Всех приветствую.
Собираюсь в домовом щите установить на вводе трехполюсный 25 автомат, далее УЗИП, с него на реле напряжения (3 шт.), с них далее на перекидной рубильник (для ручного переключения на генератор). С рубильника по фазе на гребенку свою. На гребенках первым будет УЗО 16 А. Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А? Сообщение отредактировал adp - 16.5.2019, 11:54 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Мужики, помогите ещё с УЗИП. В моей же вышеописанной ситуации при отсутствии УЗИП на опоре планирую ставить в доме сразу после реверсивника УЗИП 2 класса с АВ16 в его цепи. Нормально?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |