Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей , откуда растут ноги у 4 Ом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей , откуда растут ноги у 4 Ом |
19.6.2019, 12:08
Сообщение
#1
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Мне казалось, что когда-то это обсуждалось, но не смог нагуглить. Исходя из каких соображений сопротивление заземлителя на ТП должно быть 4 Ом, а на опорах ВЛ 30. Я не про то, где это написано, а про то, как цифра получается.
|
|
|
![]() |
19.6.2019, 18:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Интересно, что 4 Ом (нагрузки) определется относительно 30 Ом (источника). А если, и это весьма вероятно, само сопротивление источника снизится до 4 Ом? Весь подход к расчёту станет не правильным...
Как мне кажется, за основу подхода должен браться максимальный ток замыкания на землю. P.S. Пост написал, повторяя мысли предыдущих. Сообщение отредактировал -Mike- - 19.6.2019, 18:33 |
|
|
19.6.2019, 18:55
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Как мне кажется, за основу подхода должен браться максимальный ток замыкания на землю. А каким его взять, это ток? Случай из практики. Цех по производству окон построен из контейнеров. Очень много всяких конструкций закопанных в землю, все сварено вместе. Цех был временно подключен по ВЛ от молочной фермы, где на ТП, помимо своего контура, есть еще шесть корпусов. В каждом корпусе помимо контура, выполнено выравнивание потенциалов, по всей площади коровника. Причем там стоят коровы и все это дело обильно поливают. Была непогода и захлестнуло фазу с нулем. Ноль на ТП отвалился. По PEN в цех прибежала фаза. Они конечно поняли, что есть проблема и отключили автомат, но вводной кабель АВВГ 3х35мм+1х25мм начал дымить и плавится. на какое численное значение ориентироваться? величина тока может плавать весьма сильно... особенно в разветвленных сельских сетях... это бесспорно... и не только по этой причине Ну не знаю, я встречал цифру 5- 10 Ампер. |
|
|
19.6.2019, 18:59
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Была непогода и захлестнуло фазу с нулем. Ноль на ТП отвалился. По PEN в цех прибежала фаза. Они конечно поняли, что есть проблема и отключили автомат, но вводной кабель АВВГ 3х35мм+1х25мм начал дымить и плавится... Токовая защита, автоматы, предохранители?.. нее, не слыхали... наш электрик "дядя Вася" обошел их "шоб не выбывало"... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
19.6.2019, 19:05
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Токовая защита, автоматы, предохранители?.. нее, не слыхали... наш электрик "дядя Вася" обошел их "шоб не выбывало"... Это уже из другой оперы. Стоят там ПНы. Только кабель с ТП идет КРПТ и наглухо приматывается на провод марки А. Закисшая скрутка сгорела быстрей, чем предохранитель. |
|
|
Pantryk Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей 19.6.2019, 12:08
Олега Ничего кроме что это сопротивление голого проводни... 19.6.2019, 12:21
НИР 4 Ом, вроде связанное с сопротивлением тела челове... 19.6.2019, 13:36
Олега Покажите нам эту взаимосвязь, в цифрах. 19.6.2019, 14:12
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 19.6.2019, 14:12) Покажите... 19.6.2019, 14:48
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 14:48) См... 19.6.2019, 15:14
Ixtim Цитата(Pantryk @ 19.6.2019, 12:08) ... Я ... 19.6.2019, 14:49
Ваня Иванов Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 14:49) Не думаю... 19.6.2019, 15:06
-Mike- 4 Ом определяется появлением опасно-допустимого на... 19.6.2019, 15:25
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 19.6.2019, 15:14) В этой т... 19.6.2019, 16:23
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 16:23) Вс... 19.6.2019, 18:13

Ixtim Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:13) Ничего и... 19.6.2019, 18:21

Олега Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 18:21) +100Даю ... 19.6.2019, 18:58
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 16:23) Вс... 19.6.2019, 19:11
rosck Еще один мой личный довод.
Сети 0,4 кВ получают пи... 19.6.2019, 18:41
Ixtim Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:41) ... Если... 19.6.2019, 18:50
Олега Немного иначе. Долгое время "умничали" (... 22.6.2019, 19:44
-Mike- Смотрите, при 4 Ом достаточно 6 А, чтоб напряжение... 19.6.2019, 19:31
Dimka1 Цитата(-Mike- @ 19.6.2019, 19:3... 21.6.2019, 16:02
Ixtim так, какое будет консолидированное мнение по 4 ома... 21.6.2019, 14:34
Олега Цитата(Ixtim @ 21.6.2019, 14:34) так, как... 22.6.2019, 9:14
Ixtim получается, "статистически выведенное значени... 22.6.2019, 19:15![]() ![]() ![]() |
|