Здравствуйте.Извините за глупый вопрос! )


Необходим выключатель для сети 48.1 А
Выбираю автомат с уставкой 50 А, тут вроде все ок.

Далее по пусковому току который равен 231 А , выбираю уставку 320А, чтобы при старте станка не было отключения .
Собственно вопрос вот в чем. Можно так ? Т.е автомат ВА 57-35 50/320 - смущает уставка теплового расцепителя в 50 А
Просто смотрю везде уставка эл.магнитная ниже тепловой.....


ps: я не электрик , только учусь в техане ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Романыч.
сообщение 7.6.2019, 9:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 5.6.2019
Пользователь №: 55755



Спасибо за ответ. Я это логически тоже понимаю, что не должно быть так .
А видел я такое дело вот
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.6.2019, 11:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18404
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 9:42) *
А видел я такое дело вот
1. Не собирайте мусор. 2. Над чертой Iн, под чертой уставка номинала ТР. 3. При номинале выключателя 160А регулировка ТР от 80 до 160А. На рисунке 63 - ляп.


Цитата(Гость сочувствующий @ 7.6.2019, 10:56) *
.. знаменатель - ток уставки электромагнитного расцепителя.
Уст.ЭМР (3-10)Iн

Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 8:19) *
.. автомат ВА 57-35 50/320
Не бывает такого. icon_smile.gif


Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2019, 11:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.6.2019, 12:33
Сообщение #4





Гости






Цитата(Олега @ 7.6.2019, 11:46) *
...
Уст.ЭМР (3-10)Iн
...

Спасибо, Олега! Конечно так. Ляпнул второпях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Романыч.   Вопрос по выбору автоматического выключателя   7.6.2019, 8:19
- - Shturman1   ЦитатаПросто смотрю везде уставка эл.магнитная ниж...   7.6.2019, 9:20
- - Романыч.   Спасибо за ответ. Я это логически тоже понимаю, чт...   7.6.2019, 9:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 9:42) ... А в...   7.6.2019, 10:56
|- - Олега   Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 9:42) А видел...   7.6.2019, 11:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 7.6.2019, 11:46) ... Уст....   7.6.2019, 12:33
- - Dimka1   Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 8:19) Здравст...   7.6.2019, 10:35
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 7.6.2019, 10:35) уже гово...   7.6.2019, 12:26
- - Романыч.   Олега   7.6.2019, 12:09
- - Олега   Романыч., вот дивногорского завода (смотрел и курс...   7.6.2019, 12:17
- - Романыч.   Олега, elektro-portal.com/series/show/va-5735 я...   7.6.2019, 12:24
|- - Олега   Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 12:24) .. ele...   7.6.2019, 12:32
- - Романыч.   Dimka1, вопрос уже о другом совсем. И такой формул...   7.6.2019, 12:26
|- - Олега   Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 12:26) .. воп...   7.6.2019, 12:37
- - Романыч.   Олега, хорошее замечание . У них как раз есть с ...   7.6.2019, 12:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 23:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены