многих таких электроустановок нормативами действительно величина сопротивления ЗУ не установлена. Нет тут никаких ромашков. Ответственность за сетевое ЗУ - на ЭСО. является беспочвенным, безосновательным и провокационным! Все владельцы электроустановок должны выполнять все требования ПУЭ-7, а не только ЭСО.Ниже приведена таблица 36 из ПТЭЭП-2003, которая к ЭСО не имеет никакого отношения, а касается только ЭУ потребителей (см. примечание внизу таблицы): -------------------- Забанен навечно!
|
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 4:27 |
|
![]() |