Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей , откуда растут ноги у 4 Ом

Pantryk
сообщение 19.6.2019, 12:08
Сообщение #1


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Мне казалось, что когда-то это обсуждалось, но не смог нагуглить. Исходя из каких соображений сопротивление заземлителя на ТП должно быть 4 Ом, а на опорах ВЛ 30. Я не про то, где это написано, а про то, как цифра получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 19.6.2019, 16:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 19.6.2019, 15:14) *
В этой теме есть об,ясненине появления величины именно в 4 Ома ? icon_wink.gif Ну валяй, Ваня, приведи цитатку.
Все цитатки, необходимые для понимания откуда "растут ноги" значения сопротивления заземления 4 Ом, приведены в посте #43 в теме по указанной выше ссылке, поэтому повторять их здесь не буду. Однако для более полного представления и понимания сути вопроса, всё же будет лучше самостоятельно прочесть от корки до корки учебник П.А.Долина «Электробезопасность, теория и практика», 2012 г. (изд. 3). icon_smile.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 19.6.2019, 18:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 16:23) *
Все цитатки, необходимые для понимания откуда "растут ноги" значения сопротивления заземления 4 Ом, приведены в посте #43 в теме по указанной выше ссылке

Ничего из этого поста не следует.
Там где заземление лучше там напряжение меньше. Но это палка о двух концах. На другом ЗУ, менее лучшем, напряжение будет больше.
Чисто мой довод.
Сопротивление ЗУ должно быть как можно меньше, но при некоторых минимальных значениях достичь нужные показатели становится затратно, вот и приняли некую среднюю норму.
Высчитывать для каждого ЗУ сопротивление, в системе с глухозаземленной нейтралью, по напряжению прикосновения бред. Сопротивление всех ЗУ перед участком обрыва и за, участком обрыва, будут иметь в каждом случаи разные показатели, а именно соотношение сопротивлений этих участков и напряжение источника питания, будут определять, на каком участке, будет напряжение на PEN относительно земли.

Сообщение отредактировал rosck - 19.6.2019, 18:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.6.2019, 18:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:13) *
Ничего из этого поста не следует...

+100
некоторые тезисы там вообще "шедевральны"... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2019, 18:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18200
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 18:21) *
+100
Даю ещё столько же .. )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pantryk   Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей   19.6.2019, 12:08
- - Олега   Ничего кроме что это сопротивление голого проводни...   19.6.2019, 12:21
- - НИР   4 Ом, вроде связанное с сопротивлением тела челове...   19.6.2019, 13:36
- - Олега   Покажите нам эту взаимосвязь, в цифрах.   19.6.2019, 14:12
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.6.2019, 14:12) Покажите...   19.6.2019, 14:48
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 14:48) См...   19.6.2019, 15:14
- - Ixtim   Цитата(Pantryk @ 19.6.2019, 12:08) ... Я ...   19.6.2019, 14:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 14:49) Не думаю...   19.6.2019, 15:06
- - -Mike-   4 Ом определяется появлением опасно-допустимого на...   19.6.2019, 15:25
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.6.2019, 15:14) В этой т...   19.6.2019, 16:23
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 16:23) Вс...   19.6.2019, 18:13
||- - Ixtim   Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:13) Ничего и...   19.6.2019, 18:21
||- - Олега   Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 18:21) +100Даю ...   19.6.2019, 18:58
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 16:23) Вс...   19.6.2019, 19:11
- - -Mike-   Интересно, что 4 Ом (нагрузки) определется относит...   19.6.2019, 18:31
|- - rosck   Цитата(-Mike- @ 19.6.2019, 19:3...   19.6.2019, 18:55
|- - Ixtim   Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:55) ...Была ...   19.6.2019, 18:59
|- - rosck   Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 19:59) Токовая ...   19.6.2019, 19:05
- - rosck   Еще один мой личный довод. Сети 0,4 кВ получают пи...   19.6.2019, 18:41
|- - Ixtim   Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:41) ... Если...   19.6.2019, 18:50
|- - Олега   Немного иначе. Долгое время "умничали" (...   22.6.2019, 19:44
- - -Mike-   Смотрите, при 4 Ом достаточно 6 А, чтоб напряжение...   19.6.2019, 19:31
|- - Dimka1   Цитата(-Mike- @ 19.6.2019, 19:3...   21.6.2019, 16:02
- - Ixtim   так, какое будет консолидированное мнение по 4 ома...   21.6.2019, 14:34
|- - Олега   Цитата(Ixtim @ 21.6.2019, 14:34) так, как...   22.6.2019, 9:14
- - Ixtim   получается, "статистически выведенное значени...   22.6.2019, 19:15