Здравствуйте.Извините за глупый вопрос! )
Необходим выключатель для сети 48.1 А Выбираю автомат с уставкой 50 А, тут вроде все ок. Далее по пусковому току который равен 231 А , выбираю уставку 320А, чтобы при старте станка не было отключения . Собственно вопрос вот в чем. Можно так ? Т.е автомат ВА 57-35 50/320 - смущает уставка теплового расцепителя в 50 А Просто смотрю везде уставка эл.магнитная ниже тепловой..... ps: я не электрик , только учусь в техане )) |
|
|
![]() |
7.6.2019, 10:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте.Извините за глупый вопрос! ) Необходим выключатель для сети 48.1 А Выбираю автомат с уставкой 50 А, тут вроде все ок. Далее по пусковому току который равен 231 А , выбираю уставку 320А, чтобы при старте станка не было отключения . Собственно вопрос вот в чем. Можно так ? Т.е автомат ВА 57-35 50/320 - смущает уставка теплового расцепителя в 50 А Просто смотрю везде уставка эл.магнитная ниже тепловой..... ps: я не электрик , только учусь в техане )) уже говорил Iуст=Iпуск/2.5=231/2.5=92.4А Выбираешь ближайший автомат на 100А Проверяешь n=Iпуск/Iавт=231/100=2.3 и смотришь по характеристике автомата, что при n=2.3 автомат сработает через 30 секунд, что приемлемо, и он не сработает при пуске. Сечение провода выбираешь для 100 Амперного автомата Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.6.2019, 10:37 |
|
|
7.6.2019, 12:26
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18396 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Романыч. Вопрос по выбору автоматического выключателя 7.6.2019, 8:19
Shturman1 ЦитатаПросто смотрю везде уставка эл.магнитная ниж... 7.6.2019, 9:20
Романыч. Спасибо за ответ. Я это логически тоже понимаю, чт... 7.6.2019, 9:42
Гость сочувствующий Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 9:42) ...
А в... 7.6.2019, 10:56
Олега Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 9:42) А видел... 7.6.2019, 11:46
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 7.6.2019, 11:46) ...
Уст.... 7.6.2019, 12:33
Романыч. Олега 7.6.2019, 12:09
Олега Романыч., вот дивногорского завода (смотрел и курс... 7.6.2019, 12:17
Романыч. Олега, elektro-portal.com/series/show/va-5735 я... 7.6.2019, 12:24
Олега Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 12:24) .. ele... 7.6.2019, 12:32
Романыч. Dimka1, вопрос уже о другом совсем. И такой формул... 7.6.2019, 12:26
Олега Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 12:26) .. воп... 7.6.2019, 12:37
Романыч. Олега, хорошее замечание .
У них как раз есть с ... 7.6.2019, 12:49![]() ![]() ![]() |
|