Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей , откуда растут ноги у 4 Ом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей , откуда растут ноги у 4 Ом |
19.6.2019, 12:08
Сообщение
#1
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Мне казалось, что когда-то это обсуждалось, но не смог нагуглить. Исходя из каких соображений сопротивление заземлителя на ТП должно быть 4 Ом, а на опорах ВЛ 30. Я не про то, где это написано, а про то, как цифра получается.
|
|
|
![]() |
19.6.2019, 16:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
В этой теме есть об,ясненине появления величины именно в 4 Ома ? Все цитатки, необходимые для понимания откуда "растут ноги" значения сопротивления заземления 4 Ом, приведены в посте #43 в теме по указанной выше ссылке, поэтому повторять их здесь не буду. Однако для более полного представления и понимания сути вопроса, всё же будет лучше самостоятельно прочесть от корки до корки учебник П.А.Долина «Электробезопасность, теория и практика», 2012 г. (изд. 3). -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
19.6.2019, 18:13
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Все цитатки, необходимые для понимания откуда "растут ноги" значения сопротивления заземления 4 Ом, приведены в посте #43 в теме по указанной выше ссылке Ничего из этого поста не следует. Там где заземление лучше там напряжение меньше. Но это палка о двух концах. На другом ЗУ, менее лучшем, напряжение будет больше. Чисто мой довод. Сопротивление ЗУ должно быть как можно меньше, но при некоторых минимальных значениях достичь нужные показатели становится затратно, вот и приняли некую среднюю норму. Высчитывать для каждого ЗУ сопротивление, в системе с глухозаземленной нейтралью, по напряжению прикосновения бред. Сопротивление всех ЗУ перед участком обрыва и за, участком обрыва, будут иметь в каждом случаи разные показатели, а именно соотношение сопротивлений этих участков и напряжение источника питания, будут определять, на каком участке, будет напряжение на PEN относительно земли. Сообщение отредактировал rosck - 19.6.2019, 18:28 |
|
|
19.6.2019, 18:21
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Ничего из этого поста не следует... +100 некоторые тезисы там вообще "шедевральны"... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
19.6.2019, 18:58
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18200 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Pantryk Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей 19.6.2019, 12:08
Олега Ничего кроме что это сопротивление голого проводни... 19.6.2019, 12:21
НИР 4 Ом, вроде связанное с сопротивлением тела челове... 19.6.2019, 13:36
Олега Покажите нам эту взаимосвязь, в цифрах. 19.6.2019, 14:12
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 19.6.2019, 14:12) Покажите... 19.6.2019, 14:48
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 14:48) См... 19.6.2019, 15:14
Ixtim Цитата(Pantryk @ 19.6.2019, 12:08) ... Я ... 19.6.2019, 14:49
Ваня Иванов Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 14:49) Не думаю... 19.6.2019, 15:06
-Mike- 4 Ом определяется появлением опасно-допустимого на... 19.6.2019, 15:25
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 16:23) Вс... 19.6.2019, 19:11
-Mike- Интересно, что 4 Ом (нагрузки) определется относит... 19.6.2019, 18:31
rosck Цитата(-Mike- @ 19.6.2019, 19:3... 19.6.2019, 18:55
Ixtim Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:55) ...Была ... 19.6.2019, 18:59
rosck Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 19:59) Токовая ... 19.6.2019, 19:05
rosck Еще один мой личный довод.
Сети 0,4 кВ получают пи... 19.6.2019, 18:41
Ixtim Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:41) ... Если... 19.6.2019, 18:50
Олега Немного иначе. Долгое время "умничали" (... 22.6.2019, 19:44
-Mike- Смотрите, при 4 Ом достаточно 6 А, чтоб напряжение... 19.6.2019, 19:31
Dimka1 Цитата(-Mike- @ 19.6.2019, 19:3... 21.6.2019, 16:02
Ixtim так, какое будет консолидированное мнение по 4 ома... 21.6.2019, 14:34
Олега Цитата(Ixtim @ 21.6.2019, 14:34) так, как... 22.6.2019, 9:14
Ixtim получается, "статистически выведенное значени... 22.6.2019, 19:15![]() ![]() ![]() |
|