Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление

Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 7.5.2013, 12:29
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.Скажите кто знает.можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
adp
сообщение 4.6.2019, 14:51
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Жесть) Эт чтоб не быть голословным, что противоречия кругом.. А еще на форумах как один все пишут, что требование покрасить именно черной краской полосу до земли.

"А почему не покрасили, что помешало? Открываем НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (Р.Н. КАРЯКИН доктор техн. наук, профессор)
Нормы относятся к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до 1 кВ и выше. Настоящее 3-е издание Норм, являясь технологическим дополнением главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» Правил устройства электроустановок (ПУЭ), соответствует требованиям стандартов Международной Электротехнической Комиссии (МЭК): 60364-5-54-2001: Earthing arrangements protective conductors and equipotemial bonding и 61024-1-2001: Protection of structures against fire, explosion and life hazards (Lightning Protection).
По сравнению с предыдущим 2-м изданием объем книги увеличен более чем вдвое за счет добавления новых нормативных материалов.
Книга адресована инженерам (электротехникам, электроэнергетикам, электромонтажникам, строителям), мастерам, бригадирам, техникам, рабочим-электромонтажникам, связанным с проектированием, монтажом, испытаниями, сертификацией, энергонадзором, ремонтом, реконструкцией и эксплуатацией электроустановок.

7.57. Работу по монтажу искусственных заземляющих проводников необходимо производить в объеме, предусмотренном проектом, в следующей последовательности:
1) разметить линии прокладки проводников, определить места проходов и обходов;
2) просверлить или пробить отверстия проходов сквозь стены и перекрытия;
3) установить опоры, проложить и закрепить предварительно окрашенные заземляющие проводники или закрепить проводники с помощью пристрелки (для сухих помещений);
4) соединить проводники между собой сваркой;
5) произвести окраску мест соединения проводников.
7.58. Части магистралей заземления и их транспортабельные узлы (опоры крепления, перемычки и другие заземляющие проводники) изготовляются в мастерских электромонтажных заготовок. Полосовая или круглая сталь, использующаяся в качестве заземляющих проводников, должна быть предварительно выправлена, очищена и окрашена со всех сторон.
7.59. Окраску мест соединений необходимо производить после сварки стыков, для этого в сухих помещениях с нормальной средой следует применять масляные краски и нитроэмали; в сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой окраска должна производиться красками, стойкими к химическим воздействиям. Заземляющие проводники окрашиваются в желто-зеленый цвет путем последовательного чередования желтых и зеленых полос одинаковой ширины от 15 до 100 мм каждая. Полосы должны прилегать друг к другу или по всей длине каждого проводника, или в каждом доступном месте, или в каждой секции"..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_гость_*   Заземление   7.5.2013, 12:29
- - roadster   Цитата(Гость_гость_* @ 7.5.2013, 13:29) З...   7.5.2013, 12:41
- - Работник   Вроде ребристую нельзя. Не помню откуда это. Кроме...   7.5.2013, 14:22
|- - Гость   Цитата(Работник @ 7.5.2013, 14:22) Вроде ...   7.5.2013, 16:37
|- - с2н5он   Цитата(Работник @ 7.5.2013, 15:22) Вроде ...   7.5.2013, 16:44
- - Transformator   Цитата(Гость_гость_* @ 7.5.2013, 13:29) З...   7.5.2013, 16:39
|- - Алексей.   Цитата(Transformator @ 7.5.2013, 16:39) М...   8.5.2013, 13:17
- - haramamburu   Transformator, почему?   7.5.2013, 16:44
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 7.5.2013, 17:44) Tra...   7.5.2013, 17:06
|- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 7.5.2013, 18:06) П...   7.5.2013, 17:09
||- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 7.5.2013, 18:09) А д...   7.5.2013, 17:56
||- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 7.5.2013, 18:56) Е...   7.5.2013, 18:09
||- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 7.5.2013, 19:09) Ест...   7.5.2013, 18:33
|- - Алексей.   Цитата(Transformator @ 7.5.2013, 17:06) П...   8.5.2013, 13:27
- - Егоров   Да, вполне подойдёт.   7.5.2013, 17:52
- - haramamburu   А то что ДСУП без ОСУП .... низяяяяя... или вы что...   7.5.2013, 18:35
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 7.5.2013, 19:35) А т...   8.5.2013, 12:11
- - Сергей Г   ЦитатаЗдравствуйте.Скажите кто знает.можно ли испо...   8.5.2013, 13:11
- - haramamburu   Кажется я начал догонять.. о чем говорит и ТС и Tr...   8.5.2013, 13:56
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 8.5.2013, 14:56) Каж...   9.5.2013, 15:12
- - uvk2   Цитатаиспользовать в качестве заземлителя строител...   8.5.2013, 20:32
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_гость_* @ 7.5.2013, 12:29) З...   9.5.2013, 10:26
- - с2н5он   Уже дискуссия была, т. е. вы считаете, что ребра р...   9.5.2013, 10:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 9.5.2013, 10:35) Уже диск...   9.5.2013, 10:44
|- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2013, 11...   9.5.2013, 11:48
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2013, 10...   9.5.2013, 22:32
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 9.5.2013, 23:32) Площадь с...   10.5.2013, 1:40
- - uvk2   Что-то типа того. Контакт с землей будет по площад...   9.5.2013, 10:44
|- - savelij®   Цитата(uvk2 @ 9.5.2013, 11:44) Контакт с ...   9.5.2013, 12:45
- - Сергей Г   ЦитатаПлощадь соприкосновения земли с поверхностью...   10.5.2013, 8:48
- - uvk2   ЦитатаА если сделать замеры через месяц другой, ко...   10.5.2013, 15:34
- - Сергей Г   ЦитатаЭто наверное говорилось про горизонтальные з...   10.5.2013, 16:33
- - Гость   Потому что обычная ребристая авматура поддается ко...   26.5.2019, 11:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 26.5.2019, 11:46) ... 1. П...   26.5.2019, 12:06
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 9.5.2013, 22:32) Площадь с...   26.5.2019, 18:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 18:58) Те...   26.5.2019, 19:22
||- - moz9i   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2019, 19...   27.5.2019, 9:54
||- - Гость сочувствующий   Цитата(moz9i @ 27.5.2019, 9:54) Ребята я ...   27.5.2019, 10:29
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 18:58) Те...   27.5.2019, 22:54
- - adp   Коли о заземлении речь: для успешной сработки УЗИП...   27.5.2019, 22:03
- - adp   Подскажите, пожалуйста, по поводу окраски элементо...   4.6.2019, 13:29
|- - Олега   "Жесть" то, что вы собрались красить всё...   4.6.2019, 15:10
|- - adp   Цитата(Олега @ 4.6.2019, 15:10) "Жес...   4.6.2019, 15:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(adp @ 4.6.2019, 15:27) Понял. Благ...   8.6.2019, 11:36
- - Из России   adp, Чем хотите красить? Простая краска - диэлектр...   4.6.2019, 13:59
- - просто Гоша   Только для антикорозийной защиты.   4.6.2019, 14:25
- - adp   Жесть) Эт чтоб не быть голословным, что противореч...   4.6.2019, 14:51
- - Ixtim   Ржавчина - обязательный элемент заземления! Бе...   4.6.2019, 15:35
- - savelij®   Ixtim, не ленитесь смайлики цеплять...   4.6.2019, 15:49
- - электроник1   нельзя. она должна быть обязательно гладкая.   8.6.2019, 10:43
- - Олега   Цитата(электроник1 @ 8.6.2019, 10:43) она...   8.6.2019, 11:34