Вопрос по предохранителю ПН2 , Выбор предохранителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по предохранителю ПН2 , Выбор предохранителя |
5.6.2019, 18:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу выбора предохранителя.
В общем идет расчет распределительной сети. Выбран провод ПВ-1 1*35 подводящий питание к ЭП Ток электроприемника I= 96 A . Длительно допустимый ток по нагреву у провода 115 А Вот собственно вопрос. Критично ли если я выберу предохранитель ПН2 - 250 с плавкой вставкой на 125 А ? Вроде как 115 < 125 ..... Или разрешено небольшое превышение ? провода идут в трубе 40 диаметра всего 4 жилы естественно |
|
|
![]() |
5.6.2019, 22:45
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 |
Спасибо, за подробный ответ. Понял как смотреть )
Остается единственная загадка. Номинал предохранителя выше длительно допустимого тока у провода. Т.е я так понимаю провод начнет гореть синим пламенем, а вставке будет плевать пока не произойдет кз.... а с другой стороны нагрев это же "запас" и именно по нему подбирается провод.... Обычный Номинал выше . 188 А номинал провода 35мм, стало быть все нормально. Сообщение отредактировал Романыч. - 5.6.2019, 22:41 |
|
|
Романыч. Вопрос по предохранителю ПН2 5.6.2019, 18:36
Олега Пока никто не разрешил небольшое превышение, прои... 5.6.2019, 19:19
Романыч. Т.е 20 % процентов еще должно быть с запасом ? Или... 5.6.2019, 19:42
Dimka1 Цитата(Романыч. @ 5.6.2019, 18:36) . Длит... 5.6.2019, 20:46
Олега Номинальный ток плавкой вставки - не более 80% от ... 5.6.2019, 20:52
Dimka1 Цитата(Олега @ 5.6.2019, 20:52) но откуда... 5.6.2019, 21:00
Романыч. Спасибо ) 5.6.2019, 20:58
Олега Iн предохранителя - номинал корпуса предохранителя... 5.6.2019, 21:08
Романыч. Опять же , ак как предохранитель реагирует на пико... 5.6.2019, 21:10
Dimka1 Цитата(Романыч. @ 5.6.2019, 21:10) Опять ... 5.6.2019, 21:17
Dimka1 Цитата(Романыч. @ 5.6.2019, 21:10) Опять ... 5.6.2019, 22:54
Олега Смотрите ВТХ. Ток известен, время пуска надеюсь то... 5.6.2019, 21:15
Олега Что-то не сыскать вдруг преддуговую характеристику... 5.6.2019, 21:37
Dimka1 Цитата(Олега @ 5.6.2019, 21:37) Что-то не... 5.6.2019, 21:47
Олега Тогда 3,5 сек. получается для пл.вст. 80А
Романыч... 5.6.2019, 22:00
Романыч. Такой возможно глупый вопрос. Идет 4 одножильных п... 5.6.2019, 22:04
Олега Где же ниже ? Электротермическая - пиковый ток 480... 5.6.2019, 22:16
Романыч. до конца не понимаю как вы это определили ....
в... 5.6.2019, 22:27
Олега Выберите кривую вставки 125А. Найдите точку пересе... 5.6.2019, 22:29
Олега Цитата(Романыч. @ 5.6.2019, 22:45) Остает... 5.6.2019, 23:18
Романыч. Почти угадали. Только не проверяю, а пишу .... И п... 6.6.2019, 5:20
Романыч. Вот кстати нашел, в связи с чем выбран провод
ПУ... 6.6.2019, 6:25![]() ![]() ![]() |
|