Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по предохранителю ПН2 , Выбор предохранителя

Романыч.
сообщение 5.6.2019, 18:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 5.6.2019
Пользователь №: 55755



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу выбора предохранителя.
В общем идет расчет распределительной сети. Выбран провод ПВ-1 1*35 подводящий питание к ЭП
Ток электроприемника I= 96 A
. Длительно допустимый ток по нагреву у провода 115 А
Вот собственно вопрос. Критично ли если я выберу предохранитель ПН2 - 250 с плавкой вставкой на 125 А ?
Вроде как 115 < 125 ..... Или разрешено небольшое превышение ?

провода идут в трубе 40 диаметра всего 4 жилы естественно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Романыч.
сообщение 5.6.2019, 22:45
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 5.6.2019
Пользователь №: 55755



Спасибо, за подробный ответ. Понял как смотреть )

Остается единственная загадка. Номинал предохранителя выше длительно допустимого тока у провода. Т.е я так понимаю провод начнет гореть синим пламенем, а вставке будет плевать пока не произойдет кз....

а с другой стороны нагрев это же "запас" и именно по нему подбирается провод.... Обычный Номинал выше . 188 А номинал провода 35мм, стало быть все нормально.

Сообщение отредактировал Романыч. - 5.6.2019, 22:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Романыч.   Вопрос по предохранителю ПН2   5.6.2019, 18:36
- - Олега   Пока никто не разрешил небольшое превышение, прои...   5.6.2019, 19:19
- - Романыч.   Т.е 20 % процентов еще должно быть с запасом ? Или...   5.6.2019, 19:42
- - Dimka1   Цитата(Романыч. @ 5.6.2019, 18:36) . Длит...   5.6.2019, 20:46
- - Олега   Номинальный ток плавкой вставки - не более 80% от ...   5.6.2019, 20:52
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 5.6.2019, 20:52) но откуда...   5.6.2019, 21:00
- - Романыч.   Спасибо )   5.6.2019, 20:58
- - Олега   Iн предохранителя - номинал корпуса предохранителя...   5.6.2019, 21:08
- - Романыч.   Опять же , ак как предохранитель реагирует на пико...   5.6.2019, 21:10
|- - Dimka1   Цитата(Романыч. @ 5.6.2019, 21:10) Опять ...   5.6.2019, 21:17
|- - Dimka1   Цитата(Романыч. @ 5.6.2019, 21:10) Опять ...   5.6.2019, 22:54
- - Олега   Смотрите ВТХ. Ток известен, время пуска надеюсь то...   5.6.2019, 21:15
- - Олега   Что-то не сыскать вдруг преддуговую характеристику...   5.6.2019, 21:37
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 5.6.2019, 21:37) Что-то не...   5.6.2019, 21:47
- - Олега   Тогда 3,5 сек. получается для пл.вст. 80А Романыч...   5.6.2019, 22:00
- - Романыч.   Такой возможно глупый вопрос. Идет 4 одножильных п...   5.6.2019, 22:04
- - Олега   Где же ниже ? Электротермическая - пиковый ток 480...   5.6.2019, 22:16
- - Романыч.   до конца не понимаю как вы это определили .... в...   5.6.2019, 22:27
- - Олега   Выберите кривую вставки 125А. Найдите точку пересе...   5.6.2019, 22:29
- - Романыч.   Спасибо, за подробный ответ. Понял как смотреть ) ...   5.6.2019, 22:45
|- - Олега   Цитата(Романыч. @ 5.6.2019, 22:45) Остает...   5.6.2019, 23:18
- - Романыч.   Почти угадали. Только не проверяю, а пишу .... И п...   6.6.2019, 5:20
- - Романыч.   Вот кстати нашел, в связи с чем выбран провод ПУ...   6.6.2019, 6:25